3,97 kommt raus wenn man vergißt mit dem Korrekturfaktor von 1,02 zu multiplizieren.
(zumindest wenn die Berechnung nach obenstehender Formel korrekt ist) MFg |
||
|
||
Danke erstmal.
Habe gerade gesehen das Bösch einen anderen Korrekturfaktor wie das Land genommen hat. Jedoch rechnet das das Land bei COP 3 A10W35 mit 4,67 COP jedoch sind 4,67 bei A7/W35. Laut https://www.vdi.de/fileadmin/vdi_de/redakteur_dateien/geu_dateien/FB3/Daten_fuer_VDI_4650_Blatt_1_aus_Testberichten_EN_14825.pdf sind 0,2 zum dazurechnen. Das heißt dann wären es 4,87. Jedoch würd ich dann auch nur 3,99 herausbekommen ![]() Weiß jemand woher diese Korrekturfaktoren genommen werden? Weiter habe ich EKZ 15 also Niedrigstenergiehaus. Angenommen wird aber Neubau mit Heizgrenztemperatur 12Grad. Weiß nicht ob sich da was ändern wird. |
||
|
||
Laut Deinen Posts sind die Korrekturfaktoren "Verflüssiger" gleich, oder meinst Du einen anderen Korrekturfaktor? |
||
|
||
|
||
Ich meine die anderen 3 die mit der COP multipliziert werden. |
||
|
||
Habe jetzt nochmal etwas gestöbert und eine Seite gefunden wo von meiner Heizung der COP für A10/W35 angegeben ist.
http://www.energie-experten.org/fileadmin/Newsartikel/Newsartikel_03/Luftwaermepumpe-Test-Uebersicht_BAFA-Liste_06-2017.pdf Seite 30 die 2. Samsung ![]() Wenn ich es jetzt so wie das Land rechne nur mit dem richtigen A10/W35 Wert bekomme ich genau 4,00 raus ![]() Jetzt muss ich es nur noch schaffen das Land zu überzeugen. Weiß nicht ob Ihnen der link genügt. Glaube ich ja eher nicht. |
||
|
||
Kann mir keiner helfen? |