ich würde gerne kurz eure Meinung hören.
Ich habe jetzt seit 4 Tagen meine LWP LWP [Luftwärmepumpe] im Betrieb und wir haben das Estrichausheizprogramm gestartet. Jeden Tag 3 Grad Erhöhung usw. Zurzeit bin ich bei 29 Grad.
Ich habe jetzt einen täglichen Stromverbrauch von ca. 100kWh was ja extrem viel ist.
Das Haus ist noch nicht gedämmt und es war bis vor 4 Tagen natürlich auch eiskalt. Geheizt wird alles (inkl. Keller, ca 220m²).
Meine Frage. Soll ich mir schon Sorgen machen oder kann das schon sein, da das eiskalte Haus ja erst aufgeheizt werden muss und die Wärmeverluste durch die nicht vorhandene Dämmung natürlich auch sehr groß sind.
Der Heizstab ist bisher noch nicht gelaufen.

Danke.
LG

  •  max1984
  •   Silber-Award
23.12.2013  (#1)
ich würd mir da jetzt noch keine Sorgen mache.
Die LWP LWP [Luftwärmepumpe] muss ja erst einmal den ganzen Estrich auf Temperatur bringen. Stell dir mal vor wieviele Tonnen das sind.
Dazu kommt noch die Verdunstung der Feuchtigkeit, die dem Estrich ja wieder Temperatur nimmt.

Zum Ausheizen ist die Außentemperatur natürlich etwas blöd.
Aber für Heilig Abend meldet der Wetterfrosch eh 15 Grad plus.

mfg
Max

1
  •  teslason
23.12.2013  (#2)
... war bei mir auch so... 100kWh pro tag waren keine seltenheit (320m²) von 4° auf 40°..
mach dir keine Sorgen und freu dich wenn das ausheizen vorbei ist.. emoji

1
  •  johro
  •   Gold-Award
23.12.2013  (#3)
hallo, das Estrichausheizen ist ein Kraftakt für eine Luft-WPWP [Wärmepumpe] vor allem im Winter, da wird dein zähler noch eine Zeitlang laufen. das ausheizen kostet eine Menge, da werden ein paar hundert euro weg sein. immer gut lüften und nach dem ausheizen wird es sich normalisieren, dann kannst nochmal die Tageswerte vergleichen, dann solltest zwischen 20 und 30kwh pro Tag liegen.

1


  •  bts
  •   Silber-Award
24.12.2013  (#4)
Wenn die LWP LWP [Luftwärmepumpe] rund um die Uhr läuft, dann hat sie eine el. Leistungsaufnahme von 100 kWh / 24 h = 4.1 kW. Das heißt, sie ist entweder mit 12 kW sehr groß dimensioniert (für den Neubau) oder der Heizstab läuft.
Bei 6 cm Estrichstärke hast Du 13 m3 Estrich mit einem Gewicht von ca. 31 Tonnen. Die Wärmekapazität ist 1000 J/kg*K. Damit ergeben sich 31000*1000 Ws/K = 8.6 kWh/K. Fazit: Eine 8 kW LWP LWP [Luftwärmepumpe] läuft eine Stunde, um den Estrich um 1°C zu erwärmen, wenn der inzwischen keine Wärme abgibt. Das tut er aber, weil die Betondecken, die Ziegel und der Garten auch was von der Wärme wollen.


1
  •  chris5020
  •   Gold-Award
24.12.2013  (#5)
Also ich hab nur mit einem Elektroheizgerät ausgeheizt und dann auch noch ein paar Wochen das Haus temperiert.

Der Spaß hat mich knapp 1000 Euro gekostet, waren gut 5.000 kWh

1
  •  gogile
24.12.2013  (#6)
danke - für eure Meldungen. Das beruhigt mich jetzt doch sehr.