Wie schaut denn das Ausheizprogramm aus? Hoffentlich nur bis zur Auslegungs-Vorlauftemperatur von max. 30-35° und nicht auf unsinnige 45-50°. Wenn man es bissl langsamer angeht mit den Temperaturschritten schafft das die WP WP [Wärmepumpe] sicher auch. Im schlimmsten Fall kann der eingebaute Heizstab bei den höchsten Stufen noch mithelfen. |
||
|
||
Ist für die LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] eh super, dann wird auch die Heizleistung ansteigen. Wo liegt den das Problem, geht dir das Ausheizen zu langsam oder steigt die Temperatur nicht? Heizstab brauchst mMn nicht kostet nur viel Strom. |
||
|
||
Hallo, doch es wird richtig hochgeheizt, dass genaue aufheizprotokoll habe ich noch nicht gesehen, aber Bauleiterin sprach von 50 Grad. Man wollte dass wir eine Mobil Ölheizung (für draußen), die an die FBH FBH [Fußbodenheizung] angeschlossen wird buchen, für schlappe 80€ am Tag plus Öl. @BungalowImGruen @berhan Ich glaube du hast mich falsch verstanden. Ich würde auch lieber ohne Estab heizen. Habe aber gestern noch mit dem Endkundensupport von Daikin telefoniert. Diese empfehlen ab Frühjahr/Sommer den E Stab, da das Aussengerät bei zu hohen Temperaturen auf Störung geht?! Mich nervt es immer noch, aber immerhin eine Autorität die es auch so empfehlen... |
||
|
||
|
||
50°C ist doch viel zu viel, wenn die Temperatur im Betrieb niemals gefahren wird 🤡 |
||
|
||
Oha - bitte lass das nicht so machen. Aufheizen auf 50°C ist absoluter Unsinn, und eine bereits vorhandene LWP LWP [Luftwärmepumpe] bei guten Temperaturen nicht dafür zu verwenden ebenso. Kann ja nicht sein dass du jetzt mutwillig je nach Stromtarif (oder noch schlimmer mit mobiler Ölheizung!) > € 1.000 "verbrennen" musst weil es anscheinend einfach keinen juckt, einen Handgriff zu viel zu machen. |
||
|
||
Ich frag mich halt, wie ich argumentieren kann? Ich hab jetzt mehrfach nachgefragt und kann ja schlecht sagen, in einem Forum hab ich gelesen, dass.... 😅 |
||
|
||
War bei mir das gleiche Theater von wegen auf 50°C aufheizen, da musst du hartnäckig bleiben. Frag einfach mal was das soll, bei späteren max. Vorlauftemperaturen um die 30°C. Auch das Argument gegen den Einsatz der WP WP [Wärmepumpe] verstehe ich nicht, die muss sich ja nahezu spielen bei den AT AT [Außentemperatur] während der nächsten Zeit Vorlauftemperatur in Bereich effizient liefern zu können. |
||
|
||
Du Hausherr du gibst an! Wenn die elektrisch ausheizen wollen sollen se die Kosten tragen. Punkt ansonsten wie oben schon geschrieben. 50° ist die Max temp die Dr Estrich aushält. Deine Systemtemperatur ist hier relevant. Bis dahin max 3° drüber heizt du aus, der Estrich soll ich ausdehnen und wieder entspannen. Danach wird trocken geheizt. Das sollte deine WP WP [Wärmepumpe] locker schaffen. Die Temperaturschritte müssen auch keine 5° am Tag machen, 1-2 reichen auch, dauert halt paar Tage länger |