Hallo,
Wir haben auch mit Neopor-Steinen gebaut... Wir hatten auch viel unerklärliche Wassereintritte. Wobei sich eigentlich alle als Kondenswasser und teilweise fehlende Außenfensterbretter erklären ließen. Nachdem wir fertig betoniert hatten und das Flachdach drauf hatten (inkl. Abdichtung), die Fenster drin waren, hatten wir Wasser auf den Wänden. Man konnte sehen wie das Wasser im Innenraum zwischen den Stößen der Neopor-Steinen "herausgeflossen" war. Es bleiben dann leichte Kalkspuren zurück, bzw. man kann es sogar fühlen, dass es dort feucht war. Zumeist war dies auf der Nordseite zu beobachten, da ja dort die Wand am kühlsten war. Der Fehler war eben, dass wir nicht ausreichend, bzw. gar nicht gelüftet haben und dadurch das ausdiffundierende Wasser vom Beton bei den kühlsten Stellen kondensiert ist. Das sah dann aus als ob das ganze Haus nicht dicht war! Im Bodenbereich wurde bei uns eine selbstklebende Bitumenbahn außen angebracht. Die untersete Steinreihe ist ja um eine "Breiteneinheit" schmäler und dort wurde diese Bahn angebracht die über den Bodenplattenstein geht. Danach 5cm XPS drauf. LG |
||
|
||
Thx für die Antwort.
Es kann natürlich sein, dass der Beton noch immer nicht trocken ist. Fenster sind bei mir ständig gekippt oder wenns nicht regnet sogar ganz geöffnet. Hab mir jetzt überlegt, Löcher von innen zu bohren,damit der Betonkern zwischen Neopor trocknen kann. Gut oder nicht gut? Komisch dass auch bei der Fensterlaibung im EG rundherum feuchte Stellen sind? Lg |
||
|
||
P.s. Habt ihr einen Keller?
Und in welchem Bezirk habt ihr gebaut? Endlich mal ein Leidensgenosse 😊 |
||
|
||
|
||
Nein, EG und OG. Haben im Bezirk Bruck/Leitha gebaut.
Löcher würde ich keine bohren! Die Spalten bieten ja Trocknungsmöglichkeiten genug solange kein Putz drauf ist. Bei mir waren auch oft die Fensterbereiche betroffen, das war jedoch klar, weil die Außenfensterbretter nicht drauf waren. Da war auch zusätzlich noch ein ungünstiges Gefälle, da war dann die ganze Wand und der Boden unterhalb der Fenster nass. Das ganze wird natürlich durch das Flachdach verschärft, da die fehlenden Dachüberstände die Fenster nicht schützen.... Schlagregen bei nicht verputzten Außenwänden heißt dann automatisch nasse Innenwände. Deswegen habe ich, bevor ich den Innenputz gemacht habe, die Fassade gemacht. |
||
|
||
Also ich hab jetzt die Fassade auch schon drauf und dachte mir, das es besser sein wird.
Ich wollte eigentlich schon mit dem Innenputz beginnen. OG wurde im Mai betoniert und Dach im Juli. Kann es sein das der Beton noch nicht trocken ist? |
||
|
||
Hmmm, schwer zu sagen,.... die Menge an Beton braucht sehr lange zum trocknen, bin da auch kein Experte.
Wenn du aber die Fassade oben hast und die Fenster ordnungsgemäß eingebaut sind, dann kanns ja nur mehr Kondensat oder undichte Flachdachabdichtung/Attika sein. Wurde eigentlich auch eine Bitumenbahn unter die Neopor Steine auf die Bodenplatte gelegt? Eventuell kommt das Wasser im EG von unten? Wo ich noch Probleme hatte waren die Stellen, wo bodenlange Fenster verbaut waren. Diese stehen ja mit der Stegverbreiterung quasi auf dem Rohboden auf. Unden wenn dann nicht außen ein Fensterbrett oder Abdichtung gemacht war, hats dort auch viel Wasser reingezogen. Ich glaube aber eher noch an Kondensation. Würde die Attika undicht sein, hättest du ja auch nasse Flecken im Deckenbereich des OG. Würde die Flachdachabdichtung undicht sein, würdest auch dass schnell auf der Decke merken. Was noch zu nassen Stellen führen könnte sind, Durchführungen von Entlüftung/Kabelkanälen/Rohre. Oder eine schlechte Anbindung eines Zubaus (Garage) und damit meine ich gar nicht eine generelle Undichtheit sondern die Kondensation an diesen "kühleren" Teilen. |
||
|
||
Wie hast du die seitlich isolation durchgeführt?
Meine Bodenplatte liegt auf 28cm xps und bei der Schalung haben wir auf der Innenseite 10cm xps verlegt. Hab probiert es mit Bitumendickbeschichtung zu isolieren. Funktioniert aber nicht so richtig. Hast du direkt auf xps und neopor selbstklebende aufgetragen. Wie weit runter? |
||
|
||
Da siehst du die untere Ecke,... Est die Bitumenbahn und dann raufgezogen unter das XPS. Die Bodenplatte war ja auch das Modulsystem WTM,... da war nix zum abdichten. |
||
|
||
Wenn man das Bild so ansieht... ist die Bahn gar nicht weit runter gezogen...
ca. 10cm |
||
|
||
Styrorposteine - Hallo
ich bin in schweden und vill baue mir ein haus mit Styrorposteine, aber man hört viel ueber feuchte Innenwender und schimmel bei diese bauweise. Da Sie romeo1302 und Perl25 beide ein solchen Haus gebaut haben, hofe ich von Ihnen richtige infos bekommen, Wie es wirklich ist mit der schimmel und feuchte Innenwender? und was kann man dagegen machen? ich bin fuer jeden info dankbar |