ich finde diesen rechner recht gut: https://www.spannungsfall.net/#/calculation da kommen bei 48 V, 250 A, 3 m und angenommen spannungsabfall von 0,5 V (= ca. 1 %) 53,57 mm² raus. 2x35 mm² würden also gut passen und ausreichen. |
||
|
||
|
||
|
||
Gibts auch Normen welche Temperaturen so ein DC-Kabel im Betrieb haben darf ? Mein 50er Kabel vom BMS BMS [Batteriemanagementsystem]-Shunt zur Kupfer-Sammelschiene (1m) hat beim Autoladen aus dem Akku mit 150A locker mal 40 °C. Man kanns noch problemlos halten aber es ist schon richtig warm ! |
||
|
||
|
||
pvc isolierungen gehen bis 70 grad oder so gummi höher kurzschlussfest noch viel höher 2 x 35 wären dann ein 70mm2 aber ich glaube für 250A ist das zu schwach. Dafür müsste man die Kabeltype wissen aber zb eine Gummikabeltype war im Netz bei 117A pro Leiter und man sollte lieber immer überdimensioneren |