Fernwärme? |
||
|
||
Nein Gas. Eigentumswohnung |
||
|
||
https://www.imi-hydronic.com/de-at/product/ta-comfort-s-von-imi-ta das ist in meiner Wohnung verbaut.. das Rohr blau markiert wir auch extrem heiß das wird schuld sein das meine Wohnung unnormal aufgeheizt wird wie gesagt Heizung ist ausgeschaltet! Wird das die warmwasser Versorgungsleitung sein??wie kann man das mindern .... mitlerweile hat es 24 grad in der Wohnungen |
||
|
||
|
||
Da wo dein blauer Pfeil ist, ist der Heizungsvorlauf, der kommt direkt vom Wäremerzeuger und den kannst du nicht beeinflussen, weil er für das gesamte Haus bereitgestellt wird. Aus der Dokumentation (Bild für die Version ohne Pumpe): Die beiden rechten Anschlüsse in deinem Bild sind der Anschluss an deine Fußbodenheizung (ganz rechts der Rücklauf) der 2. von rechts der Vorlauf. Wenn der Wärmezähler Verbrauch anzeigt, heißt das, dass die Pumpe (ganz rechts in deinem Bild) läuft, diese wird vom Steuergerät (weiße Box rechts über der Pumpe) angesteuert. Aus dem Bauch heraus würde ich sagen, dass deine Raumeinheit (dort wo die Innentemperatur gemessen wird) oder eben das Steuergerät defekt sind und daher die Pumpe nicht ausschaltet, wenn die Innentemperatur erreicht ist. Ein Elektriker oder Installateur sollten das feststellen und reparieren können. Als Zwischenlösung kannst du die Pumpe vermutlich manuell deaktivieren, d.h. über das Display und die Tasten direkt an der Pumpe. |
||
|
||
Installateur wahr heute da Pumpe und Steuergerät funktionieren. Hat jetzt mal den durchfluss eingestellt mal abwarten ob es dann besser wird! Heizung wahr jetzt 3 Tage komplett aus und umwälzpumpe auch hat 24,5 grad 😒Nachbar hat keine Probleme |
||
|
||
Keiner eine Idee wo die Wärme herkommen |
||
|
||
Wenn es zu warm ist, stellt keiner die Pumpe ab. Hast du ein Raumthermostat? Also ein Gerät im Raum wo du die Temperatur, die du haben möchtest, einstellen kannst? Eventuell hast du auch einfach eine zu hohe Heizungkreisvorlauftemperatur? Die ließe sich mit dem Thermostat (oben rechts im Bild, weißer Drehregler) einstellen. Eventuell hängt das auch ... Welche Vorlauftemperatur hast du auf der Heizung (2. Schlauch von rechts)? |
||
|
||
Evtl. mal so zur Fehlereingrenzung versuchen: Die Hähne von den beiden rechten Rohren (Heizkreis Vorlauf und Rücklauf) komplett zudrehen. Dann kommt keine Heizwärme in die Heizungsrohre innerhalb der Wohnung. Ist es dann immer noch zu warm? Vielleicht liegt es ja gar nicht an der in der Wohnung installierten Heizung, dass die Wohnung überhitzt... |
||
|
||
30 grad Vorlauf Ist eingeschtelt und ich hane den heizkreis isoliert den Deckel warm ist er nicht mehr |
||
|
||
Was du da alles zusammenschreibst, da kann sich NIEMAND einen Reim draus machen. Wahnsinn. Auf die Hinweise, welche von den Anderen kommen, gehst du nicht ein. Was bedeutet "Die Heizkreispumpe funktioniert"??? Läuft sie oder läuft sie nicht?!!!! Ist der Heizungsvorlauf warm? Der Installateur hat da sicher alles angeschaut. Was war sein Ergebnis? |
||
|
||
Raumtemperatur ist jetzt 23,7 der Thermostat ist ist auf 20 grad eingestellt und getestet worden heizkreispumpe geht auch Heizungsvorlauf ist warm, wenn ich querlüfte ist dann in 20 min wieder über 23 grad warm? Räume werden einfacht nicht kühler |