Tatsächlich jage ich dieser Entität schon lange hinterher. Kaum hab ich den Thread verfasst, hab ich sie auch schon gefunden... Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht... number.speed_of_circulation_pump_for_hot_water_40218 |
||
|
||
Welche Entitäten loggst du alles mit HA? Kann ich mit HA irgendwie auf dem Betrieb der WPWP [Wärmepumpe] direkt eingreifen? |
||
|
||
Hallo, ja man kann direkt mit HA die Pumpe ansteuern. Ich logge derzeit rund 100-150 Enititäten... LG |
||
|
||
|
||
Habe wieder einige Entitäten für die Kühlung gefunden.: Modell: S1155 PC EM Kühlkurve: number.cooling_curve_climate_system_1_40968 Kühl offset: number.cooling_offset_climate_system_1_40976 Kühlstart: number.auto_mode_start_temperature_for_cooling_40184 Berechneter VL VL [Vorlauf] Kühlung: sensor.calculated_cooling_supply_climate_system_1_31568 Eigentlich klar, aber ich hab gebraucht draufzukommen, dass die Heizparameter natürlich NICHT die Kühlparameter sind |
||
|
||
Kühlarbeit in KWh: sensor.cooling_passive_32020 |
||
|
||
Geschwindigkeit GP1 bei Kühlung: number.speed_of_circulation_pump_passive_cooling_ep14_40222 |
||
|
||
https://www.energiesparhaus.at/forum-knv-s1155-s1255-modbus-tcp-erste-schritte/55936_27#740959 Schau mal hier, so sieht das ganze bei mir aus. Kannst du mal ein paar Screenshots von dir posten? |
||
|
||
Ja ich werd ein paar Screenshot heute Abend reinstellen... Ich habs in Grafana dargestellt, aber noch nicht "sauber" zusammengeräumt. Die Steuerung hab ich einstweilen ganz einfach am HA Dashboard laufen... Die größte Hürde ist ja das Finden der Entitäten, da in der Nibe Integration 1280 Entitäten zur Verfügung gestellt werden. Da suchst du dir einen Wolf---> daher dieser Thread Wenn Interesse besteht, kann ich ja die gesamte Liste der von mir verwendeten Entitäten mal posten, aber ich glaube das bringt net so viel, da diese jeder recht einfach selber finden kann. Allerdings waren die kleinen Biester, die ich bisher gepostet habe, zumindest für mich nicht ganz so einfach zu finden |
||
|
||
Ich bin für alles dankbar. Die Frage ist eher, welche Entitäten sollte man wirklich loggen, also welche sind relevant. Und wie du schon sagst, bei der Menge an Entitäten alles zu finden ist nicht so einfach. |
||
|
||
Hallo hier ist die Steuerung der Anlage: |
||
|
||
Einige Parameter Informationen - hier sorge ich meistens für die Verfügbarkeit, so dass ich die PArameter dann in Grafana loggen kann |
||
|
||
Und hier einige Darstellungen, aber eben wie erwähnt noch nicht sauber gruppiert und zusammengeräumt, graphisch kann man da sehr viel machen. Es sind auch noch nicht alle Parameter eingebunden. Ich suche noch einige Entitäten 1 |
||
|
||
Die Werte sind derzeit leider nicht die "schönsten" Werte, da die Pumpe im Standby-Modus ist. Aber ich glaub man bekommt einen Überblick. LG |
||
|
||
Respekt, da steckt ja schon etwas Arbeit drinnen. Deine ersten Screenshots sind alle dann zur Steuerung über Modbus? Sowas muss/will ich im Winter auch noch erarbeiten... Bin bisher nur soweit gekommen: https://www.energiesparhaus.at/forum-maico-ws-320-home-assistant-implementierung/69816_3#714587 |
||
|
||
Im Grunde erledigt das die Integration. Man muss nur die Entitäten suchen. In meinem Fall wird das tatsächlich über Modbus von der HA-Integration angesteuert... Wenn jemand etwas Bestimmtes sucht, wäre hier der Thread, um sich auszutauschen |
||
|
||
Zur Zeit würd ich den Parameter für die Bereiterleistung bei der Brauchwasserbereitung suchen. Leider finde ich diese nicht. Pumpgeschwindigkeit etc. hätte ich bereits alles gefunden, aber diese Bereiterleistung lässt sich nicht finden. Die Idee: Ich würde gerne die Brauchwasserbereitung ein wenig zu optimieren versuchen. Grundsätzlich habe ich ein Automatisierung über HA laufen, die bei Sonnenschein den Greenwater ordentlich durchlädt (auf rund 53°) und bei Schlechtwetter eben nur die 46-47 Grad herstellt. ISt alles noch nicht optimal, da noch die wichtigste Entität fehlt: Bereiterleistung. Um nicht mit 2% Pumpe in den Greenwater zu fahren und 2173 Stunden warten zu müssen, bis das WW WW [Warmwasser] endlich fertig wird, würde ich gerne eine VL VL [Vorlauf]-Zieltemperatur auf ca 50 Grad anpeilen, die nach den ersten 2-3 Minuten anliegt. Damit da auch noch sinnvoll gezapft werden kann, würde ich mit rund 8-10% Pumpe starten und die Bereiterleisung entsprechend hoch ansetzen (6kW am Anfang). Wenn dann der Rücklauf zu steigen beginnt, wäre der nächste Schritt die Bereiterleistung zu reduzieren (so, dass die 50 Grad VL VL [Vorlauf] nicht überschritten werden) und auch die Pumpe etwas zu reduzieren( sagen wir um 2-3%), um die Schichtung zu unterstützen. Das