Grundwasser-Wärmepumpe Temparaturproblem

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  akinom
26.4. - 6.5.2008
5 Antworten 5
5
Hi,wir haben eine Grundwasser-Wärmepumpe die derzeit tadellos läuft. Mir ist nun aber aufgefallen, dass die Entnahmetemparatur - d.h. die Temp. des Grundwassers - derzeit nur 7 Grad C beträgt.Ich würde ja verstehen, wenn das im kältesten Winter so wäre, aber jetzt Ende April.... Kann es sein, dass das z.B. wegen der Schneeschmelze im Gebirge so kalt ist?
Das wassergutachten ging von durchschnittlichen Temparaturen von 10 Grad aus und erlaubt mir nur eine Rücklauftemparatur von mindestens 5 Grad, die ich jetzt unterschreite. Demnächst ist eine Prüfung von der Behörde angesetzt und ich habe Angst, die Bewilligung zu verlieren.
Ausserdem steht auf der WP WP [Wärmepumpe] dass diese mind. 8 Grad im Zulauf benötigt.
Hat jemand Tips für mich ?

  •  chris
28.4.2008  (#1)
Grundwassertemp. - Also bei uns ist die Grundwassertemp. immer gegen Ende des Winters am niedrigsten, da das Erdreich wie ein Speicher wirkt, der über den Winter geleert wird. Wir haben aber Gottseidank bessere Bedingungen mit normalerweise über 14° vor und knapp unter 13° nach dem Winter.
Aber jetzt im Frühjahr sollte die Temp. wieder bald nach oben gehen.
Ändern kannst du Deine Situation IMHO kaum. Wie tief ist Dein Brunnen?

1
  •  akinom
28.4.2008  (#2)
@chris - unser Brunnen ist nur 4,8 m tief, da das Grundwaser schon auf ca. 3 m war. Ist vermutlich in diesem Fall eher schlecht, da es in grösseren Tiefen auch wärmer wäre. Hoffentlich erwische ich einen vernünftigen Prüfer...

1
  •  tekov
28.4.2008  (#3)
²akinom - Das du die Bewilligung gleich verlierst wird sicher nicht passieren, der Prüfer weiß auch das die Temp. Schwankungen ausgesetzt sind.

Er wird eventuell ein zweites mal prüfen wollen, mehr aber auch schon nicht.

1


  •  subitopronto
5.5.2008  (#4)
Temperaturproblem Grundwasser - Guten Tag, ich glaube, das Temperaturproblem im Zulauf wird sich sich in den kommenden Wochen wieder von selbst lösen. Zur Temperatur im Rücklauf könnte man, falls doch frühzeitig eine Prüfung kommt, die Durchflussmenge etwas erhöhen. Damit könnte man ein Delta von annähernd 2 Grad erreichen - so läuft in etwa unsere Pumpe. Und die Vorgaben von 5° wären so erfüllt.

1
  •  chris
6.5.2008  (#5)
Tiefe - Also 3 - 5m ist zwar nicht sehr Tief, aber eigentlich schon eine gute Tiefe für eine WP WP [Wärmepumpe] in der die Bodentemp. recht konstant sein sollte.
Kennst du die Grundwasserfließrichtung und bist sicher, dass der Schluckbrunnen hinter dem Entnahmebrunnen liegt? Ansonsten ließe sich die niedrige Temp. durch thermische Rückkopplung erklären. Hast du schon mal die Temperaturschwankungen langfristig (über die Monate) und kurzfristig (während eines Entnahmevorganges) beobachtet?

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.