richtig wäre reine außentemperaturführung und auf den selbstregeleffekt zu setzen. http://www.flaechenheizung.de/Selbstregeleffekt-Node_17522.html das (zu) kalte bad wird in 9 von 10 fällen bereits in der planungsphase verbockt - blindflächen treffen auf höhere wunschtemperatur. das geht nur mit zusatzmaßnahmen (wandheizung)... in meinem aktuellen elk-projekt bsplw sind in den bädern nicht einmal 50% der heizlast von der fbh gedeckt. für den rest wären e-heizungen installiert worden. ich würde den raumfühler aus dem spiel nehmen und schauen was sich per hydraulischem abgleich heraus holen läßt... wird aber meist nur schadenbegrenzung sein... http://www.energiesparhaus.at/forum/39756_16 |
||
|
||
Danke "dyarne" für den Beitrag. Zu erwähnen ist vielleicht noch: Das Haus ist 38 Jahre alt; 1 Heizkreis; Handtuchtrockner/Heizkörper und Bodenheizung im Bad laufen über die normale Vorlauftemperatur und die ist zu niedrig. Ein Infrarot-Deckenstrahler wird bei Bedarf dazugeschaltet. An strengen Frosttagen passt es besser als in der Übergangszeit. |
||
|
||
bitte gerne,
ok, erschwerte bedingungen ... hast du im ganzen haus heizkörper? dann gibts natürlich keinen selbstregeleffekt. wäre dann ev sinnvoll den raumfühler rauszunehmen, nur per außenführung zu fahren und im kachelofenwohnraum heizkörperthermostate zu installieren damit dieser nicht überheizt bei kachelofenbetrieb... |
||
|
||
|
||
Heizkörper im ganzen Haus. Fast alle Heizkörper mit Thermostate. Im Wohnzimmer 1 normaler Heizkörper und Bodenheizung mit normaler Vorlauftemperatur (1977 hat man das eben bei uns so gemacht)- kann man daher so sehen wie einen Heizkörper.
Also Raumfühler rausnehmen (oder rausnehmen lassen) - muss mich erst schlau machen wie das geht. |