Hallo Leute!

Ich hab folgende (laienhafte) Frage:
ist es möglich bei einem thermischen Stellantrieb für eine FBH FBH [Fußbodenheizung] den Stellweg bzw. den Hub so einzustellen dass er nicht ganz schließt?
Also zb. Stellantrieb/stromlos geschlossen. Liegt keine Spannung an soll trotzdem ein Durchfluss von Hausnummer 20% möglich sein.

Geht das?

Gruß,
Manni

  •  2moose
  •   Gold-Award
15.2.2012  (#1)
Wenn ein stoßender Antrieb ist - (öffnet Ventil wenn der Stößel ausfährt), kannst Du zwischen Antieb und Ventilstößel dünne Metallplättchen beilegen ... bei größerem Ventilhub kanns auch ein Cent-Stück sein, Hubeinstellung durch Flachklopfen der Münze. Bei ziehenden Antrieben (so wie Heizkörperthermostate meist funktionieren) ist es schwierig ... da würde Lockern helfen - aber das wird sich irgendwann komplett lösen. Ganz Brutale feilen den Ventilstößel ab ... der ist aber irre hart und wennst Pech hast, ist danach die Stößeldichtung im Eimer. Reversibel ist das auch nicht.

1
  •  manni25
  •   Bronze-Award
15.2.2012  (#2)
Vielen Dank! Das wusste ich bisher nicht.

Dieser Antrieb scheint ein stoßender Antrieb zu sein:
http://www.eibmarkt.com/isroot/eibmarkt/Files/Datenblatt/aa2004-aa2104.pdf

zumindest steht im Datenblatt was von integriertem Stößel und Stößelbewegung.

Was meinst du, welcher prozentualen Ventilöffnung würde eine 1cent-Münze entsprechen?

1
  •  2moose
  •   Gold-Award
15.2.2012  (#3)
Das hängt vom Ventil ab ... der Antrieb hat zwar 4mm - Hub, die Kleinventile aber meist 2,5mm => so ein Ventil ist mit ner Cent-Münze komplett offen. Das fällt eher in die Kategorie "mehrlagige Alufolie".
Ob stoßend oder nicht, erkennst Du am Ventil: Wenn die Heizung beim Reindrücken des Stößels warm wird, ist es ein stoßender (selten). Wenn die Heizung bei abgeschraubtem Antrieb warm ist, ist es ein ziehender (die Regel).

1


  •  manni25
  •   Bronze-Award
15.2.2012  (#4)
eine andere Frage:

Wie wird normalerweise bei stromlos geschlossenen Antrieben der Frostschutz gewährleistet?
Nur über das Thermostat (könnte ja kaputt sein) oder gibts da andere Möglichkeiten auch? (zb. durch Mindestdurchfluss)

lg,
Manni

1
  •  2moose
  •   Gold-Award
17.2.2012  (#5)
Den Frostschutz macht immer der Regler - nicht - der Antrieb. Bei einem Heizkörperthermostat sind beide Einrichtungen halt vereint, drum macht der das. Am anderen Ende Deines thermischen Antriebs wird ja ein Regler hängen, der den Antrieb aufmacht, wenns kalt wird?

1
  •  manni25
  •   Bronze-Award
21.2.2012  (#6)
OK, hab ich mir schon fast gedacht.
Unser Haus wird erst im Frühjahr gebaut (Wärmepumpe mit FBH FBH [Fußbodenheizung]). Regler usw. gibt es also noch nicht.
Ich kenn mich mit thermischen Antrieben nicht so aus, daher wollte ich mich etwas schlau machen.

lg,
Manni


1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.