20K Spreizung deutet auf eine geringe Durchflutung hin, d.h. es könnte an einer unterdimensionierten Pumpe, ev. einem eigenartig eingestellten Mischer, liegen. Wenn hier mehr kommen soll, musst du den Hydraulikplan herzeigen. |
||
|
||
Schlammfilter im Rücklauf war verlegt, jetzt klappts. Nur ein Heizkörper wird nicht warm, aber da wird eine Ferndiagnose über Internet schwierig. Der ist recht weit weg von der Heizung und wird nur warm wenn ich Wasser ablasse ("entlüften"), da hats wohl hydraulisch was. |
||
|
||
Hi Kanns am Thermostat liegen? früher sind die gerne amal steckengeblieben.... Lg |
||
|
||
|
||
Wäre auch mein Verdacht. |
||
|
||
Leider nein. War auch mein erster Verdacht |
||
|
||
Da wird wohl ein hydraulischer Abgleich nötig sein. Bei einem verzweigten System müssen oft die ersten Heizkörper eingedrosselt werden damit die letzten nicht unterversorgt bleiben. |
||
|
||
ok. wenn ich alle anderen abdrehe müsste er warm werden, sonst hats was anderes, oder? |
||
|
||
Eventuell ist der Heizkörper auch verschlammt? Ist der im System weit unten? Wirklich mal alle abdrehen und dann wieder auf den Schlammfilter achten, es könnte Dreck im Heizkörper dann in den Schlammfilter wandern. Die vorhandene Pumpe einmal auf max. gestellt, hilft aber wohl nur, wenn es kein Einrohrsystem ist! Woher weißt du, dass es nicht das Thermostat ist? |
||
|
||
Der Stift vom Thermostat geht rein und raus... Nehme an es ist ok Alle abdrehen werde ich probieren |
||
|
||
Sind es voreinstellbare Ventile (am äußeren Ring ist der Durchfluss begenzbar)? Dann könnte die Voreinstellung ganz zu sein, das merkt man am Hub vom Stift kaum. |
||
|
||
Wenn ich manuell Wasser ablasse wirds kurz warm. Am Vorlauf scheiterts also nicht |
||
|
||
Ja, nur durch das Ablassen verändert sich die Drucksituation erheblich, d.h. es kann sein, dass unter den normalen Druckverhältnissen wenig bis gar kein Wasser strömt und beim Ablassen eben schon. Das ist alles nicht so digital wie man meinen könnte. Aber der Rücklauf ist wahrscheinlicher, keine Frage. |
||
|
||
Ok. da sind dann meine laienhaften Versuche wohl am Ende. BTW: Das dieses Thema HOT ist sehe ich mal als Ironie an *g* |
||
|
||
Ich glaub zwischen Heizungs NotHot und Thema HOT besteht kein nennenswerter kausaler Zusammenhang |
||
|
||
Ist das rücklaufventil beim heizkörper aufgedreht? Natürlich nur wenn das alles abdrehen auch nicht geholfen hat. Oder vielleicht ist auch das Ventil verstopft. Wie schaut das Wasser generell aus? Nicht das du dir gleich deine Wärmepumpe versaust. |
||
|
||
Stimmt, Rücklaufverschraubung mit Ventil könnte es auch geben, das sieht man denen aber an: https://heizung.de/heizung/wissen/ruecklaufverschraubung-funktion-und-aufgaben/ |
||
|
||
Rücklauf Ventil war kaputt. Ausgetauscht: Jetzt wird er warm. |
||
|
||
nochmal angelehnt an das ursprüngliche Thema: ich habe da zb. 2 neue 3K Heizkörper, auch die werden gefühlt "nur oben warm", entlüftet sind sie, warm wirds auch im Raum. Aber sie fühlen sich nicht annähernd ganzflächig warm an wie ihre älteren Kollegen. D.h. für mich die sind super und geben die ganze Wärme ab, oder kanns da ein Problem haben? |