Hat der Antonio die Planung gemacht? Die Aufmachung kommt mir doch bekannt vor. |
||
|
||
Ja |
||
|
||
Sehr schön, dass eure überlegungen zu erdwärme und erdnahem kollektor geht, in der spez. ausführung als ringgrabenkollektor.
1. schritt wäre das einzeichnen des grundstücks, gebäuden, etc im planungstool -> http://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/canvastest.html Dann auf server speichern und den link hier wieder posten. Danach können wir einen passenden graben zu grundstück/heizlast/nachbar.. einzeichnen. Kollektorrohre können auch unter bodenplatte laufen. Da werden sie in einen leerschlauch gelegt. Vor allem, wenn man keinen keller ausführt, ist das die bevorzugte anbindung in den technikraum. |
||
|
||
|
||
http://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/canvastest.html?id=JGAf5Y90iGHmKt66PNnn
Hier also unser Plan (die Schrägen beim Haus konnte ich nicht schräg machen, hoffe das macht nichts). Vielen Dank für die Hilfe! |
||
|
||
Bestens. Morgen mittag komme ich dazu mal ein vorschlag einzuzeichnen. ( Oder jemand kommt mir zuvor ;) )
Frage: mit welcher heizlast rechnen wir - laut ea (oder önorm 7500 oder phpp)? Wo soll zugang der kollektoren sein? Wo keines wegs grabarbeiten? (Zugänge können mit 40er cm geraden schlitzgraben gemacht werden) |
||
|
||
Max. Herzleistung 4.6kw. Eher weniger da wir für spitzen den holzofen verwenden wollen
dazu kommt noch Warmwasser für 3-4 Personen nicht graben im 3m Spalt zum Nachbar Zugang der Kollektoren? Ja das ist eine gute frage |
||
|
||
was ist eigentlich bestand? oder ist es neubau?
kommt ein keller oder nur bodenplatte - d.h. tr im eg? bei keller wäre es kein problem, da kann man das rohr in den arbeitsgraben legen. bei bodenplatte wäre zwar bei 3m genug platz für einen schlitzgraben, aber es geht auch unter der bodenplatte. apropos nachbarshaus - der nachbar muss schon sichergestellt haben, dass du direkt an der grundgrenze 1m runtergräbst, ohne dass was passiert. oder habt ihr da geschlossene bauweise? |
||
|
||
das wird easy :) --- problem: du hast "zu großes" grundstück und "zu wenig" heizlast. bei dir würde es fast reichen einfach gerade um die grenzen zu legen. dafür ist aber zu viel rohr da. hier eine möglichkeit: http://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/canvastest.html?id=ZI1ohGrkKyvlFXpVaJx5 das ist eh schon für fast 7,6 kw und nicht einmal rundum die ganzen grenzen. du kannst dich also frei entscheiden, wo du einen graben graben möchtest. ist egal wo, bei dir geht sich alles aus. oder einer für 9kw: http://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/canvastest.html?id=OigAPluc0AyedRnD3YWe das wäre vollständig um die grenzen 10,7kw: http://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/canvastest.html?id=SioxY7i8MEpBXGbN1FZ2 |
||
|
||
Hallo vielen dank erst mal.
was heißt : da ist zu viel Rohr da? Wieviel m graben brauche ich denn? Wir werden keinen Keller sondern Bodenplatte haben. Die Zuführung muss dann unter der Bodenplatte laufen denn in dem 3m Spalt zum Nachbarn möchten wir nicht verlegen. ist in unserem Fall dann ein flachenkollektor sinnvoller? |
||
|
||
na, das war mehr ein "scherz". der "klassische" ringgrabenkollektor wird mit 2x 300m gemacht. (oder 1x 400m, rohr ein wenig dicker). einfachst wäre ja gerade, ohne ringe. dafür ist aber 300m zu viel. ;) bei dem jetzigen ringgrabenkollektor projekten geht es viel mehr darum, dass das rohr hydraulisch zur wärmepumpe passt. optimal also zb eine 6kw maschine und 2x 300m dn32 (32mm aussendurchmesser). bei 3kw würde 1x 300m reichen, bei 9kw dann 3x 300m. also simple rechnung. da ein graben ca. 70m hat, müssen 300m in den graben in form von schleifen gelegt werden. wieso nicht 70m rohr? weil 300m rohr ein größerer wärmetauscher ist. 300m rohr haben viel mehr rohr oberfläche an der der wärmeaustausch erde<->soleflüssigkeit passiert. nein, ein ringgraben ist immer sinnvoller, da weniger gegraben werden muss. beim klassischen flachkollektor werden die rohre auch nur gerade gelegt, dafür ist eine sehr große fläche nötig. beim ringgraben bist du flexibel, da hier einfach die schleifen enger oder weiter auseinander gelegt werden können. |
||
|
||
Du hast quasi ein Luxusproblem. Aufgrund von der Grundstücksgröße hast du diverse Möglichkeiten, einen für deine Heizlast ausreichend dimensionierten Grabenkollektor umzusetzen. brink hat dir ja schon ein paar Entwürfe erstellt. |
Ich glaube nicht, dass ein Flächenkollektor jemals sinvoller ist. Aber vielleicht gibt es ja 1 von 1000(xxx) Fällen.
