3,97 kommt raus wenn man vergißt mit dem Korrekturfaktor von 1,02 zu multiplizieren.
(zumindest wenn die Berechnung nach obenstehender Formel korrekt ist) MFg |
||
|
||
Danke erstmal.
Habe gerade gesehen das Bösch einen anderen Korrekturfaktor wie das Land genommen hat. Jedoch rechnet das das Land bei COP 3 A10W35 mit 4,67 COP jedoch sind 4,67 bei A7/W35. Laut https://www.vdi.de/fileadmin/vdi_de/redakteur_dateien/geu_dateien/FB3/Daten_fuer_VDI_4650_Blatt_1_aus_Testberichten_EN_14825.pdf sind 0,2 zum dazurechnen. Das heißt dann wären es 4,87. Jedoch würd ich dann auch nur 3,99 herausbekommen Weiß jemand woher diese Korrekturfaktoren genommen werden? Weiter habe ich EKZ 15 also Niedrigstenergiehaus. Angenommen wird aber Neubau mit Heizgrenztemperatur 12Grad. Weiß nicht ob sich da was ändern wird. |
||
|
||
Laut Deinen Posts sind die Korrekturfaktoren "Verflüssiger" gleich, oder meinst Du einen anderen Korrekturfaktor? |
||
|
||
|
||
Ich meine die anderen 3 die mit der COP multipliziert werden. |
||
|
||
Habe jetzt nochmal etwas gestöbert und eine Seite gefunden wo von meiner Heizung der COP für A10/W35 angegeben ist.
http://www.energie-experten.org/fileadmin/Newsartikel/Newsartikel_03/Luftwaermepumpe-Test-Uebersicht_BAFA-Liste_06-2017.pdf Seite 30 die 2. Samsung Wenn ich es jetzt so wie das Land rechne nur mit dem richtigen A10/W35 Wert bekomme ich genau 4,00 raus Jetzt muss ich es nur noch schaffen das Land zu überzeugen. Weiß nicht ob Ihnen der link genügt. Glaube ich ja eher nicht. |
||
|
||
Kann mir keiner helfen? |