« Heizung, Lüftung, Klima  |

Hoval Ultra Source comfort Kühlung funktioniert nicht

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  Hans123
12.7. - 13.7.2023 1
1
Hallo!

Bei meiner Hoval Ultra Source Comfort LWP LWP [Luftwärmepumpe] funktioniert irgendwie die Kühlfunktion nicht. Habe den externen Schalter auf Kühlen gestellt und in der Gradübersicht auf Kühlbetrieb umgestellt. Die Grade habe ich dann auf 22 eingestellt.
Gibt es sonst noch was auf das ich achten muss? habe ich irgendetwas übersehen?

Aufgefallen ist mir nur, dass direkt am Display der LWP LWP [Luftwärmepumpe] zwar Kühlbetrieb steht, aber am Raumbedienteil noch Heizbetrieb und sich das am Raumbedienteil nicht ändern lässt.

Vielen Dank für eure Tipps im Vorhinein!

LG Hans

  •  nikmar
13.7.2023  (#1)
Hallo,

ich habe eine Hoval Belaria pro comfort und hatte das selbe Problem.
Die Luftwärmepumpe wurde bei der Inbetriebname durch den Kundendienst nicht richtig konfiguriert. Seit dem nochmaligen Besuch des Kundendienstes kühlt die Wärmepumpe.

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Garage in Wohnraumlüftung integrieren?