||
|
||
OK, brink, vielen Dank.
D.h. bei 4,5 kW brauche ich 1,5x300m - also 450m Rohr. Und lege dies in zB in 2 Lagen in einen 52m Graben? |
||
|
||
Nein, man verlegt immer 300m. Also wahrscheinlich 2x 300m. Wie lange der Graben sein wird, ist abhängig wie du ihn im deinem Garten erstellst. Die 300m werden dann wie eine Zieharmonika im Graben verteilt. Wobei am kalten Ende der Abstand zwischen den Schleifen (Slinkies) größer ist als am Warmen. |
||
|
||
Und welche Grabenlänge empfehlt ihr? Ich habe ja genug Platz.... |
||
|
||
Bei dir ist eher die frage, wo wirst du mal was bauen wollen, mit fundament oder die oberfläche versiegeln, zb mit asphalt.. und zweitens, wo akzeptierst du setzungen. So ein graben, auch wenn wieder zugeschüttet, wird sich über jahre ein wenig setzen. Ich habe auch noch verdichtet. Wie viel das geholfen hat, werde ich noch sehen. |
||
|
||
Bei deiner heizlast wäre auch 1x 400m möglich - so wie bei mir (oder goofgoo, kleinhirn, hannes).
Ein paar bilder von meinem gräben. Ich habe 2 bunde gehabt, von beiden seiten angefangen zu legen und in der mitte hats dann installateur geschweißt. http://www.energiesparhaus.at/forum/39142_18 |
||
|
||
@mackica
4,5kW entspricht ja fast PH. Wir benötigen für D&W x² eine Quelle mit ca. 4kW. Letztlich haben wir uns für eine TB mit 100m entschieden. (nötig wäre 90m, 10m Sicherheitszuschlag). Kosten komplett incl . Mwst €5000.-) Wir möchten das Grundstück nicht großflächig aufgraben. |
||
|
||
Ziegelrot: wir sind im Burgenland da benötigt man leider eine aufwendige Genehmigung für eine Teifenbohrung....
das wollen wir uns derzeit nicht antun. |
||
|
||
http://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/canvastest.html?id=iRfNu45LdHywawD1HPRv
Ich weiß leider nicht genau wie ihr das mit den Farben macht (rot/grün/blau) beim Kollektor. Das wäre mal mein Vorschlag. geht das? Und wenn dann irgendwo noch ein kleines Gartenhaus hinkommt über dem Kollektor - ist das ein Problem? Mit oder ohne Fundament? |
||
|
||
oder so:
http://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/canvastest.html?id=OMIkpJ1fBxjBqURbobRw ich hätte so jetzt ca. 50-60m. Reicht das? in obigem Fall eher 50m. |
||
|
||
beide varianten sind möglich.
ich würde die erstere bevorzugen. das ausnutzen der grundgrenze erscheint mit von vorteil. am rand ist eh nur zaun oder strächer/hecke/.. da stört's am wenigsten. und ev. nutzt man nachbar's fläche für eigene heizung. schon ein wenig perfide in deinem fall nicht. denn der kollektor wird so überdimensioniert sein, dass eine verbaute fläche nicht stören wird. zb 7-9kw kollektor http://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/canvastest.html?id=pFQNwt9FINi2dXxUwqB2 |