Hallo mhwohn, du hast keinen Soledruck ! Sole nachpumpen und Kollektor nochmals spülen ! Seit wann ist die Anlage in Betrieb ? LG |
||
|
||
+1 vermutlich war genug luft drin, die entlüftet wurde, bis der druck auf 0 war. vermutlich hängt nun ne luftblase in der pumpe. die WPWP [Wärmepumpe] würde auch mit 0 druck noch laufen, die luft scheint das problem. insti herbeordern und spülen/füllen lassen. filterball kontrollieren(lassen)( der blaue hebel hinter rohr, wo der rote hebel auf dem blech liegt). im notfall könnte man auch wasser zum auffüllen nehmen, das verdünnt allerdings den frostschutz. |
||
|
||
Vielen Dank für die schnellen Rückmeldungen! Die Anlage wurde im Sommer 2018 in Betrieb genommen. ich werde morgen einmal einen Installateur anrufen und die Thematik schildern. Mal schauen ob die Urlaube vorbei sind. wie "dringend" ist das Thema? Kann die Anlage darunter leiden? |
||
|
||
|
||
schon von 18? da hätte der sinkende druck aber mal zwischendurch auffallen müssen 🤨 wenn die anlage wieder läuft ist es ja immerhin warm, handlungsbedarf ist gegeben. im schlimmsten fall bleibt der fehler dauerhaft und es wird kalt. die WPWP [Wärmepumpe] schützt sich durch den fehler selbst. sollte kurzfristig geprüft werden. |
||
|
||
Im Alarmzustand heizt du nur mit dem Heizstab! 😬 Wie cacer schon schrieb, baldmöglichst beheben lassen! |