« Heizung, Lüftung, Klima  |

IDM - Software Versionen

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 
  •  chgamauf
15.1. - 28.11.2024
37 Antworten | 12 Autoren 37
1
38
Hallo,

da es leider keinen öffentlichen Changelog von IDM gibt würde ich hier gerne die Infos sammeln und zu versuchen herauszufinden was haben sie hinzugefügt, was funktioniert und was funktioniert nicht/nicht mehr.
SWM3-12 HGL
Version: 20.22-220


_aktuell/20240115464272.png

Version: 20.23-90
haben das Einschaltverhalten geändert - zumindest so das es meine Schwelle für die Erkennung wenn die passive Kühlung aktiv ist - sonst hätte ich es eh nicht.

_aktuell/20240115152026.png

zweite Änderung:
Ventil und Pumpenknick - man kann den Tag und die Stunde einstellen somit vermute ich es hat mit einer Kalibration zu tun.

Finde im Moment auch, dass der IST-VL besser zusammen passt mit dem Soll-VL - aber mal abwarten die nächsten Tage.

Ob das mit dem direkten Umschalten vom WW WW [Warmwasser]-Takt auf den Heiztakt funktioniert weiß ich noch nicht.

  •  mouzzza
15.1.2024  (#1)
Hab mir damals mal die Mühe gemacht und das gesamte Menü meiner SW-Version in einer Tabelle abgebildet und farblich die Ebene dargestellt ab welcher man den jeweiligen Menüpunkt sieht.

Typ: iPump T 2-8 Sole
SW: 20.22-252

Grün -> für jeden zugänglich
Gelb -> Advanced
Rot -> Service

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CnMUUFmEvyeMccbGvwQnG6SEtptFwvH8wHvogHpSJUQ/edit?usp=sharing

@chgamauf:
ist die neue SW evtl. auch für die iPump T geeignet?

1
  •  chgamauf
15.1.2024  (#2)
War eine ziemliche Arbeit das alles abzuschreiben.
Soweit ich weiß haben sie nur eine Software die auf allen Produkten läuft - also ja.

Würde bei Wärmequellenpumpe min/max die Werte so justieren, dass du eine halbwegs konstante Spreizung von 3k zusammen bringst. Das ist zumindest bei mir das Optimum.
min:40%
max: 85%
Hoffe die IPump moduliert auch die Solepumpe anhand der Verdichterfrequenz.

habe meine aber auch begrenzt auf 20-40% Leistung im Heizbetrieb und bräucht so 5-10% min damit sie wirklich durchlaufen würde.

1
  •  mouzzza
15.1.2024  (#3)

zitat..
chgamauf schrieb:

War eine ziemliche Arbeit das alles abzuschreiben.

die Zeit wurde mir bezahlt 😂

zitat..
chgamauf schrieb:

Würde bei Wärmequellenpumpe min/max die Werte so justieren, dass du eine halbwegs konstante Spreizung von 3k zusammen bringst. Das ist zumindest bei mir das Optimum.
min:40%
max: 85%
Hoffe die IPump moduliert auch die Solepumpe anhand der Verdichterfrequenz.

die Werte sind längst nicht mehr wie in der Tabelle dargestellt - dies waren mehr oder weniger die Settings nach der Inbetriebnahme


_aktuell/20240115545434.png

_aktuell/20240115929225.png



1


  •  chgamauf
15.1.2024  (#4)
Kenne ich  - mir wurde auch so manches bezahlt emoji
Schöne Kurven bist du schon an der unteren Grenze von 20% Drehzahl vom Verdichter?
Mich wundert bei dir auch, dass der Sensor WW WW [Warmwasser] Temp unten so rapide absinkt. Ich hatte das nur  vor meinem Umbau vom Kombispeicher. Seitdem fäält mir der untere Temp.wert nicht viel schneller als der obere und man kann damit wirklich sagen wie der Speicherzustand von Puffer ist und wann man nachladen sollte.

Bei mir leider eh das Bild vonzu großer WPWP [Wärmepumpe]:


_aktuell/20240115862304.png


_aktuell/20240115496475.png

_aktuell/20240115563169.png


1
  •  mouzzza
15.1.2024  (#5)

zitat..
chgamauf schrieb:

 bist du schon an der unteren Grenze von 20% Drehzahl vom Verdichter?

