wir haben einen einzügigen Schiedel Absolut und uns stellt sich gerade die Frage, ob man den Innenputz auch ohne Trenn-/Acrylfuge am Materialübergang (Ziegel/2cm Steinwollle/Kamin) ausführen kann, ohne, dass der Putz später in diesem Bereich reisst.

Hat jemand zufällig erfahrung damit bzw. das auf die Art ausgeführt und kann von seinen Erfahrungen berichten?

Danke im Voraus!

  •  derLandmann
  •   Gold-Award
11.8.2022  (#1)
Wir haben die 2cm mit Steinwolle ausgestopft und der Putzer hat die Kehle genetzt, Risse bis dato nach 2 Winter Vollgasbetrieb keine.

1
  •  atma
  •   Gold-Award
11.8.2022  (#2)
ist bei uns auch so gemacht worden und auch nach 10 jahren noch keine risse

1
  •  mattmein
  •   Silber-Award
11.8.2022  (#3)
Hab nen Holzriegelbau und den Kamin sicherheitshalber mit Ziegelgewebe "überspannt" (links und rechts an die Pfosten angetackert)  und dann mit Lehmputz + Jutearmierung drübergeputzt. Bis jetzt keine Risse.