Ich kenne die Hoval Anlage nicht, aber wenn du bei den Außentemperaturen und der damit verbundenen geringen Wasseraufnahme der Außenluft, den Luftdurchsatz erhöhst, muss die Bude eigentlich trocknen. Wenn die Anleitung dazu nichts hergibt, dann einfach mal Partymodus oder Stoßlüften oder ähnliches in der Anleitung suchen... Wieviel Wohnfläche habt ihr und hat die Hoval Feuterückgewinnung? Grundsätzlich finde ich so große Feuchtigkeit im 2. Jahr aber etwas seltsam... Hast du mal die Räume verglichen, bzgl. rel. Luftfeuchte? |
||
|
||
Aus meiner Sicht gibt es grundsätzlich 2 Möglichkeiten: 1) Luftwechselrate erhöhen (das wurde schon erwähnt) 2) Fechterückgewinnung reduzieren Ich kenne den Hoval auch nicht, aber ist es möglich den Sollwert für die Luftfeuchte zu reduzieren, oder (zumindest vorübergehend) die Feuchterückgewinnung zu deaktivieren? |
||
|
||
das ist sehr seltsam. wir haben nie kondenswasser an den fensterscheiben. heute nacht war es mit -11 auch sehr kalt aber auch da nichts. rLf. im haus ist bei 45-50% bei 23 grad raumtemperatur. was sind es für glasscheiben bei euch? u-wert wäre interessant. normalerweise sind die modernen gläser so gut gedämmt dass da kein kondenswasser mehr entsteht. |
||
|
||
|
||
So schaut es z.B. bei uns aus: Bei uns ist das Kondensat nur an der unten an der Glasscheibe innen, rel LF am Morgen immer um die 60%. |
||
|
||
seitdem es die dreifach verglasten scheiben gibt gibt es normal keine probleme mit kondenswasser mehr. die 0,5 scheiben sind mittlerweile fast standard und werden in so gut wie jedem neubau verbaut. auch die fensterrahmen mit 1er wert werden fast überall verbaut. solche fenster haben wir und ich sah noch nie kondenswasser drauf, egal wie kalt es war und wie feucht die raumluft war. ich sehe das problem an der sehr hohen luftfeuchtigkeit im haus anders kann ich mir das nicht eklären. das darf mit kwl eigentlich nicht sein. |
||
|
||
Doch das habe ich auch ein der Küche seit wir auf Enthalpie WT unterwegs sind. Haben sehr viel Feuchteeintrag durch kochen und täglich Wäsche im Wohnraum. Haben eine sehr tiefe Fensternische da Sanierung und da ists gleich nochmal ein Eck kälter. Wsl hat Kaldo noch 50er Ziegel - da sind die Laibungen von Haus aus kälter. Nach dem ersten Tag auf normalem Wärmetauscher war's weg und sind jetzt aber auch bei 45% RLF bei 22°C. |
||
|
||
Ich will mal kurz alle Punkte auf einmal beantworten: -180m2 und ja die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] hat eine Feuchterückgewinnung -Actual Fenster Ug0,5 -wir haben kein Massivhaus sonder Holzständerbauweise Wenn wir ein Gerät ohne Rotationswärmetauscher hätten könnte ich einfach auf einen konventionellen WT Umstellen. Weiß echt nicht was wir machen sollen. Fenster lüften auf ewig trotz KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] kann nicht die Lösung sein.. |
||
|
||
Wie waren die Luftfeuchte-Verhältnisse im ersten Winter? Die Homevent hat eine einstellbare Soll-Luftfeuchte, die über die Rotordrehzahl versucht wird einzuhalten. Der Sollwert der Raumluftfeuchte sollte über das Jahr eigentlich nicht konstant sein, d. h. im Winter mit der AT AT [Außentemperatur] fallende Sollwerte 35 bis 50%. Über 55% bei 22°C ist im Winter eigentlich nicht anzustreben. D. h. Luftfeuchte-Sollwert runter stellen, Soll-Luftrate erhöhen. |
||
|
||
Ähnlich wie dieses Jahr, dort haben wir es aber als Baurestfeuchte abgetan. ich habe jetzt die Sollfeuchte auf 40% eingestellt. Zusätzlich haben wir die letzten Tage 2x am Tag mit den Fenster gelüftet damit wir die Feuchte mal unter 50% bekommen. Auf Dauer kann das aber nicht das Ziel sein.. |
||
|
||
Wenn deine Raumluftfeuchte im Winter nicht unter 50% sinkt (bei 22°C), dann stimmt irgend etwas nicht. Entweder sehr hohe Feuchtelast im Haus, oder Mängel am Gerät, an den Einstellungen, etc. Im Regelfall kämpfen die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Besitzer eher mit der geringer werdenden Feuchte. Wenn dann noch Kondensat an den Fenstern auftritt, dann liegen auch Mängel an den Fenstern vor. Actual ist zwar nicht "das Qualitätsfenster", aber es sollte schon dem allgemeinen Wärmeschutzstandard an den kritischen Stellen entsprechen. |
||
|
||
Hohe Feuchtelast kann ich Ausschließen. Wäsche wird mi Trockner getrocknet und ewig lange Duscher sind wir auch nicht. gekocht wird nur Mittags. Soll ich mich da an Hoval wenden? Oder kann ich da selbst was Feststellen? (Fachmannebene etc.) |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]