An alle Fronius-Experten, Aufgrund einer eventuellen Visualisierung meiner PV-Anlage hab ich mich etwas in den Einstellungen gespielt (Modbus über TCP etc). Dummerweise dürfte ich da irgendwas noch verstellt haben, sodass ich jetzt keine Verbrauchs und Batterieanzeige meines 2. WR bekomme.
Zur Ausgangslage WR WR [Wechselrichter] 1 ist im WLAN-Netzwerk unter IP....... .80 und diese Daten werden in solarweb angezeigt. WR2 ist direkt am Smart-Meter inkl. Batterie per LAN auf IP.......... .117. also im Master/Slave-Betrieb. Im Solarweb wird mir der gesamte 2. WR als nicht aktiv angezeigt. Laut Smartmeter unter IP .... .117 ist aber alles online und ich sehe die Verbrauchs-, Einspeise- und Batteriewerte.
Kann mir da bitte wer helfen? Screenshots liefere ich gerne nach Bedarf nach, wenn ich weiß von wo 🫣
Danke aber glaub Modbus ist nicht das Problem, sondern dass ich bei der IP .80 was am Zähler umgestellt habe. Blöderweise bekomme ich jetzt zum Primärzähler .117 keine Verbindung?
Wenn ich die gleiche IP und Port als Sekundärzähler verwende, würde es prinzipiell funktionieren 🤔 ich bekomm dann die Daten von Smart-Meter. Nur im solarweb ist der Primärzähler erfasst ..also vor meinen Umstellungen dürfte es über den auch funktioniert haben 🫣
check im Solarweb bei Einstellungen->Komponenten, ob bei beiden WR WR [Wechselrichter] das Augesymbol aktiv ist. Wenn es beim zweiten WR WR [Wechselrichter] nicht ist, siehst du im Solarweb keine Anzeige