Ganze würde ich soweit laufen lassen, bis eben die Solltemps erreicht sind und der WW WW [Warmwasser]-Speicher "voll" ist. Somit würde ich also versuchen, das Gleichgewicht zwischen Bereiterleistung und möglichst geringer Pumpe, nach einem "starken Start" des WW WW [Warmwasser]-Taktes, "sanft" ausgleiten zu lassen. Damit hoffe ich, die Thematik Schichtung etwas besser in den Griff zu bekommen. In den Grafiken oben sieht man sehr schön, dass der BT6 deutlich schneller abfällt als der BT7, wenn nicht gezapft wird. --> Ich denke mir, das liegt an der Schichtung die erst so "richtig" nach abstellen der Pumpe zu wirken beginnt, da solange die Pumpe arbeitet, natürlich immer eine gewisse Verwirbelung entsteht. Die Hoffnung ist, mit dieser Methode die letzten "Grade" ein wenig effizienter gestalten zu können, da ich die Pumpe automatisch reduziere und gleichzeitig die Bereiterleistung auf das notwendige Maß für die gewünschte "Zieltemperatur" eingestellt wird. Also wenn jemand die Entität zur Bereiterleistung im WW WW [Warmwasser]-Modus "Mittel" kennt, wäre mir sehr geholfen LG |
||
|
||
Naja "steuern" ist so eine Sache. Nur weil ich jetzt BT6 Fühler als Entität aktiviert habe, steuere ich ja jetzt nichts damit. Was steuerst du wirklich damit? Und vor allem wie? Ich wäre an den Entitäten COP, WW Energie und WPWP [Wärmepumpe] Energie interessiert. Kannst du mir die bitte sagen? |
||
|
||
Ja da hab ich wohl ein schlampiges Wording verwendet. Tatsächlich meinte ich beim Begriff "steuern" lediglich das Setzen von Parametern. Die WPWP [Wärmepumpe] steuert demnach natürlich selbst. Nur weil ich BT6 tracke/lese tue ich da noch gar nix, wie du richtig sagst. Aber z.b.WW start/stop zu setzen, erlaubt es mir, die WW WW [Warmwasser]-Bereitung vom HA aus über die oben gezeigten Entitäten zu beeinflussen. Die tatsächliche Steuerung passiert nach wie vor auf der WPWP [Wärmepumpe]... klaro. Die Entitäten poste ich am Abend. LG |
||
|
||
Sofern ich es richtig verstehe, du kannst in HA Start/Stop von WW WW [Warmwasser] setzen? Daran wäre ich auch interessiert. |
||
|
||
Ja klar, das sind die ersten beiden Screenshots... hier kann man die Werte verändern, die sonst im Menü an der Pumpe einzustellen sind, bzw. manche davon kann man über myuplink einstellen. Aber die Idee ist es, hier möglichst viele Werte setzen zu können, um 1. nicht dauernd an die Pumpe zu müssen und 2. vielleicht über eine HA Automatisierung das eine oder andere Effizienzthema zu heben... Ich erstelle am WE eine Liste und poste sie dann |
||
|
||
Wie versprochen, die Entitäten für das setzen der Parameter für die WPWP [Wärmepumpe]. Wen es interessiert, kann versuchen, den Code in den Karteneditor am Dashboard in HA reinkopieren. Sollte dann funktionieren, sofern die Version die selbe ist und die Entitäten aktiviert sind. Hier die Entitäten für die ersten beiden Screenshots meines Posts oben: start copy here vvv type: entities entities: - entity: sensor.nibe_gradminuten - entity: number.auto_mode_stop_temperature_for_heating_40185 - entity: number.heating_offset_climate_system_1_40031 - entity: number.heating_curve_climate_system_1_40027 - entity: number.speed_of_circulation_pump_passive_cooling_ep14_40222 - entity: number.speed_brine_pump_passive_cooling_mode_40860 - entity: number.auto_mode_start_temperature_for_cooling_40184 - entity: number.cooling_offset_climate_system_1_40976 - entity: number.cooling_curve_climate_system_1_40968 - entity: number.waiting_time_cooling_heating_40166 - entity: number.speed_of_circulation_pump_for_hot_water_40218 - entity: number.start_temperature_hw_normal_temperature_40060 name: Start temperature HW normal temperature - entity: number.stop_temperature_hw_normal_temperature_40064 name: Stop temperature HW normal temperature - entity: number.dimensioned_outdoor_temperature_40141 name: Dimensioned outdoor temperature - entity: number.dm_between_additional_heat_step_40101 name: DM between additional heat step - entity: number.dm_diff_start_additional_heat_40680 name: DM diff. start additional heat - entity: number.dm_start_difference_opt_41017 name: DM start difference (OPT) - entity: number.dm_start_heating_40098 name: DM start heating - entity: number.start_temperature_hw_low_temperature_40061 name: Start temperature HW low temperature - entity: number.stop_temperature_hw_low_temperature_40065 name: Stop temperature HW low temperature - entity: number.start_temperature_hw_high_temperature_40059 name: Start temperature HW high temperature - entity: number.stop_temperature_hw_high_temperature_40063 name: Stop temperature HW high temperature title: S1155 show_header_toggle: true state_color: true |