....wer kann mir helfen, steh vor einem problem!
möchte gerne wissen wie ich meine bodenplatte bewehren muss bzw wie soll diese bei der decke - bungalow - falchdach machen?
(30cm schotter,darin kanalrohr verlegen,sauberkeitschicht,30cm XPS 30/50sf,folie,bewehrung-muss wie aussehen?bei 30cmplatte)
massivbau-deckenstärke-bewehrung?

lg

  •  AndiBru
  •   Gold-Award
22.3.2011  (#1)
HiFundamentplatte 25cm

Also wir haben 4cm distanzgegenstände genommen dann eine matte AQ 50 dann abstandhalter 20cm und dann eine Matte Aq 50

fertig :)

bei der decke kommt es drauf an, was du für eine machst ziegeldecke mit aufbeton - betondecke ???

welche spannweite hast du usw...

du brauchst bei einer öffnung mehr eisen.

ich würd einen baumeister fragen, oder machne lagerhausmitarbeiter sind auch nicht ungeschickt.

lg!

1
  •  haus2011
22.3.2011  (#2)
wie sieht das dann statik mässig aus - der ganze druck liegt bei massivbau doch am rand, braucht man da kein U-randeisen mehr?

spannweiter liegt unter 6m und sollte einfach u schnell gehen...ohne zu unterstellen.

lg

1
  •  arnobau
  •   Bronze-Award
22.3.2011  (#3)
@haus2011 - Randverbügelungen sind unbedingt notwendig. Ich habe Bewehrungspläne von fertiggestellten Bauvorhaben. Wenn du möchtest kann ich dir einen für eine Fundamentplatte mailen.
Ob er für dein Bauvorhaben ausreichend ist muß dein Bauführer beurteilen - sollte er aber.

Untere Bewehrung AQ 70 obere AQ 76 - Betonüberdeckung immer min. 3 cm = ganz wichtig.

Ansonsten gebe ich dir gerne die Daten meines Statikers - kostet nicht die Welt und du bist auf der sicheren Seite.

lg