schau als erstes mal nach den GRADMINUTEN-einstellungen. dann mal bei knv anfragen, ob es ein protokoll gibt, was umgestellt wurde. ich befürchte zwar nein, aber ne gut laufende maschine zu verstellen, ist schon frech. edit: auf dem bild sieht es so aus, als wenn die WPWP [Wärmepumpe] bei um -300GM startet, kurz läuft und dann bei -250GM spontan abgeschaltet wird. also GM auf 0? das aber nicht immer... |
||
|
||
|
Zeig bitte mal wie es vorher ausgesehen hat. Dann muss man nicht herumraten, was alles gewesen sein könnte. Notfalls die 25 Euro investieren für Premium History Daten. ||
|
||
Gibt doch in den Installateureinstellungen ein Protokoll was geändert wurde. 7.9.1. bei der S1255. Wahrscheinlich gibt es das bei deiner auch. Da würde ich zuerst Mal schauen. |
||
|
||
|
||
Danke für die Antworten! - Premium History habe ich bereits - Der Servicetermin war im Frühjahr - also ein gutes halbes Jahr her. Der Techniker hat gefühlt eine halbe Stunde lange alles Mögliche verändert. Von daher glaube ich nicht, dass es Zielführend ist da zu versuchen die Änderungen nachzuverfolgen. ABER: Das Problem scheint gelöst zu sein. Nach einem Neustart der Heizung scheint sie sich jetzt wieder einzupendeln. Ca. 1 Takt pro Tag, ansonsten schön modulierende Verdichterfrequenz. GM liegen fast den ganzen Tag zw. -400 und - 100. Nur 1x pro Tag gehts auf +100. VL ist entspricht fast genau dem VL VL [Vorlauf] Soll. FRAGE: habt ihr das auch manchmal, dass sich die Heizung irgendwie verhaspelt und nach einem Neustart alles wieder gut ist? |
||
|
||
Ich habe bei mir schon 2 oder 3 mal beobachtet, dass die Umwälzpumpe nicht mehr auf die Steuerung reagiert. Also egal welche Drehzahl angefordert wird, bleibt der Volumenstrom z.B auf Standby. Nach einem Neustart läuft wieder alles. Als ich das Problem noch nicht kannte, ist mir im ersten Winter das Außengerät stark eingefroren, weil die Abtauungen nicht erfolgreich waren. Viele Grüße Gear |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]