20% sind als Minimum eingestellt, sie fährt momentan höher. Wo sehe ich die Frequenz? Diese lässt sich ja nicht loggen wie bei den Nibe-Geräten, oder liege ich falsch?


zitat..
chgamauf schrieb:

Mich wundert bei dir auch, dass der Sensor WW WW [Warmwasser] Temp unten so rapide absinkt. Ich hatte das nur  vor meinem Umbau vom Kombispeicher. Seitdem fäält mir der untere Temp.wert nicht viel schneller als der obere und man kann damit wirklich sagen wie der Speicherzustand von Puffer ist und wann man nachladen sollte.

Ist eben nur ein 200l-Speicher. Deshalb regel ich WW WW [Warmwasser] aktuell via Loxone.
Geführt vom oberen Fühler und zu meinen Wunschzeiten

Verfolge deine Beiträge immer gerne, weil du dich sehr mit dem Gerät auseinander setzt. Bin nun schon gespannt ob der Wechsel vom WW WW [Warmwasser]- in den Heizmodus on the fly stattfindet 


1
  •  TRK68
15.1.2024  (#6)
Ventil- und Pumpenkick:
Zum programmierten Zeitpunkt schaltet die WPWP [Wärmepumpe] alle Ventile und Pumpen einmal kurz durch, um ein Festsetzen während längerer Stillstandszeit zu verhindern.

1
  •  Deep
16.1.2024  (#7)
Danke! Dann werde ich mal iDM anschreiben, hab auch noch die 2022er SW oben :).

1
  •  firas1
  •   Bronze-Award
16.1.2024  (#8)
Würde mich auch interessieren wie man an eine aktuelle Firmware kommt und ob man die dann auch selbst aufspielen darf?

1
  •  chgamauf
16.1.2024  (#9)
Du schreibst eine Mail an team@idm-energie.at das du ein Softwareupdate haben willst.
Sie spielen es dann remote drauf.
Selbst bekommt man die Files leider nicht.

zitat..
mouzzza schrieb: 20% sind als Minimum eingestellt, sie fährt momentan höher. Wo sehe ich die Frequenz? Diese lässt sich ja nicht loggen wie bei den Nibe-Geräten, oder liege ich falsch?

Nein gibt leider einen Datenpunkt den man auslesen kann, kannst du nur in der Windows App als Diagram darstellen lassen.


1
  •  mouzzza
16.1.2024  (#10)

zitat..
chgamauf schrieb:

Nein gibt leider einen Datenpunkt den man auslesen kann, kannst du nur in der Windows App als Diagram darstellen lassen.

Meinst du vielleicht "M1_rps" in der Windows-App?
Wäre auf der Maschine in der Service-Ebene zu finden:

_aktuell/20240116318157.png




1
  •  chgamauf
16.1.2024  (#11)
Ja genau das ist die Drehzahl vom Verdichter - jedoch kannst du ihn nicht wie die anderen Parameter über KNX/Modbus auslesen.

1
  •  mouzzza
17.1.2024  (#12)
hab mir heute das Update (20.23-90) aufspielen lassen - in der verlinkten Tabelle die aktuelle Menüstruktur

https://docs.google.com/spreadsheets/d/18pv8IbyhmGUKREzV7Vof7e8VlLnilh8Ou0Pi8x7R2aE/edit?usp=sharing

  • Ventil- und Pumpenkick welcher zur Vorgängerversion nun auch in der Stunde geändert werden kann ist nun gesetzt - war vor dem Update auf AUS
  • Bivalenzpunkt 1 +2 sind nun mit -40°C begrenzt (zuvor -90°C)

Ansonsten kann ich aus der Menüstruktur raus keine Änderungen feststellen.
Nach einem WW WW [Warmwasser]-Takt findet nach wie vor eine Pause statt - die Unterbrechung vor dem letzten WW WW [Warmwasser]-Takt war der Neustart nachdem Einspielen des Updates

_aktuell/20240117651831.png

2
  •  ILMaero413
17.1.2024  (#13)
Was bedeutet eigentlich die Auswahl "Mittelwert" bei der Ausschaltbedingung Wärmespeicher in einem ungeregelten Direktkreis?
Die Auswahl Wärmepumpenrücklauf ist mir bewusst aber was bedeutet "Mittelwert" in Bezug auf was bei den IDM Einstellungen im Navigator 2.0?

