Ne doofe Frage, wie hast die Umdrehungen in deiner Excel errechnet? Und für welches Rad (außen weiß oder innen Inbus), wennst nicht weißt was welches Rad macht? Wer hat deine Heizlastberechnung gemacht? Bei mir wurde die an Uponor weitergegeben, 2 Tage später hatte ich die Einstellungen (an der Inbusschraube wohlgemerkt ) schriftlich von denen erhalten, war glaub ich im Kaufpreis der Rohrleitungen beinhaltet... Außerdem ist der Support von Uponor echt gut, hast das schon mal versucht? |
||
|
||
Was ich noch vergessen habe, im KG hast Heizkörper? Haben die einen eigenen Heizkreis oder kriregen die die gleichen niedrigen Temperaturen wie das EG und OG? |
||
|
||
Vielen Dank für die rasche Rückmeldung. Die Werte in der gelben Spalte habe ich anhand der Uponor Tabelle mit Volumenstrom und Druckverlust "abgelesen" (teilweise sind die Werte außerhalb der Tabelle, weil so niedrig. De Umdrehungen beziehen sich auf den innenliegenden Imbuss, weil mir das so von dem Techniker am Telefon erklärt wurde. Die Radiatoren im Keller haben eine eigene UWP und einen eigenen Heizkreis und werden mit höherer Temperatur angesteuert. Das Haus wurde vor meiner Zeit gebaut (habe Frau mit Haus geheiratet), weshalb ich viele Dinge darüber nicht weiß, auch mangels Dokumentation. Ich habe den Support von Uponor eben für die techn. Auskunft hinsichtlich der HKV kontaktiert und habe dort auch die dazu passende Anleitung geschickt bekommen. Mir war nicht bewusst, dass ich deren Dienste auch für die Berechnung der Einstellungen der Ventilöffnungen in Anspruch nehmen kann. |
||
|
||
|
||
Das ist schon mal gut Wenn du weißt, welcher Installateur damals tätig war kannst bei Uponor nachfragen, ob die das für ihn gerechnet haben... Aber ich glaub dir die richtige Interprätation der Volumenstromtabelle noch immer nicht Wieso haben deiner Meinung nach 2 im gleichen Zimmer liegende Kreise bei absolut unterschiedlichen Leitungslängen die gleiche Ventilöffnung? Wohnzimmer RZ hat 59m Länge und einen benötigten Volumenstrom von 1,80 l/min Wohnzimmer Mitte hat 115m Länge und einen Volumenstrom von 2,63 l/min beide aber Ventilöffnungen von 2,25 Umdrehungen... meiner laienhaften Auffassung nach passt das ned |
||
|
||
Das ist auch meine Ansicht, ich habe der Einfachheit halber 2,25 genommen, weil der Wert irgendwo zw. 2 und 2,25 gelegen ist. Aber mathematisch ist es absolut einleuchtend, dass das nicht richtig sein kann. Ich werde einmal bei Uponor nachfragen. Der Installateur von damals ist gottseidank bekannt. Ausgehend von den gelesenen Meldungen, wie man den hydr. Abgleich mit den entsprechendenn HKV und Flow,etern selbst machen kann, gehe ich davon aus, dass das mit den bei uns montierten Verteilern nicht so einfach möglich ist. |
||
|
||
Guten Abend allerseits, Bei meinem Anruf bei Uponor habe ich leider keine guten Nachrichten erhalten. Weder die Berechnungen unserer Heizung von damals Velta noch das dafür verwendete Programm zur Kalkulation oder Aufzeichnungen über Druckverlust im Ventil sind noch vorhanden laut Auskunft des Technikers am Telefon. Er hat mir nur den Tipp gegeben, dass ich eben den größten Heizkreis ganz öffnen soll und die anderen "mit Probieren" die anderen Kreise einzustellen. Das liegt mir halt so überhaupt nicht, da ich als Techniker keinen Pfusch anstellen will, sondern technisch korrekte Parametrierungen vornehmen will. Gibt es irgendeine Möglichkeit, hier ordentlich zu arbeiten? Besteht eine Chance, dass vielleicht jemand hier im Forum Velta-Daten oder sogar die Software hat, um mir aus meiner Zwickmühle zu helfen? Danke Florian |
||
|
||
Wenn die Heizlast für die Kreise bei aktueller Außentemperatur bekannt ist, kann der Heizkreisverteiler über die Rücklauftemperatur grob eingestellt werden. |
||
|
||
Oje. Da muss noch nochmals nachfragen. Wie hängen Außentemperatur und Rücklauftemperatur pro Heizkreis mathematisch zusammen? |