« Heizung, Lüftung, Klima  |

Heizlastberechnung

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  schelli
2.3. - 3.3.2011
10 Antworten 10
10
Liebe Häuslbauer und -bewohner,

Wir sind auf der Suche nach Beispielen für eine Heizlastberechnung bzw. auch Einzelraumheizlastberechnung. Könnt Ihr uns bitte ev. Beispiele zusenden damit wir ungefähr wissen auf welchen Heizwärmebedarf wir kommen werden. Eure Installateurfachbetriebe müssten dies ja bei der Auslegung der Heizlast gemacht haben.

Unser Haus wird ein Passivhaus mit Energiekennzahl von ca. 10. Wohnfläche auf 2 Etagen gesamt 140m2 und Keller mit 70m2. Der Keller liegt wie auch das EG und OG in der passiven Hülle, es ist aber noch nicht sicher ob wir den Keller auch dauerhaft mitbeheizen müssen. Nachdem die Wohnraumlüftung ja auch den Keller versorgt besteht noch die Befürchtung dass ohne Beheizung die kältere Luft der Kellerräume den Wärmerückgewinnungseffekt der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] schlechter macht. Beheizt wird mittels Fussbodenheizung über einen Pufferspeicher der an eine Wärmepumpe angeschlossen ist.

Letztendlich ist es für uns interessant:
- Wie groß ist die Gesamtheizlast des Gebäudes. D.h. wie groß muss die Wärmepumpe für Heizung und Warmwasser dimensioniert werden. 5kw oder doch 7kw?

- Wie eng werden idealerweise die Fussbodenheizschlangen verlegt. 10cm und im Bad und in den Randzonen enger oder doch nur 15cm?

- Es soll im Winter niemand erfrieren oder das Warmwasser zu knapp werden, d.h. ich möchte lieber mit Reserve nach oben rechnen.

Vielleicht können uns ja auch einige Passivhausbewohner Ihre Erfahrungen zum Thema Heizung mitteilen.

Ich danke Euch für die Unterstützung!

LG Schelli

  •  gloitom
  •   Silber-Award
2.3.2011  (#1)
ungefähr ?!? - Entweder das eigene Projekt genau (nach PHPP) rechnen (lassen) oder sehr grob schätzen und ev. falsch liegen!

Heizwärmebedarf = Bruttogeschossfläche*EKZ

1
  •  Werner
  •   Silber-Award
2.3.2011  (#2)
Gute web site mit jeder Menge Erklärungen - zur Heizlastberechnung einzelner Räume. Das angebotene Spreadsheet ist leicht verständlich wenn man sich mit der Berechnung des Energieausweises etwas auskennt:

http://www.bosy-online.de/Heizlastberechnung_nach_DIN_EN_12831.htm

1
  •  manni25
2.3.2011  (#3)
@gloitom
Wie legt man den errechneten Heizwärmebedarf auf die Leistung der Heizung um?

lg,
Manni

1


  •  gloitom
  •   Silber-Award
2.3.2011  (#4)
@manni25 - ich denke das geht gar nicht!
Der Heizwärmebedarf ist (vereinfacht) die Summe der Leistungen*Zeit in der die Heizung in Betrieb ist.
Die Leistung auf die das System ausgelegt wird ergibt sich aus vielen Faktoren siehe link von Werner.
u.a. der Außentemperatur im tiefsten Winter

1
  •  Werner
  •   Silber-Award
2.3.2011  (#5)
Der Energieausweis führt alle Bauteile der Außenhülle - (Wände, Dach, Fenster, etc) mit dem jeweiligen U-Werten an und errechnet daraus (und anderen Einflußfaktoren) den Heizwärmebedarf und die Heizlast des Hauses. Das Spreadsheet von Bosy macht im Prinzip das Gleiche: Es listet für jeden Raum die Bauteile der Außenhülle mit den jeweiligen U-Werten und errechnet daraus die Heizlast des Raumes. Ich habe das für alle Räume meines Hauses gemacht und - siehe da - die Summe war fast genau das Ergebnis des Energieausweises. Daraus kann man auch ein Gefühl dafür bekommen, welchen Einfluß die Lüftung, Wärmebrücken, etc. größenordnungsmäßig haben.

Der Abstand der Fußbodenheizungsrohre ergibt sich aus der zu liefernden Heizlast des Raumes. Hierfür gibt jeder Hersteller an, wieviele Watt pro m2 die Fußbodenheizrohre in Abhängigkeit des Abstandes zueinander haben.

Zur errechneten Leistung zum Heizen jedes Raumes kann man je nach Geschmack ein paar % Puffer dezugeben. Solch ein Spielraum nach oben hilft auch beim hydraulischen Abgleich.

2
  •  schelli
2.3.2011  (#6)
Danke - Danke erstmals für die zahlreichen Antworten

@Werner
Könntest du uns deine Berechnung als Muster zusenden (eMail)? Deine ausführliche Beschreibung klingt ausgesprochen gut, wir werden das auch so machen.

Wir werden vom Architekten folgendes bekommen:
*******
Lieferung eines Energieausweises
(Nachweis der thermischen Qualität des Gebäudes nach OIB-Richtlinien als Grundlage der Wohnbauförderungs-Bemessung).
*******

Mit dem müssten wir auskommen um sowohl Gesamtheizlast als auch Einzelraumheizlast berechnen zu können. Ist das richtig?

Kannst du uns bitte deine Berechnung als Beispiel zukommen lassen? Vielen, vielen Dank!

LG Schelli

1
  •  gloitom
  •   Silber-Award
3.3.2011  (#7)
Mit den Daten aus dem Energieausweis hast du viele benötigten Daten um die Heizlast zu berechnen (Wärmebrücken werden meist pauschal berechnet und nicht detailiert)
Nur was machst du damit?
Die EN 12831 berücksichtigt nur Transmissionswärmelast, Lüftungswärmelast und Wiederaufheizung nach Absenkung.
Nicht berücksichtigt werden Wärmegewinne aus solaren und internen Wärmequellen!
Da du von einer EKZ von 10 schreibst hast du da gleich einen Fehler von ~20%

1
  •  Werner
  •   Silber-Award
3.3.2011  (#8)
Kann euch gerne das Spreadsheet schicken - aber es besteht lediglich aus 10 tabs mit der Bosy-sheet (ein worksheet für jedes Zimmer). Kann euch auch die Berechnung der Fußbodenheizung als anschließendes Beispiel schicken - brauche die eMail Addresse.

@ gloitom: ich würde solare Gewinne in der Auslegung der Fußbodenheizung nicht berücksichtigen - schließlich soll das Zimmer auch an einem bedeckten Wintertag wenn es keine solaren Gewinne gibt warm werden. Analog berücksichtigt der Energieausweis solare Gewinne im Wärmebedarf des Hauses (kWh/a) - es werden eine Anzahl von Sonnentagen pro Jahr angenommen, nicht aber in der Heizlast (kW). Die Möglichkeiten der Regelung bei solaren Gewinnen wird gerade in Parallelthreads diskutiert. Allerdings kann man in südlichen Räumen eventuell die Überdimensionierung aus Sicherheitsgründen etwas geringer machen.


1
  •  gloitom
  •   Silber-Award
3.3.2011  (#9)
sorry, da war ich zu ungenau! Für die Auslegung der Fußbodenheizung (Einzelraumheizlast) können die Gewinne (meist) vernachlässigt werden.
Aber für die Gesamtheizlast sind diese doch relevant.

1
  •  schelli
3.3.2011  (#10)
@werner - cyrax1983 (at) hotmail.com

DANKE!

LG Schelli

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Anstieg Energieverbrauch pro °C