« Heizung, Lüftung, Klima  |

Heißgastemperatur zu hoch?

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  Altromondo
  •   Bronze-Award
20.1. - 21.1.2024
6 Antworten | 5 Autoren 6
6
Folgendes sind aktuell die Werte meiner WP WP [Wärmepumpe] bei Warmwasser-Bereitung:


_aktuell/20240120941988.png

Kompressor Eingang wird auch bezeichnet als "Sauggastemperatur"
Kompressor Ausgang wird auch bezeichnet als "Heißgastemperatur"

Höchstwert der "Heißgastemperatur" im ganzen Zyklus waren 93°C

Könnte es sein, dass das zu hoch ist und auf ein Problem der WP WP [Wärmepumpe] hinweist?

Wie siehts mit dem Druck aus? Sind 30bar Hochdruck ok?

Der Wirkungsgrad der Heizung ist dabei in den niedrigen 2ern ca. 2.0 bis 2.2 kW elektrisch für 4.6 kW thermisch. Also COP 2.1 bis 2.3.

  •  helyx
  •   Gold-Award
20.1.2024  (#1)
Naja bei dem unglaublichen Temperaturhub ist das nicht verwunderlich.
Was hast du für ein Modell und Kältemittel?
Warmwasser über Wärmetauscher?
Er bringt die Wärme zwar weg aber gesund wirkt das auf mich nicht für den Kompressor....
Sonst funktioniert dein Expansionsventil sauber? Ich hab Heißgas glaub 20K über Vorlauf ca.
Bei dir ja über 40K !

1
  •  Akani
21.1.2024  (#2)
Würde sagen Hochtemp Kältemittel. Würde ich als normal einstufen.
Wp Luft?

1
  •  math89
21.1.2024  (#3)
Sieht für mich bei Warmwasser auch normal aus (habe auch eine MTEC). 

Wenn irgendwas außerhalb der Spezifikationen läuft schaltet sich der Kompressor sowieso ab und du bekommst eine Fehlermeldung, also würde ich mir keine Sorgen machen. 

1


  •  Altromondo
  •   Bronze-Award
21.1.2024  (#4)

zitat..
Akani schrieb: Wp Luft?

Ich hab eine Tiefenbohrung mit einer CO2 Sonde. Die WP WP [Wärmepumpe] ist ein Direktverdampfer, die Verdampfung findet in einem Wärmetauscher am oberen Ende der Tiefenbohrung (also "draußen") statt.

zitat..
helyx schrieb: Was hast du für ein Modell und Kältemittel?

Das Modell heißt Mtec WPD 412
Siehe: https://www.muehlbacher-waerme.at/download/24/m-tec/72086/erdwarmepumpe-flaeche-tiefenbohrung-sole-grundwasser-4-18-kw.pdf

Kältemittel: R410a

zitat..
helyx schrieb: Warmwasser über Wärmetauscher?

Die Frage versteh ich leider nicht.

So sieht es im "normalen" Heizbetrieb aus:


_aktuell/20240121916658.png

Also ca. 25 K zwischen Vorlauf und Heißgastemperatur. Nur beim WW WW [Warmwasser] ist es deutlich höher (~40 K).

Normal in Anführungszeichen weil Kompressor Eingang und Verdampfungstemperatur eher niedrig sind. COP ist hier 4.5 (ca. 850W elektrisch) was auch eher niedrig ist. Ich hatte in den letzten Jahren eine JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] von ca. 5

Deswegen bin ich am Prüfen ob ein Problem vorliegt.

1
  •  Kleinermuk
  •   Gold-Award
21.1.2024  (#5)
Ich würde sagen, es ist alles in Ordnung.  
Die größte Druckbelastung für den Kompressor tritt bei der WW WW [Warmwasser]-Bereitung auf. Der Grund dafür ist, dass die Vorlauftemperatur für eine Wärmepumpe recht hoch ist. Im Durchschnitt liegt diese
bei max. 60 Grad. Der max. Heißgasdruck liegt so um die 23 Bar. Dieser max. Druck wird auch durch ein Hochdruck-Pressostat als letzte Sicherheitsinstanz überwacht.

1
  •  Akani
21.1.2024  (#6)
R410A is völlig normal. Hochtemp- Kältemittel. 

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Heizung für kleines Nebengebäude