Stimmt die Durchflussmenge im Wohnzimmer?
|
||
|
||
ja, der Regler für die Durchflussmenge im WZ steht auf Mittelposition.
Auf die Durchflussmenge im WZ wollen wir keinen Einfluss nehmen, der Regler der FBH FBH [Fußbodenheizung] macht das von selbst. Wenn zu wenig Temperatur da ist, dann machen sie auf, wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist, sind sie zu. Das WZ ist der einzige Raum, wo die eingestellte Temperatur passt. Ich hab das so verstanden, als dass das Raumthermostat mit der WPWP [Wärmepumpe] kommuniziert, wenn der Raumthermostat sagt, dass die Soll-Temp. erreicht ist, schließen sich die Heizungsventile. (das sind so stellschrauben mit "Schwimmern", an denen man drehen kann wenn man will. Sorry, dass ich mich so Laienhaft ausdrücke, ich hoff, man versteht, was ich meine. |
||
|
||
Warum, wenns doch so nicht passt. Regler im Wohnzimmer auf, Heizkurve reduzieren, fertig. Problem gelöst! |
||
|
||
|
||
Du meinst, dass wir die Durchflussregler im WZ rauf drehen sollen? Und die Temperatur auf 22 Grad lassen?
Mehr durchfluss bedeutet ja, dass es wärmer wird. Die Heizkurve regelt die Vorlauftemperatur, richtig? Ich verstehe, dass eine geringere Vorlauftemperatur auch die anderen Räume weniger aufheizt, die nicht geregelt werden. Das haben wir schon probiert: Wir haben die Temperatur auf 21.5 runter gestellt, den Durchflussregler im WZ nur wirklich wenig rauf. Das klang für mich logisch. Mit dem Ergebnis, dass es im WZ dann mind 23 Grad hatte und oben nur knapp über 21... (IDM hat auch von der Einstellung abgeraten, ich weiß aber leider nicht mehr genau warum, erfahre ich vielleicht noch...) Aber da haben wir an der Heizkurve nichts verändert. vielleicht sollten wir es wirklich noch mit der Heizkurve probieren, ja. :) |
||
|
||
Es ist ein Kombination.
Nur Durchfluss ändern bringt nichts. Mehr Durchfluss im WZ bedeutet, das sich die Temperatur im WZ mit den Temperaturen in den anderen Räumen angleichen. Parallel musst du dann die Vorlauftemperatur niedriger einstellen, was du mit der Heizkurve machst, damit sich das Gesamttemperatur vom Haus an das Raumthermostat anpasst. Das Raumthermostat bleibt dabei gleich eingestellt, sonst verfälscht du die Parameter. |
||
|
||
Vielen Dank für deine Tipps! :)
Weißt du, wo ich nachsehen kann, wie oft die WPWP [Wärmepumpe] startet und wie lange sie läuft? |
||
|
||
IDM-LWP: Probleme mit Temperatur - FBH FBH [Fußbodenheizung] mal "abgeglichen"? Das wäre die Basis für einen gleichmässigen Betrieb aller beheizten Räume.
Gruss HDE |
Hat Dein Installateur überhaupt die Heizkreise bei der||
|
||
Vermutlich sollte bevor die Stellmotoren (Einzelraumregelung) im FBH FBH [Fußbodenheizung]-Verteiler eingreifen, mal ...
- die Stellmotoren abgeschraubt werden. - der "hydraulische Abgleich" (und thermische Abgleich) gemacht werden. - die Heizkurve eingestellt werden. Wenn das gut eingestellt ist, sind die Stellmotoren höchstwahrscheinlich überflüssig --> die Stellmotoren (Einzelraumregelung) sollten nur bei Solarem Eintrag (Sonneneinstrahlung), oder Anheizen eines Zusatzofens, zu machen, und nicht die zu hohe Heizkurve durch Abregeln ausgleichen (Vergleich Auto Vollgas (Heizung) und mit Handbremse (ERR) runterregeln). Je niedriger der HWB und die Vorlauftemperaturen (gute Dämmung), umso weniger Sinn machen mMn ERR ERR [Einzelraumregelung], außerdem braucht eine Wärmepumpe Volumenstrom. Die Wärmeabgabe des Estrichs kann man nicht einfach durch Raumthermostat abknipsen (Estrich = Speichermasse = sehr träge --> die Auswirkung des Abregelns durch Raumthermostat und Stellmotoren erfolgt zeitversetzt). |
||
|
||
Ich glaube nicht, dass die Heizkreise abgeglichen wurden. Die Stellschrauben sind alle in der gleichen Position. Wir haben im UG und im OG je einen Heizkreisverteiler. Der Installateur meinte, wir sollen selbst schrauben bzw an den ERR ERR [Einzelraumregelung] drehen, bis es für uns angenehm ist.
Ich hab die Heizkurve von 0.4 auf 0.3 runter gestellt, könnte aber evtl noch etwas weiter runter..? Unser Raumeinflussfaktor ist 0, die Zuschaltzeit 15min. Ich weiß mittlerweile schon, warum der IDM-Techniker nicht begeistert davon war, die Soll-Temperatur runter zu drehen, dafür aber die Durchflussmenge am ERR ERR [Einzelraumregelung] im WZ, der unter dem Thermostat (der ist immer in Mittelposition) sitzt, zu erhöhen weil: "dann erhöhst du die Ist-Raumtemperatur und wenn die Raum-ist-temp. 1Grad über der Soll-Temp. ist, schaltet die Ladepumpe weg und das sollte nicht sein. (Verstehe ich soweit) Ich hoffe, ich hab mich verständlich ausgedrückt, ich beschäftige mich noch nicht so lange mit dem Gebiet. Aber langsam verstehe ich die Zusammenhänge besser. |
||
|
||
Ich werde den Installateur nach seinem Urlaub fragen, ob er den Abgleich gemacht hat. Danke für euren Input! |