Schon bei 252V abschalten? Das sind eh schon +10% |
||
|
||
Ja, genau so ist es. Spannungsgeführte Wirkleistungsabregelung nennt sich das in der TOR Erzeuger. Der WR WR [Wechselrichter] muss bei Spannungen ab 110% (bezogen auf die Nennspannung, im Regelfall 230V) = 100% Leistung bis Spannung von 112% auf 0% Leistung abregeln. |
||
|
||
Bei 110%, also 253V beginnt erst die spannungsgeführte Wirkleistungsreduktion, bis 257,6V Wir wissen aber nicht welche Werte in diesen HM800 und HM600 hinterlegt sind, ob diese überhaupt mit dem korrekten GridCode konfiguriert wurden. Auch werden die HMs vermutlich auf einer Phase ein etwas höhere Spannung als der Huawei messen. |
||
|
||
|
||
Gilt diese Wirkleistungsreduktion pro Phase? Phase A ist derzeit 8V höher als C. Würde der Huawai bei Überschreitung nur A abriegeln oder A bis C? Grid phase A current 9.073 A Grid phase B current 9.117 A Grid phase C current 9.146 A Phase A voltage 251.7 V Phase B voltage 247.7 V Phase C voltage 243.1 V Die höhere Spannung auf Phase A ist nur tagsüber, auch wenn meine Hoymiles off sind, muss von außen kommen. Ich werde die Hoymiles auf eine andere Phase klemmen und weiter beobachten. Danke an euch. |