|
|
||
4-12er Maschine,überschwänglich des VL VL [Vorlauf] durch Mischer. Klingt für mich definitiv nach Anlage mit Puffer, wahrscheinlich sogar Kombipuffer. Gib mal Angaben zum Haus, Heizsystem, Energieausweis der Heizlastabschätzung oder bei Umbau auch alte Verbraucher von Öl oder Gas. Ja ein vL Fühler so kurz nach dem Mischer bügelt dir temps nicht so gut aus. Glaube eher bei dir herrscht ein größeres anderes Problem |
||
|
||
Hallo Akani Kombipuffer mit 800 l von IDM, großzügig ausgelegte Heizkörper für ca. 140qm, im Bad mit Fußbodenheizung. Die alte Ölheizung hatte einen Verbrauch von max. 1800l inkl. Warmwasserbereitung. Sobald Warmwasser bereitet wird geht der Mischer komplett zu und die Heizkreispumpe aus. Danach reisst der Mischer wieder stark auf und die Pumpe schaltet wieder EIN. Erklärung zur Kurve : die rote Kurve ist die Vorlauftemp., habe dann etwas später mal die Ansteuerung des Mischers mit aufgezeichnet, roter Strich = wärmer, violetter Ausschlag = kälter (schlecht zu erkennen) Ich bin der Meinung, die Regelung ist viel zu schnell Wenn mir einer erzählt, es sei normal, dass ein Regelkreis auch mal Stunden braucht um sich einzuregeln,..... |
||
|
||
Da wundert mich nix dass die schwingt. Überdimensioniert WP WP [Wärmepumpe], Kombipuffer als Parallelpuffer mit gemischten Heizkreis. Der Anteil des Pufferanteils für Heizwasser sind 200ltr und hat auch noch Verbindung zum Warmwasserteil. Der Mischer ist absolut überfordert mit der Durchmischung im Puffer. Kannst du Bilder machen wie die Anlage aufgebaut is Welche Heizkurve fährst du und welche Temperaturen? |
||
|
||
|
||
Hallo Akani, erst mal danke für deine Unterstützung. Also die alte Ölheizung hatte mal 22KW, die wurde durch eine andere Düse auf ca. 18KW gedrosselt. Letztes Jahre Mitte bis Ende Dezember waren es maximal 0 Grad, da lief die Pumpe mit mit ca 6KW Wärmeleistung. Aber hier mal die gewünschten Daten : Gruß Markus Mit der Überdimensionierung kann ich in dieser Situation nichts anfangen. Auch eine andere WP WP [Wärmepumpe] würde die Warmwasserbereitung mit der maximalen Leistung machen. Und bei der normalen Nachladung gibt es ja auch keine Probleme. Bin aber auch kein Heizungsbauer. |
||
|
||
Das ist schon klar dass du kein Heizungsbauer bist. Bei deinem Mischerbetrieb ist der Temperaturunterschied eben im Mischverhalten der trägen Laufzeit des Mischers zu zu schreiben. Daran kannst du nicht wirklich was ändern. Dazu würdest hier bei dir eine größere Baustelle aufreißen. MMn müsste der Puffer aus dem System raus und Direktheizung umgesetzt werden, dazu wird aber deine WP WP [Wärmepumpe] zu groß ausgelegt sein um den Volumenstrom über die Heizkörper zu bekommen. Kenne ja den Rest der Ganzen Hydraulik nicht |
||
|
||
Nur zur Info, ich habe jetzt in der Zeitbereich der Warmwassererwärmung zeitgleich einen Absenkbetrieb programmiert. Die Regelung arbeit nach Umschalten in Normal-Heizbetrieb ohne großes Überschwingen. Das kann nur ein Programm-Softwarefehler sein. Ich werde die solange nerven, bis sich jemand mit mir in Kontakt setzt, der ansatzweise von der Software eine Ahnung hat. Ich würde gerne mal in die Regelparameter der Heizungssteuerung schauen... |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]