10 kw für ein 'übliches' efh paßt bei erdwärme nicht zusammen - überdimensionierung schafft große probleme... (wir heizen ein teilsaniertes 2-familienhaus aus den 70-ern mit 350m2 mit einer 8kw solemaschine) |
bitte heizlast und auslegung kritisch prüfen.
||
|
||
Wir haben 3 Kollektorkreise, a 250m, verteilt auf eine Gesamtfläche von 1000m2. Das wurde auch auch seitens IDM abgeklärt, und stellt kein Problem dar. Momentan heizen wir mit einer 6kW Kompakt-Pumpe von Vaillant. Die lief nun über 7 Jahre, und selbst im schlimmsten Winter geht die Sole nicht unter 4°C (Vorlauf 26-27°C) -> Passivhaus mit einer Bruttogeschossfläche von ca 400m2. Aufgrund Zubau + Möglichkeit das Pool mitzuheizen, und der Tatsache, dass wir aktiv kühlen möchten, fiel die Entscheidung für die Terra SW10. Dennoch Danke für den Hinweis, aber eigentlich möchte ich herausfinden was man üblicherweise für so eine Anlage auf Basis Terra SW10 + Hygienik zahlt. Da ich nicht unbedingt überteuert kaufen möchte, und mir bekannt ist, dass die Installateure in meiner Umgebung Geräte zu überhöhen Preisen anbieten. |
||
|
||
Hallo fl87, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: IDM Wärmepumpe Terra SW 8/10 (HGL) Preis |
||
|
||
Wir haben eine Terra 8 SW HGL und die kann aktiv kühlen.
Diese Funktion haben wir aber erst einmal ausprobiert, ein (sehr) kalter Fussboden ist, für uns, nicht gerade angenehm. Die Raumtemp senkt sich nur unwesentlich damit. Im Sommer hilft nur eine gute Beschattung. |
||
|
||
|
||
Hallo,
man darf ohnehin nur wenige °C unter die Raumtemperatur gehen, da es sonst zu Kondensatbildung kommt. Wir haben bis jetzt passiv gekühlt,und das funktioniert wunderbar. Wir kühlen über Fußboden + Wandheizung die wir im gesamten Haus haben. Es ist dann nicht unangenehm wenn der Fußboden 20, 21 Grad hat... Das ganze Haus ist erstens Konstruktiv durch die Architektur beschattet (Dach)... so dass man in Winter vernünftigen solaren Eintrag bekommt, und im Sommer bei steilerem Winkel weniger erhält. Zusätzlich haben wir eine vernünftige Außenbeschattung mit Raffstoren. Bis Anfang Juli kam die Sole noch mit 14°C daher... das nimmt dann nach ein paar heißen Tagen rasch zu, und dann ist der Kühleffekt weg. Daher aktiv kühlen. Die Terra SW 8 HGL kann zwar auch aktiv kühlen, aber nicht mit Prozessumkehr (das können nur die SW xx -P Geräte) - was gewisse Nachteile in manchen Anwendungsfällen mit sich bringt. Hab ich erst gestern im Manual der Terra SW Pumpen gesehen... Was hat euch die Terra 8 SW HGL inkl. Installation gekostet? LG, Florian |
||
|
||
dann habt ihr beste voraussetzungen die bisherige dimensionierung zu überprüfen. kompressorstunden pro jahr wäre hier der geeignete indikator. sollte die pumpe anzeigen... |
interessante hydraulik, unüblich aber vorteilhaft. wer hat euch die geplant?
||
|
||
Das hat die Fa. Zieserl seiner Zeit bei uns durchgeführt. Die Pumpe läuft nach wie vor, wir bauen nur dazu... deswegen auch die größere Pumpe. Außerdem nerven uns ein paar Dinge an der Vaillant: Da Kompaktgerät, ist der Warmwasser-Pufferspeicher nicht all zu groß, und mit Anbindung an KNX-Bus sowie ausgeklügelter Kopplung mit unserer Photovoltaik-Anlage spielt sich da auch nichts ab. Die Vaillant lief mit ca 1600h pro Jahr. Denke, dass es sich da mit allen Wärmepumpenkompressoren ähnlich verhält... bei IDM hat man uns jedenfalls gesagt, dass man da so um die 1900h pro Jahr nicht überschreiten sollte. |
||
|
||
hallo!