Vielen Dank 😊!

1
  •  mariof
  •   Bronze-Award
17.1.2024  (#14)

zitat..
mouzzza schrieb:

hab mir heute das Update (20.23-90) aufspielen lassen - in der verlinkten Tabelle die aktuelle Menüstruktur

https://docs.google.com/spreadsheets/d/18pv8IbyhmGUKREzV7Vof7e8VlLnilh8Ou0Pi8x7R2aE/edit?usp=sharing

Ventil- und Pumpenkick welcher zur Vorgängerversion nun auch in der Stunde geändert werden kann ist nun gesetzt - war vor dem Update auf AUS
Bivalenzpunkt 1 +2 sind nun mit -40°C begrenzt (zuvor -90°C)

Ansonsten kann ich aus der Menüstruktur raus keine Änderungen feststellen.
Nach einem WW WW [Warmwasser]-Takt findet nach wie vor eine Pause statt - die Unterbrechung vor dem letzten WW WW [Warmwasser]-Takt war der Neustart nachdem Einspielen des Updates

Ich dachte im anderen IDM Thread ist doch die WPWP [Wärmepumpe] auch nach dem WW WW [Warmwasser] durchgelaufen? Funktionieren die einzelnen Produktgruppen anders oder sind das unterschiedliche Versionen?


1
  •  mouzzza
17.1.2024  (#15)

zitat..
ILMaero413 schrieb:

Was bedeutet eigentlich die Auswahl "Mittelwert" bei der Ausschaltbedingung Wärmespeicher in einem ungeregelten Direktkreis?
Die Auswahl Wärmepumpenrücklauf ist mir bewusst aber was bedeutet "Mittelwert" in Bezug auf was bei den IDM Einstellungen im Navigator 2.0?

Vielen Dank 😊!

Mittelwert von B38 + B34?

_aktuell/20240117431706.png

zitat..
mariof schrieb:

Ich dachte im anderen IDM Thread ist doch die WPWP [Wärmepumpe] auch nach dem WW WW [Warmwasser] durchgelaufen? Funktionieren die einzelnen Produktgruppen anders oder sind das unterschiedliche Versionen?

Kann jetzt vieles bedeuten:


1
  •  ILMaero413
17.1.2024  (#16)
Ja genau das Menü in den Einstellungen meinte ich. 
ist der Mittelwert dann das Ergebnis aus den Fühlern B38+B34 in dem aufgezeigten Bild im navigator der IDM?


zitat..
mouzzza schrieb:

──────..
ILMaero413 schrieb:

Was bedeutet eigentlich die Auswahl "Mittelwert" bei der Ausschaltbedingung Wärmespeicher in einem ungeregelten Direktkreis?
Die Auswahl Wärmepumpenrücklauf ist mir bewusst aber was bedeutet "Mittelwert" in Bezug auf was bei den IDM Einstellungen im Navigator 2.0?

Vielen Dank 😊!
───────────────

Mittelwert von B38 + B34?

──────..
mariof schrieb:

Ich dachte im anderen IDM Thread ist doch die WPWP [Wärmepumpe] auch nach dem WW WW [Warmwasser] durchgelaufen? Funktionieren die einzelnen Produktgruppen anders oder sind das unterschiedliche Versionen?
───────────────

Kann jetzt vieles bedeuten:

unterschiedliche WPWP [Wärmepumpe]-Typen: Terra SWM 3-13 vs iPump T2-8
damit einhergehend unterschiedliche Speicher
unterschiedliche SW-Version: 20.22-319 vs 20.23-90
Darstellungsfehler im Bild? Der letzte Takt wird am Ende unterbrochen, was aber war bei den zwei Takten vorher?
https://www.energiesparhaus.at/forum-idm-erdwaermepumpe-ploetzlich-eigenartiger-temperaturverlauf/75316_3#788920
evtl. der Umstand Solareinbindung bei der Terra?

