|
|
||
Nein, das ist nicht normal. Mach ein paar Fotos von der Filterstation und dem Boiler-Anschluss. Wie alt ist die Installation, hast Du das Filter schon mal gereinigt? Gruss HDE |
||
|
||
Filter wurde schon öfters durchgespült. Die Anlage ist jetzt ca. ein Jahr alt. Der WW WW [Warmwasser]-Speicher ist in der WP WP [Wärmepumpe] integriert. Also es geht nur die Leitung inkl. Druckwächter mit 6 bar rein. (Deswegen kann der Druck bei der HWS laut Installateur nicht höher steigen, da dieser aufmacht) |
||
|
||
@ZeiL Die Fotos sagen mir auch nicht viel. Wenn die Zahlen, die Du schreibst, stimmen, hat es da sicher mehrere Probleme. 1. Das Filter/DRV. Für eine EFH reicht ein Anlagedruck (nach dem DRV) von max. 3.5 bar. Und den muss eine Qualitätsarmatur im Betrieb auch stabil halten können. Das gilt auch für den Wassererwärmer! Warum sollte der 6 bar brauchen? 2. Die Sicherheitsarmatur beim Wasserwärmer. Wenn beim Aufheizen des WW WW [Warmwasser] der Druck Seite Kaltwasser steigt, bedeutet das idR das Rückschagventil arbeitet nicht richtig. Und wenn das Sicherheitventil am WW WW [Warmwasser] bei 6 bar nicht aufmacht könnte das auch sicherheitrelevant sein. Hast Du das SV schon mal getstet? Ich würde den Sanitär aufbieten und mir den Mann zur Brust nehmen. Gehe mal davon aus, dass die Anlage ein Fachmann gebaut. Gruss HDE |
||
|
||
|
||
Danke. Ich hab schon einmal mit dem Installateur wegen dem Druckanstieg beim WW WW [Warmwasser]-Laden gesprochen. Da hat er mir das mit dem Sicherheitsventil und der 6 bar gesagt, aber das sonst alles passt. Deswegen versuche ich es aktuell selbst zu verstehen, damit ich dann sagen kann, was das Problem ist bzw was getauscht gehört. 😀 Das mit dem Rückschlagventil (und damit Hygieneproblem nehm ich an?) ist schon mal ein gutes Argument, danke dafür. Kann mir da wer weiterhelfen? |
||
|
||
Hätte noch jemand Infos für mich? 😇 |
||
|
||
Ich habe das Problem ja benannt. Das Druckreduzierventil (die Filterstation). Der eingestellte Druck hinter dem DRV muss gehalten werden, auch wenn mehrere Verbraucher aktiv sind. Wenn es das nicht so ist, gehört das Teil ausgetauscht. Das Gleich gilt für die Wasserwärmerarmatur. Der Überdruck beim Aufheizen des WW WW [Warmwasser] darf der Überdruck nicht ins Netz zurück. Der muss über das Sicherheitsventil überlaufen. Sieht Dein Installateur das nicht so? Gruss HDE |
||
|
||
Ok, jetzt versteh ichs, danke für deine Hilfe 😊 Er schaut sichs an bzw. hat schon eine Vermutung. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]