Ich bekomme auch eine idm terra 10/sw hgl wieso meint ihr dass diese für ein heutiges haus zu stark dimensioniert ist? Würde damit 220m2 heizen? Laut EAW würde der Heizwärmebedarf am tatsächlichen Standort ca 8000kWh/a betragen! |
||
|
||
@fl87
Ich habe die gesamte Anlage inkl. Installation und FBH FBH [Fußbodenheizung] bei meinem Heizungsmann gekauft. Der Einzelpreis der IDM 8 SW ist somit schwierig zu sagen. Sorry. @flomax Ich habe 210 m² beheizte WFL. EKZ 36, Die Gesamtlaufzeit meiner IDM ist 1194,3 Stunden/Jahr Die höchste erreichte Monatslaufzeit war 02/2013 mit 299,5 Stunden (mit 141 Takte) Mit 8 SW somit noch Luft nach oben vorhanden. Sprich mit deinem Heizi nochmals darüber. Nicht das du da unnötige Energie verschwendest. |
||
|
||
hallo flo,
moderne einfamilienhäuser liegen bei der heizlast typisch zwischen 3,5 und 6kw (passivhaus/niedrigenergiehaus). 10kw brauchen nicht einmal wir im 40 jahre alten sanierten 2-familienhaus. dein heizwärmebedarf deutet auf eine heizlast von ca. 4kw hin. diese wp wäre also 2-3 mal überdimensioniert. überdimensionieren ist eine schlechte idee, weil dann die effizienz flöten geht und lebensdauerminderndes takten droht. leider sind noch nicht alle installateure so effizient wie die neuen häuser ... |
||
|
||
hallo sensai,
viel luft nach oben. ausgelegt werden sollte auf 1800-2000h/a deine heizlast dürfte also unter 5kw liegen... wie ist es bei dir zur auslegung mit 8kw gekommen? berechnung, vorschlag installateur? |
||
|
||
Ja, welches von beiden kann ich heute nicht mehr sagen. Ich denke, er hat einen Sicherheitspuffer eingebaut und mir die 8SW empfohlen. Als Unwissender habe ich angenommen. Wobei ich habe aber meine Heizung auch selber optimiert. (mit u.a. der Hilfe von diesem Forum hier). von 1445,7 Stunden auf 1194,3 Stunden gekommen. Auch die Takte passen mittlerweile. bei 23,5 Grad Wohlfühltemp im Winter (2 Kids und ne Frau gg) |
||
|
||
Kann mich nur anschließen, lass deine Heizlast ordentlich berechnen.
Mir wurde u.a. folgendes Angebot als OPTIMALLÖSUNG unterbreitet (allerdings DE und nicht SW -> sollte aber nicht viel ausmachen der preisliche Unterschied): - Terra DE 11 HGL (10,73 kW) - Kollektor mit 525m Rohrlänge - IDM Hygienik 500/35 Warmwasserbereiter - >200m² (2.150 Laufmeter) - Sprossenheizkörper - Montage - Heizungswasseraufbereitung Halt dich an: € 33.022,00 brutto. Der Preis war zwar unverhandelt, hab aber u.a. aufgrund der angebotenen WPWP [Wärmepumpe]-Diminsionierung nicht mehr weitergesprochen mit dem Installateur. Ich hab die Erfahrung gemacht, dass sich klassische Installateure gerne bei der Dimensionierung ausleben. Wir bekommen unser WPWP [Wärmepumpe] nun vom D&W Partner der unsere Lüftung installiert. KNV S/W mit 5,60kW; die hat immer noch Reserven. Zur Orientierung: BGF 299,00m² | 4-Personen-Haushalt |
||
|
||
werd dann mal mit meinem installateur reden was die leistung angeht obs nicht die "schwächere" auch tut... aber eigentlich gehe ich davon aus dass er da idm die richtige auswählen lässt! mfg |
||
|
||
"Von etwas ausgehen..." ... das würde ich nicht. Ich habe so den Eindruck, dass viele Installateure schätzen bzw. eine daumenpirechnumg anstellen und dabei auf Nummer Sicher-Sicher gehen; zu Lasten der Effizienz der WPWP [Wärmepumpe].
Ich würde Berechnungen einfordern >> Einsichtnahme! Wir haben letzten Endes eine PHPP machen lassen. Kostet zwar ein paar Hunderter, dafür kennt man anschließend seine Heizlast ziemlich exakt. 1 |