Na gratuliere, die nächste überdimensionierte Wärmepumpe, die hier aufschlägt. 🙄 7 Takte / Tag bei AT AT [Außentemperatur] <= 0°C, oder auch nur ein bisschen mehr als 1h Laufzeit pro Takt sprechen Bände. Ein 900l WW WW [Warmwasser] Speicher ist auch nicht von schlechten Eltern... Als erstes gehört deine Heizung mal von der angezogenen Handbremse names ERR ERR [Einzelraumregelung] befreit, denn diese würgt den so dringend benötigten Volumenstrom der WP WP [Wärmepumpe] ab. Wenn du FBH FBH [Fußbodenheizung] hast, dann kannst du die ERR ERR [Einzelraumregelung] Köpfe im Heizkreisverteiler getrost runterreißen und dich dann wundern, wie warm das Haus doch werden kann. Deswegen wird dann ein Anpassen der Heizkurve nötig sein. Ebenso wird ein hydraulischer Abgleich notwendig, falls noch nicht geschehen: https://www.energiesparhaus.at/forum-hydraulischer-abgleich-grundlagen/39756 Ist die WP WP [Wärmepumpe] AT AT [Außentemperatur] gesteuert? Zirkulationsleitungen vorhanden? Die WP WP [Wärmepumpe] fährt eh direkt in die Heizkreise? (Ohne Puffer / Mischer dazwischen) Legionellen Abtötung aktiv? (EDIT: Erst jetzt die Bilder gesehen...) |
||
|
||
Braucht ihr wirklich so viel Warmwasser? Das sieht im ersten Moment sehr viel aus für ein EFH. Wie viele Personen? Dusch- Badegewohnheiten? Wenn obiges im Rahmen bleibt, könnte es sein, dass sich deine Heizung am Warmwasser bedient... dank des Puffers hätte sie die Möglichkeit. |
||
|
||
Pumpe wird über AT AT [Außentemperatur] gesteuert. Fährt nicht direkt hinein. Ist ein puffer dazwischen. Abgleich weiß ich nicht ob gemacht Zirkulation ist vorhanden aber ausgeschaltet. Legionellen Funktion nicht aktiv. 5 Personen Haushalt (2 er, 3 Ki) Ich bin eher der schnellduscher, frau eher heißducher (ca 100 grad). Kinder gehen in die wanne. Das sich der Puffer am Warmwasser bedient ist mir auch schon aufgefallen da wir manchmal nicht jeden Tag duschen. Stromverbrauch 2024 4300kwh (2 Monate keine Sonne weil schadseite und im Schnitt ordentliche 2stellige minus grade) |
||
|
||
|
||
Im Heizkreis ist ein Mischer verbaut! Ist das nur ein Luftofen? Dann ist die WP WP [Wärmepumpe] über den Mischerkreis definitiv über Puffer parallel eingebunden. Sieht man auf dem Bild ziemlich genau letztes Bild VL VL [Vorlauf] kommt vom Puffer Hast du evtl ein Schema wonach dein Hwizungsbauer gebaut hat? |
||
|
||
In der Anleitung von Idm sind mehrere schemen drauf. Vom Installateur hab ich nichts. Könnte mal ein paar bilder rei stellen |
||
|
||
|