Niemand der mir helfen kann? |
||
|
||
Werden noch zusätzliche Infos dazu benötigt?
Wäre wirklich dankbar wenn mir jemand dabei helfen kann. Bitte bitte! |
||
|
||
Die wpc 7, Quelle 1.800 l/h, Senke mind. 700 l/h
HKV 1 ... ca. 1.000 l/h HKV 2 ... ca. 300 l/h ... 14 m Zuleitung mit 25 x 3,7 scheint ein Flaschenhals zu sein, oder warum kommt bei HKV 2 nur 1/3 an? ... und hier bekommt Kinderzimmer 1 insgesamt am wenigsten ab. Wenn du alle Kreise offen hast, müßten die Räume die von HKV 1 versorgt werden deutlich wärmer sein, und Kind 1 HKV 2 (je nach Heizlast) am kältesten. Beschreib mal, wo ist es zu kalt, wo zu warm? HKV 1 wird vermutlich mal zu drosseln sein (so daß der Durchfluss der beiden HKVs mal ca. gleich ist). Ohne Plan, Leitungslängen und Heizlast der einzelnen Räume wirds schwierig ... mußt halt selber einfach probieren, bis die gewünschten Raumtemperaturen entsprechen. --> die Anleitung von dyarne kennst du ja oder? http://www.energiesparhaus.at/forum/39756 |
||
|
||
|
||
Erstmal ein gutes neues Jahr euch allen.