1. 400W ist die neue Baugröße - wenn du vergleichst die 350er sind selbe Technologie und Wp/m2 kein Unterschied. Würde eher wählen in Bezug auf Flächennutzung am Dach und Monatgeaufwand 2. Nein - bei Solaredge Plficht aber ansonsten nur wenn du rund einen Kamin herum baust. Ansonsten sagt man wenn ein paar Module Schatten haben könnten, dann langen String planen 3. geht beides. In Reihe ist ein String und du kannst zwei "gleiche" Strings parallel schalten. 4. 2 Seiten = 2 Strings und jeder an einen MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] Eingang des Wechselrichters 5. Jein, kommt auf die Leitungsführung drauf an - wenn durchs Dach durch ja - wenn zB WR WR [Wechselrichter] außen oder in Garage direkt nach Wanddurchgang der PV Leitung nein. Dazu musst du aber die Normen und Vorschriften bemühen. |
||
|
||
Zusätzliche Überspannungsableiter sind (gemäß OVE R6-2) bei einer Strecke PV-Modulen zu Wechselrichter von > 10 Meter erforderlich (Ansonsten nur im Bereich des WR WR [Wechselrichter]). Hat jetzt eigentlich wenig mit der Positionierung des WR WR [Wechselrichter] zu tun, es sollen ja die Module geschützt werden. Gemäß OVE R11 könnte jedoch auch GAK GAK [Generatoranschlusskasten] erforderlich sein, und zwar wenn die DC-Leitungen nicht in einer geschirmten Leitung/Rohr ins Gebäudeinnere oder gegen Brand geschützt verlegt wird. Dann ist nämlich die Spannungsfreiheit innerhalb des Gebäudes (z.B. fernbedienbar mittels Trennung bzw. der Kurzschluss der PV-Generatoren) für Einsatzkräfte zu gewährleisten. |