in der OÖ Landesförderung wird ja verlangt, bei Nutzung einer Luft-Wärmepumpe, eine JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] von min. 3,5 zu erreichen. Jetzt stellt sich mir die Frage, wie das ermittelt bzw. kontrolliert wird? Die JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] sehe ich ja frühestens nach 1 Jahr im betrieb - oder wird da vom COP ausgegangen?
Ich frage deshalb, weil man ja oft mit den COP Werten bei den LWPs schon nur knapp über die 3,5 kommt - da ist es ja nahezu unmöglich dann tatsächlich eine JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] von mehr als 3,5 zu erreichen? Bitte helft mir auf die Sprünge!
.. Skylar schrieb: ...weil man ja oft mit den COP Werten bei den LWPs schon nur knapp über die 3,5 kommt - da ist es ja nahezu unmöglich dann tatsächlich eine JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] von mehr als 3,5 zu erreichen?
ja, da hast du recht. ich hab ebenso für meine sole-wp mit tiefenbohrung eine jaz-bestätigung vom inst bekommen. das reicht für die förderung und wird - leider - nie wieder kontrolliert.
bei mir lautete die jaz-prognose auf 4,5. die realität war 3,3.
laut meinem inst war ich der erste seiner kunden der sowas nachgerechnet hat ...
es gibt berechnungsprogramme die diese prognose liefern, goggle mal jazcalc...
aber der pferdefuß bleibt: es ist blanke theorie...
Aha ok, vielen dank! In erster linie gehts mir natürlich mal darum die förderung zu bekommen und wenn da eine teoretische berechnung reicht -> danke schön :D
Natürlich wärs trotzdem schön, wenn wir eine möglichst hohe JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] erreichen... und ich bin mir sicher, es gibt mehr leute, die das nachrechnen!