« Photovoltaik / PV  |

Hoymiles schalten sich ab - Überspannung?

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  Magnum2
  •   Bronze-Award
11.4. - 12.4.2024
4 Antworten | 4 Autoren 4
4
Hallo die Profis,

Ich habe einen HM-800, dahinter einen HM-400 (wg. 3 Modulen), und dieses Jahr habe ich bei schönem Wetter Probleme damit. Es steigt die Kurve schön bis zum späten Vormittag, danach gehen die Kurven wild rauf und runter, bis auf 0W. Letztes Jahr war das nicht. Mein Huawai Powersensor für die große PV meldet bis zu 252,5V.

Im Datenblatt (https://pvundso.de/Doku/Hoymiles/hm600-800/HM-600-700-800_Datenblatt.pdf) steht "Nennausgangsspannung/Bereich (V)1
220/180-275", aber im Kleingedruckten "*1 Nennspannungs-/Frequenzbereich kann je nach örtlichen Anforderungen variieren".

Kann es sein, dass die sich bei 252V schon abschalten, oder kann dieser Effekt an was anderem liegen?


_aktuell/20240411121016.png

LG Michael

  •  Stoffal02
  •   Silber-Award
11.4.2024  (#1)
Schon bei 252V abschalten? Das sind eh schon +10%

1
  •  BungalowImGruen
  •   Bronze-Award
11.4.2024  (#2)

zitat..
Magnum2 schrieb: Kann es sein, dass die sich bei 252V schon abschalten, oder kann dieser Effekt an was anderem liegen?

Ja, genau so ist es. Spannungsgeführte Wirkleistungsabregelung nennt sich das in der TOR Erzeuger. Der WR WR [Wechselrichter] muss bei Spannungen ab 110% (bezogen auf die Nennspannung, im Regelfall 230V) = 100% Leistung bis Spannung von 112% auf 0% Leistung abregeln.


1
  •  Fani
11.4.2024  (#3)
Bei 110%, also 253V beginnt erst die spannungsgeführte Wirkleistungsreduktion, bis 257,6V 


_aktuell/20240411700965.png

Wir wissen aber nicht welche Werte in diesen HM800 und HM600 hinterlegt sind, ob diese überhaupt mit dem korrekten GridCode konfiguriert wurden. Auch werden die HMs vermutlich auf einer Phase ein etwas höhere Spannung als der Huawei messen.

1


  •  Magnum2
  •   Bronze-Award
12.4.2024  (#4)
Gilt diese Wirkleistungsreduktion pro Phase? Phase A ist derzeit 8V höher als C. Würde der Huawai bei Überschreitung nur A abriegeln oder A bis C?

Grid phase A current
9.073 A


Grid phase B current
9.117 A


Grid phase C current
9.146 A


Phase A voltage
251.7 V


Phase B voltage
247.7 V


Phase C voltage
243.1 V




Die höhere Spannung auf Phase A ist nur tagsüber, auch wenn meine Hoymiles off sind, muss von außen kommen. Ich werde die Hoymiles auf eine andere Phase klemmen und weiter beobachten. Danke an euch.