|
|
||
@chris23 - Da gibt es mindestens drei Gründe.
1. Du hast Luft in der Anlage. 2. Du hast keine elektronisch regulierte Pumpe. Das ist eine Heizungspumpe die ihre Leistung der jeweils notwendigen Wassermenge angleicht. 3. Die Pumpenleistung ist einfach zu hoch. Bei 1 - Entlüften und eventuell Wasser nachfüllen. Bei 2 und 3 müsstest Du mal den Pumpentyp kontrollieren und mit den Berechnungen des Installateurs (Systemauslegung - Druckverlust und Wassermenge) vergleichen. Oder halt Deinen Installateur mit dem Problem konfrontieren. In diesem Sinne HDE HDE |
||
|
||
Erstmal danke für die Antwort.
Entlüftet habe ich die ganze Anlage inkl. Heizverteiler schon. Sorry hatte ich vergessen zu erwähnen. Daran liegt es also nicht. Elektronisch regulierte Pumpe habe ich nicht, sonst könnte ich diese nicht in 3 Stufen einstellen. Wie gesagt ich habe das Problem ja für mich eigentlich zufriedenstellend gelöst. Ich will primär wissen ob durch das Verstellen der Voreinstellung der Ventile von 4 auf N irgendwelche negativen Seiteneffekte auftreten können die ich nicht bemerke, auch wenn die Heizanlage zufriedenstellend funktionert?! So wie ich das verstanden habe kann ein Hydraulischer Abgleich ja nur zu Einsparungen führen wenn ich dafür die Heizkuve senken und/oder die Pumpenleistung reduzieren kann. Beides kann ich nicht da die Pumpe auf Minimum läuft und ich die Vorlauftemperatur nicht regeln kann. |
||
|
||
@chris23 - ... hast Du ein Foto von Deiner Übergabestation? Und von den Ventilen und der Raumregulierung? Dann könnte man sich ein besseres Bild machen!
In diesem Sinne HDE |
||
|
||
|
||
bei mir war auch einmal ein rattern/rauschen.
da war der vor- und rücklauf vertauscht |
||
|
||
hast du Thermostatventile auf dem Heizkörper?
Klingt sehr danach wenn du sagst du hast von 4 auf N gestellt. Wobei N für mich klingt wie "aus". Einen Hydraulischen Abgleich zerstörst du damit nicht. Der dient nur dazu dem Heizkörper dem Raum/Heizkörper angemessene Menge Heizwasser zuzuführen. Diese stellt man normalerweise unten am Zulaufblock des HK ein, sofern es neue HK sind. |
||
|
||
Ja ich habe Thermostatventile (Skala geht von 1-5) mit Voreinstellung. Wenn man die Thermostatventile abnimmt kommt man an den Ring mit der Voreinstellung.
Die Skala geht bei der Voreinstellung von 1-7 und dann gibt es noch N. N heißt volle Durchflussmenge. Diese Ventile rauschen (leicht) wenn ich sie nicht auf N stelle. Ich nehme mal an durch den Engpass der erzeugt wird. Weil die Voreinstellung macht ja nichts anderes als das Ventil zu verengen. Es kann sein, dass die Pumpe auch auf der kleinsten Einsellung zu viel Förderleistung hat. Ich will diese aber nicht unbedingt tauschen. Vor allem weil es jetzt eh zufriedenstellend funktioniert. Alle Heizkörper werden warm und durch das verstellen auf N rauschen die im Schlafzimmer auch nicht mehr. Ich wollte eben nur wissen ob das negative Konsequenzen für den Energieverbrauch haben kann im vergleich zu vorher. Also nicht im Vergleich zu einer richtig dimensionierten Umwälzpumpe. Wie gesagt ich kann auch die Vorlauftemperatur sowieso nicht steuern. |
||
|
||
@chris23 - Die Voreinstellung braucht es nur um die durchlaufende Wassermenge (fix) zu begrenzen. Etwa in öffentlichen Gebäuden oder in untergeordneten Nebenräumen. In der Wohnung braucht es diese Begrenzung nicht. Du kannst die Voreinstellung ruhig ganz auf machen. Hat auch keinen Einfluss auf den Energieverbrauch, die Temperatureinstellung geht ja über das Handrad. Wenn die Anlage sauber entlüftet ist (Du schreibst das so) dann kann das "rauschen" nur durch zu hohe Wassergeschwindigkeit entstehen. Da gibt es wieder ein paar Möglichkeiten:
- Zu hohe Pumpenleistung. Entsteht auch wenn etwa ein paar Thermostatventile zumachen. Was tun hab ich schon mal erwähnt. - Zu kleine Leitung/Armatur beim Heizkörper. In diesem Sinne HDE |