Hallo
ich habe jetzt sehr viel zum Thema BKA BKA [Betonkernaktivierung] hier im Forum gelesen und würde sie gerne zur Kühlung (und Heizung zusätzlich zu FBH FBH [Fußbodenheizung]) verwenden. Mein Installateur kennt sich damit allerdings nicht aus und will es daher nicht machen. Selbst machen kommt leider auch nicht in Frage und somit bin ich auf der Suche nach Empfehlungen.

Eckdaten zum Haus:
Neubau in Wien 1230. ca 200m2 zu beheizen/kühlen. SoleWP, PV Anlage 10kWp und Batteriespeicher geplant.

Bin über Tipps dankbar!

  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
11.6.2022  (#1)
So wie beim Thema Ringgrabenkollektor: einlesen und einfach machen. Ich hab mich jetzt auch überwunden und am Donnerstag ist ein Paket mit Heizungsrohr und einem Verteiler auf der Baustelle gelegen. Allerdings in dem Fall schon mit dem fachlichen Auge des Installateurs als beruhigende Rückfallebene. 

Ich denke wenn man sich die Grundsätze vor Augen führt und einen soliden Plan hat, muss man einfach ins kalte Wasser springen.

1
  •  AliceP
11.6.2022  (#2)

zitat..
MalcolmX schrieb:

So wie beim Thema Ringgrabenkollektor: einlesen und einfach machen. Ich hab mich jetzt auch überwunden und am Donnerstag ist ein Paket mit Heizungsrohr und einem Verteiler auf der Baustelle gelegen. Allerdings in dem Fall schon mit dem fachlichen Auge des Installateurs als beruhigende Rückfallebene. 

Ich denke wenn man sich die Grundsätze vor Augen führt und einen soliden Plan hat, muss man einfach ins kalte Wasser springen.

Mir wäre es preislich auch lieber es selbst zu machen aber leider ist uns das aktuell aus privaten und beruflichen Gründen überhaupt nicht möglich und daher bin ich auf einen Installateur angewiesen.


1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
11.6.2022  (#3)
Dauert denke ich weniger als einen Tag... Ich sag nur. Manchmal ist Augen zu und durch auch ein Weg vorwärts. 
Bei uns ist es zeitlich auch sehr eng, aber vielleicht Sachen sind weniger Aufwand als vorher das ganze drüber nachdenken...

1


  •  AliceP
11.6.2022  (#4)

zitat..
MalcolmX schrieb:

Dauert denke ich weniger als einen Tag... Ich sag nur. Manchmal ist Augen zu und durch auch ein Weg vorwärts. 
Bei uns ist es zeitlich auch sehr eng, aber vielleicht Sachen sind weniger Aufwand als vorher das ganze drüber nachdenken...

Ja das stimmt schon aber ich traue mir die Planung wirklich nicht alleine zu...


1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
11.6.2022  (#5)
Kriegt ihr Elementdecken? Dann ergibt sich vieles sowieso schon aus der Verlegerichtung.

Solange du die Kreislängen beachtet und was du im Sommer wegschalten können willst (eigener Kreis Badezimmer?) muss man bei der BKA BKA [Betonkernaktivierung] keine arge Wissenschaft draus machen.

Kann man natürlich,  muss man aber nicht.

1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
11.6.2022  (#6)
Wenn die Planung passt(die meiste Arbeit) ists in 3-4h gelegt

1
  •  AliceP
11.6.2022  (#7)
Bekommen Ortbeton.
Baumeister hat 2 Tage Stillstand geplant zum Verlegen.


1
  •  AliceP
11.6.2022  (#8)

zitat..
uzi10 schrieb:

Wenn die Planung passt(die meiste Arbeit) ists in 3-4h gelegt

Das ist ja mit eines keiner größten Probleme, ich traue mir die Planung leider wirklich nicht zu...


1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
11.6.2022  (#9)

zitat..
AliceP schrieb:

Bekommen Ortbeton.
Baumeister hat 2 Tage Stillstand geplant zum Verlegen.

Bei Ortbeton kannst du es super auf die Matten binden.
Du machst entweder 85m lange Kreise mit Rohr DM16 oder 140m mit DM20.
Am besten zeichnest du schleifen mit 50cm Abstand und dazwischen fährst wieder den weg zurück damit das kalte neben den warmen Ende ist.
Ich hatte da einen super insti aber der hat Arbeit extrem und für den wirds zweit weg sein
Hab dann alles selber geplant nach seinen Vorgaben


1
  •  berhan
  •   Gold-Award
11.6.2022  (#10)

zitat..
uzi10 schrieb: Du machst entweder 85m lange Kreise mit Rohr DM16 oder 140m mit DM20.

Bitte net, da passt die Hydraulik dann überhaupt nicht zur FBH FBH [Fußbodenheizung]. Einfach einen Verlegeabstand um die 20-30 cm mit einem 20x2 Rohr so um die 80-100 Meter. Die BKA BKA [Betonkernaktivierung] braucht auf die Fläche in etwa den gleichen Volumenstrom wie die FBH FBH [Fußbodenheizung], nachdem der Verlegeabstand 2-3 Mal größer ist, muss der Volumenstromauch 2-3 Mal höher sein und das geht halt nur wenn die BKA BKA [Betonkernaktivierung]-Leitung kürzer oder höchstens gleich lange ist wie ein 16x2 der FBH FBH [Fußbodenheizung].

