|
|
||
Wenn die Leitungen falsch positioniert sind hätten diese an den Stellen an denen die aus der Bopla kommen nach oben gezogen . KG Rohr über Estrich. Verbindung über Estrich, so hast du die Schwachstellen im Fußbodenaufbau. Das würde ich ändern lassen und die Leitungen isoliert an den Wänden verzogen |
||
|
||
Sind das rot verpackte FBH FBH [Fußbodenheizung] Rohre ? Falls ja, scheint mir das alles etwas ungeplant. Die Rohre sind nahe beieinander, wie soll das sinnvoll gedämmt werden ? Welchen Abstand haben die Befestigungen und welchen Durchmesser die Rohre ? Solerohr unter Estrich gefällt mir nicht. Das muß mit Armaflex entsprechend diffusionsdicht gedämmt sein, unterm Estrich lässt sich das schlecht dauerhaft prüfen. Wenn da Feuchtigkeit austritt ... |
||
|
||
die "Rohre" in schwarz sind die Ringgraben Kollektor Rohre. Sie verlaufen überhalb des Vorlaufs der Fußbodenheizung. |
||
|
||
|
||
Welche Verrohrung ist das nach dem PE-Rohr? Ich hab das alles in Cu ausführen lassen. |
||
|
||
aluverbundrohr |
||
|
||
Hält das auf Dauer die möglichen Temperaturen auch unterhalb 0 Grad aus? |
||
|
||
Das weiß ich leider nicht. Danke für den sehr guten Hinweiß, ich werde mich danach erkundigen. =) |
||
|
||
Logo. Kannst die anderen Fragen noch beantworten ? An einer Stelle hast Du 3 Ebenen Leitung übereinander (Bild 2), da hat einer eine Glanzleistung abgeliefert. |
||
|
||
Selbstverständlich und Danke für dein Feedback. Die "hell"rot verpackten, parallel zu den schwarzen Rohren verlaufenden Rohre sind Vorlauf und Rücklauf welche in den Heizkreisverteiler münden. Das rote aufsteigende Rohr in der Ecke ist Warmwasser und die linken Rohre (ohne Kreuzung) sind Kaltwasser (erstes Bild). Ja sie sind nahe beinander, hatte den Herren (Installateur-Polier, kein Arbeiter) heute schon am Telefon und hab ihn davon überzeugt, sich nächste Woche erneut anzusehen und ggf. zu ändern (deshalb bereite ich mich schon vor wie das am besten zu lösen ist, ich bin ja selber nur Laie). Plan hat er keinen und ich habe bereits die an der Wand aufsteigenden Leitungen im Technikraum neu verlegen lassen, weil das komplettes Chaos war. Jetzt passt die Wand, aber den Boden hat er unberührt lassen, daher "rennt" jetzt alles durcheinander. Das Armaflex Rohr hat er einfach abgeschnitten und umverlegt ("sich verzogen"). Ich konnte erst das Endergebnis bewundern. Leider, ich bin höchst unzufrieden mit dem Installateur! Aber er zeigt sich kooperativ und ich möchte ihn davon überzeugen wie es besser geht. Durchmesser und Abstand weiß nicht komplett, also der Ringgraben ist der 40mm, der Abstand zueinander ist sicher 5, max. 10cm. Die schwarze "Kautschuk Isolierung" wie er sie nennt, war nicht Standard, das war ursprünglich nur in rote Fußbodendämmstreifen eingepackt. Daher habe ich ihn ersucht das zu verbessern, und das ist das vorgefundene Ergebnis. Wenn ich wo eine Anleitung hätte wie das gemacht wird wäre das um soviel leichter zu kommunizieren. |
||
|
||
Die Schellen an den Sole-Rohren würde ich noch gegen Kälte- Schellen tauschen lassen. Sonst wird sich immer Kondensat an den Schrauben zur Wand bilden, weil Schraube kalt, Raum warm. 1 |
||
|
||
Allgemein die Verlegerei der Leitungen wie auch in vielen anderen Beiträgen und Treads schon gezeigt wurde haben echt nix mit fachlich richtig, drüber nachgedacht oder Sauberkeit zu tun, einfach nur katastrophal. Da muss ma sich für seinen Beruf scho echt schämen. Wäre bei mir als Chef oder leitender Monteur ein no go , eine Abmahnung und zu guter letzt eine k....... Schaut in die Autos und ihr wisst wie gearbeitet wird!!! Tatsache |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]