 


1
  •  chgamauf
18.1.2024  (#17)
Bei mir hat er nach einem eingeschoben Warmwassertakt auch eine Pause eingelegt.
Vielleicht war das wirklich nur ein Darstellungsfehler in dem einen Diagram - kommt ja doch recht häufig in der IDM vor.

Schaue mir im Moment gerade an was passiert wenn man über KNX/Modbus die externe Heizanforderung setzt. Hatte zwar ein Unterbrechung von WW WW [Warmwasser]-Takt zu Heiz-Takt von ca. 2min (normal wäre bei mir 1h da ich diese Verzögerung beim Heizkreis eingestellt habe) drinnen aber ich war noch nicht soweit mit der Konfiguration von dem KNX somit habe ich die Verzögerung von 2min selbst verursacht.
Was ich auch noch nicht weiß ist, ob man dann auch die GLT Anforderungstemperatur setzen muss oder nicht - leider gibt es keine Doku und die die ich mal bekommen habe hat die ganzen Parameter noch nicht drinnen. Mal ein bissal reverse engineering betreiben was wie funktioniert.

Was mir auch schon immer schleierhaft bei der VL VL [Vorlauf] Temperaturregelung ist, warum der VL VL [Vorlauf]-Ist fast immer 1°C höher ist als der VL VL [Vorlauf]-Soll - seht ihr das auch.

Sollte das mit der externe Ansteuerung funktionieren, schreibe ich mir in Pythonscript wo ich gleich von nibe das energieintegral nachbaue.


1
  •  Deep
19.1.2024  (#18)

zitat..
chgamauf schrieb:

Was mir auch schon immer schleierhaft bei der VL VL [Vorlauf] Temperaturregelung ist, warum der VL VL [Vorlauf]-Ist fast immer 1°C höher ist als der VL VL [Vorlauf]-Soll - seht ihr das auch.

Das kann ich nicht bestätigen. Das passt so weit bei mir.


1
  •  BungalowImGruen
  •   Bronze-Award
20.1.2024  (#19)

zitat..
Deep schrieb: Das kann ich nicht bestätigen. Das passt so weit bei mir.

Bei mir auch.


1
  •  chgamauf
20.1.2024  (#20)

So wars bei mir - müsste schauen wie lange schon

_aktuell/20240120274835.png

Hab jetzt mal meinen GM Regler auf dem Raspi fertig und funktioniert eigentlich eh schon ganz gut (mit Smarpricing für WW WW [Warmwasser] und Heizung).
Hab jetzt den Heizkreis deaktiviert und setzte die VL VL [Vorlauf]-Soll jetzt über KNX auch die Heizanforderung. Jetzt regelt er auch wieder aus - keine Ahnung wieso.


_aktuell/20240120496457.png




1
  •  chgamauf
3.2.2024  (#21)
Habe jetzt gm Regler am Raspi seit gut einem Monat laufen, ich bin sehr zu frieden - sehr viel einfacher zu verhindern das die Wärmepumpe zu häufig taktet - ist bei den Frühlingstemperatur ansonsten ein Krampf.
Was ich jetzt auch sagen kann, habe bis jetzt keine Möglichkeit gefunden, dass die IDM vom WW WW [Warmwasser]-Takt direkt in den HZ-Takt umschaltet. Das min. sind so um die 3min wo der Kompressor nicht läuft obwohl es eine durchgängige Heizanforderung gibt. Eigentlich auch eigenartig da in den Einstellung die minimale Kompressorpause mit 10min eingestellt ist.
Damit es eine durchgängige Heizanforderung überhaupt gibt, habe ich während dem WW WW [Warmwasser]-Takt bis 5min nach dem WW WW [Warmwasser]-Takt die VL VL [Vorlauf]-Soll auf VL VL [Vorlauf]-Ist - 3°C gesetzt. Damit sieht man zwar auch in der IDM App das eine Heizanforderung vorliegt, ändert aber nichts an der Kompressorpause. 

Hier ein Bild von einem HZ-Takt zu WW WW [Warmwasser]-Takt zu HZ-Takt. Habe den gm-Wert absichtlich zwischen durch verändert damit ich sicher bin das immer eine Heizanforderung anliegt für diesen Test.


_aktuell/2024020323515.png

1
 1  2 


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]


next