Hallo,
hat jemand von euch ein Homevent RS-250? Ich hab bei meinem Gerät einige Messungen durchgeführt und folgendes "Problem" festgestellt. Und zwar habe ich einen Sole EWT vor dem Homevent in der Zuluft. (ob der jetzt sinnvoll ist oder nicht ist eine andere Geschichte) Dieser Sole EWT kühlt die 33°C Außenluft auf ca. 20°C ab, was jetzt nicht schlecht ist. Jetzt aber das Problem, da der Rotationswärmetauscher im Homevent wegen der Selbstreinigung immer läuft (anbgeblich auf Mindestdrehzahl) erwärmt mir das Teil meine kühlen 20°C wieder auf 25°C. Hat jemand vielleicht jemand das gleiche Problem? Abluft ist ca. 25,6°C und Fortluft 23,5°C. Also geht ein Großteil der kühlen Luft wieder verloren. Ich denke das der Rotationswärmetauscher viel zu schnell läuft auch auf Mindestdrehzahl. Denke es würde reichen wenn sich der Rotationswärmetauscher alle 10 Minuten kurz dreht um nicht immer an der selben Stelle zu stehen. Zusätzlich habe ich einen Fühler zwischen Ventilator und Rotationswärmetauscher positioniert und festgestellt das die Abwärme des Ventilators die Luft um 2°C erwärmt. Ist das bei allen Lüftungsgeräten so.
Also gehen 2° auf kosten des Ventilators und 3° auf Kosten des Rotationswärmetauschers. Denke das ist im Sommer nicht so von Vorteil, da man ja jedes Grad Wärmeeintrag vermeiden will.
LG Günther

  •  New_Projekt
  •   Silber-Award
3.7.2012  (#1)
Wie hoch ist bei dir die Feuchterückgewinnung eingestellt?


1
  •  merlin.AT
  •   Silber-Award
3.7.2012  (#2)
ganz böde frage, - Aber warum drehst die Lüftung nicht ab wenn du zB dein Haus erwärmen wûrdest? Zuluft grösser 23 Grad schaltet die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] ab. In der Nacht so ab 23h schaltest sie ein um die Raumluftqualität herzustellen.

1
  •  GuniRe
3.7.2012  (#3)
Bei der Feuchterückgewinnung ist egal was man einstellt. Ab 17°C Zulufttemperatur schaltet das Gerät den Rotationswärmetauscher auf Minimaldrehzahl.
Mache ich jetzt e so das ich Tagsüber ausschalte. Ist halt nur schade das man die gekühlte Luft nicht ins Haus bekommt. Werde versuchen das Lüftungsgerät so zu regeln, das es im Sommer ausschaltet sobald die Zulufttemperatur wärmer wird als die Raumtemperatur. Muss dazu aber noch schaun wie ich den Ein/Ausbefehl vom Hovalgerät abgreifen kann, oder ich schalte einfach den Strom aus. Gibt ja von Hoval ein Schnittstellenmodul für die Ansteuerung vom Gerät. Vielleicht damit.
LG

1


  •  Electronics
  •   Gold-Award
3.7.2012  (#4)
Respekt, - dass ein Gerät mit 140 Watt Leistungsaufnahme bei Volllast 250m³ Luft um 2°K erwärmt. Dafür sind nämlich in Abhängigkeit von der Luftfeuchte zw. 0,13 (trockene Luft) und 0,18 (feuchte Luft) kWh vonnöten. Alte Regel: wer misst, misst Mist.

Der Einsatzpunkt der WRG ist übrigens nicht in Stein gemeisselt und kann in der Elektronik-Box mittels Potentiometer bis auf 15°C gesenkt werden.


2012/20120703625758.JPG

Netzstecker vor dem Hantieren an der Elektronik-Box ziehen.

Das weiße Potentiometer, wo [GRAD C] drübersteht, ist es.

Wenn Du dennoch etwas eigenes basteln willst, lies Dir bitte die von HOVAL in der Schnittstellendoku angegebenen Konsequenzen genau durch:

Hinweise bei Verwendung des Lüftungsgerätes mit einer Fremdsteuerung!

•Die Gewährleistungfür die Funktion und den Betrieb der Lüftungsanlage muss vom Hersteller der Fremdsteuerung übernommen werden.
•Die Dokumentation über die Inbetriebnahme und den Betrieb muss vom Hersteller der Fremdsteuerung erstellt werden.
•Der Hersteller der Fremdsteuerung haftet für die Folgekostenwelche bei Aufschaltung einer falschen Spannung oder einer Falschverdrahtung entstehen.
•Der Hersteller der Fremdsteuerung haftet für Folgekosten welche durch eine fehlerhafte Betriebsweise der Lüftungsanlage entstehen.
•Das CE-Zeichenauf dem Typenschild des Lüftungsgerätes mit der zugehörigen Komformitätserklärungist nur in Kombination mit dem Hoval Bediengerät gültig.

Die obigen Angaben beziehen sich alle auf mein Lüftungsgerät BJ 2005. Technische Änderungen bei neueren Geräten sind möglich, ja sogar wahrscheinlich.

Gruß
Gerhard

1
  •  New_Projekt
  •   Silber-Award
3.7.2012  (#5)

zitat..
Bei der Feuchterückgewinnung ist egal was man einstellt. Ab 17°C Zulufttemperatur schaltet das Gerät den Rotationswärmetauscher auf Minimaldrehzahl.


Muss neu sein!
Wenn der Feuchteregler auf zb 50% steht und es drinnen über 50% hat, dann versucht das Gerät die 50% zu erreichen.
Die folge davon, nix mit Minimaldrehzahl.
Das Gerät geht auf eine höhere Drehzahl um die Feuchtigkeit los zu werden, was sie im Sommer nicht schaffen wird.
Laut Techniker muss man im Sommer den Feuchteregeler ganz nach oben stellen.
Kann aber auch sein, das die Hoval inteligenter geworden ist und das nicht mehr nötig ist.


1
  •  merlin.AT
  •   Silber-Award
3.7.2012  (#6)
Steckdose abgeschalten - Hallo

Also ich hab bei meinem die Steckdose abgeschalten.
Hab allerdings ein paar "Spielerein" eingebaut in Kombination mit Raumluftqualitätsmessung usw. Aber unter andrem schalt ich im Sommer das Gerät ab wenn Zuluft > Abluft oder Zuluft > 23 Grad. Ist das der Fall schalt ich aber jedenfalls von 23.00 bis 02.00 ein um zB die Feuchte vom Duschen raus zu bekommen.

Schöne Grüsse
Thomas