Würde ich mein Haus nochmal bauen, würde ich 8x90 Meter 20x2 statt der 6x120 Meter 20x2 bei der BKA BKA [Betonkernaktivierung] verbauen, die FBH FBH [Fußbodenheizung] würde ich aber mit den 16x100 Metern 16x2 sowie 4x100 Metern für die WH WH [Wandheizung] belassen. Ich weiß, ist jammern auf hohem Niveau, aber so sind bei mir jetzt alle FBH FBH [Fußbodenheizung] und WH WH [Wandheizung]-Kreise leicht gedrosselt um mehr in die BKA BKA [Betonkernaktivierung] zu bekommen.

1
  •  AliceP
12.6.2022  (#11)

zitat..
S

Sorry konnte nix mehr schreiben...

Vielen Dank für eure Infos! Dann werde ich mich doch mit Freunden an die Verlegung machen!
ound wenn ich dann alle Schläuche selbst verlegt habe kommt aber wieder der Installateur dran um das ganze ins Heizungssystem einzugliedern oder? Und wie ist das mit Taupunktfühler usw? Müsste ich dann auch alles selbst machen oder? Und Einzelraumregelung sollte man lassen wenn ich das richtig gelesen habe in den anderen Beiträgen.


1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
12.6.2022  (#12)
Also mein Insti machts seit Jahren so und hat keine hydr. Defizite.
Taupunktfühler brauchst max am zulaufrohr. Die wp sollte so eingestellt dass sie nicht unter 17-18grad macht.
Nach der Verlegung kommt immer der Isti und druckt die leitungen ab, dass sie beim betonieren nicht gedrückt werden bzw man gleich ein leck sieht.
Dann zu einen eigenen bka verteiler.
Err kannst getrost lassen bei einen gut berechneten und auch so verlegten Haus. Ist nur kontraproduktiv

1
  •  AliceP
12.6.2022  (#13)
Perfekt danke euch!
Ah verstehe, mir hat mal wer erklärt ich brauche in jedem Raum alles, Taupunktfühler, Raumtemperaturfühler, einen Außensensor und das ganze dann über recht teure Regler mit der WPWP [Wärmepumpe] verknüpft damit sich alles automatisch einstellt und anpasst...
Dann werde ich das auch nochmal so mit meinem Installateur besprechen und ihm sagen wo er dann dran ist (also ab Leitung überprüfen und anschließen).

1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
12.6.2022  (#14)

zitat..
AliceP schrieb: Ah verstehe, mir hat mal wer erklärt ich brauche in jedem Raum alles, Taupunktfühler, Raumtemperaturfühler, einen Außensensor und das ganze dann über recht teure Regler mit der WPWP [Wärmepumpe] verknüpft damit sich alles automatisch einstellt und anpasst...

so wirds in Bürohäusern gemacht, wo wir voll mit der Kälte reinfahren. Aber nicht mal da machen überall an Betondecken Taupunktfühlern, nur bei den Verteilern.
Keep it simple. richtige Berechnung nah hydr Ausgleich pflicht, dann kannst du alles mit offene Verteiler ohne Einregeln(minimal) fahren und es funktinioniert top. hab seit 4 Jahren kein Problem und war einer der ersteren hier


1
  •  AliceP
12.6.2022  (#15)
Okay okay so langsam verliert das ganze seinen Schrecken für mich 😅
Danke!

1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
13.6.2022  (#16)

zitat..
uzi10 schrieb:

Wenn die Planung passt(die meiste Arbeit) ists in 3-4h gelegt

Also ich hab heute 6 Stunden lang gekrampft und muss noch bissl was fertig befestigen. Also den Zeitrahmen durchaus mit einem Tag ansetzen.

Und Fixpins in die Elementdecke schlagen ist durchaus sehr zähe Arbeit..  das sollte auf einer Ortbetondecke etwas einfacher sein.

1
  •  AliceP
13.6.2022  (#17)
Nachdem der Baumeister eh 2 Tage Pause geplant hat werde ich mir lieber auch 2 Tage wen organisieren zum Helfen und dann sollte ich es hoffentlich schaffen!

Dir noch gutes Arbeiten und ich danke für die Rückmeldung!

1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
13.6.2022  (#18)
Abdrücken bzw vorher die Kreise befüllen dauert auch noch ein paar Stunden wenn man es vorher nie gemacht hat... Aber vielleicht hilft der Installateur ja wenigstens dabei...

1
  •  AliceP
13.6.2022  (#19)
Ich denke das sollte ich ihm unterjubeln können 😇

1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
13.6.2022  (#20)
Ich hab meine nur auf den Dreiecksträgern befestigt. Zwar 50cm aber Doppelmäänder. Funktioniert auch gut. Wenig Material. Wenig Arbeit. Hoher Nutzen. Teilweise hab ich mit einer Hilti BX bandl angschossn aber da war die Decke noch zu weich und ist abplatzt

1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
13.6.2022  (#21)
Ich hab heute mal provisorisch den Verteiler angehängt.  Ist letztlich alles keine Raketenwissenschaft. Ist schon irgendwie cool, vor allem wenn man mit gutem Material arbeitet :)

1
 1  2 