|
|
||
hallo christoph, kannst bitte mal schauen welche heizkurve bei dir eingestellt ist? 42 grad berechneter vorlauf ist schon sehr sehr viel? |
||
|
||
42°? Das braucht doch kein Neubau, nicht einmal annähernd! |
||
|
||
Ich hatte zuvor 35° berechneten Vorlauf eingestellt und wollte mal sehen, ob eine höhere Heizkurve etwas bewirkt. Hab das jetzt wieder korrigiert, sprich es werden aktuell 33° berechn. VT angezeigt. Ich komme auf alle Fälle nicht auf die gewünschte Innentemperatur. 20-21° im Schnitt sind für Frau + Baby zu wenig. |
||
|
||
|
||
ok, dann bitte mehr daten posten. alle aktuellen einstellungen am besten. heizkurve, aktuelle VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf] temp, aktuelle soletemps, pumpendrehzahlen, sperrbereiche des verdichters usw. kann auch sein dass hier schon KT-aus min = -3,5 grad greift. weil die pumpe ja rund 2 grad vor erreichen vom gas geht. bitte auch infos zum bau und rgk ansich damit wir einschätzen können warum KT-aus min so niedrig eingestellt ist. |
||
|
||
hallo Christoph, bitte schick mir eine nachricht mit deinen daten installateur/projekt, damit ich mir die planung anschauen kann. damit meinst du die wärmeträgerpumpe? von dir oder IBN? wie Gregor schon geschrieben hat ist dieser wert viel zu hoch. ist das die einstellung von der IBN? wann war IBN? hängt deine wp im uplink? |
||
|
||
schicke ich dir im laufe des tages. danke! Edit: persönliche nachrichten sind mir hier noch nicht erlaubt . kann ich dir die daten sonstwie zukommen lassen? ja genau. menü 5.1.11 von mir nach rücksprache mit dem knv support. nachdem die wp nicht los rannte. ging auf 100% und dann sofort auf 0% zurück. kt-aus-min wert ist seit der IBN (4.6.2018 - danach wurde ausgeheizt) bei -3.5°. ich hatte den wert nie im fokus und wurde erst kürzlich durch einen anderen beitrag hier im forum darauf aufmerksam. wurde aber nie geändert. ja. wie kann ich die wp für dich zugänglich machen? |
||
|
||
meine mail steht im profil. psssst, nicht weitersagen ... das war offensichtlich ein irrtum. ich möchte mir nur deine planung ansehen, dann kann ich dir seriös den für dich passenden wert angeben... 1 |
||
|
||
danke arne! mit deiner empfehlung kt-aus-min nach unten zu korrigieren, wird es nun wärmer im haus. zur verständnis noch eine frage: sollte die tatsächliche vorlauftemperatur und die berechnete vorlauftemperatur nicht annähernd gleich sein? ich habe die raumfühlereinstellung aktiviert. der heizfaktor ist hier jetzt mal auf 2 (guter wert?) gesetzt. durch den aktuellen innentemperaturunterschied von IST und SOLL liegt die berechnete vorlauftemp. bei 38.2°C - die aktuelle vorlauftemp. liegt aber bei 31.4°C |
||
|
||
Die Anlage kann die VL VL [Vorlauf] Temperatur NICHT beliebig erhöhen, sie kann immer nur ein gewisses Delta auf die RL RL [Rücklauf] Temperatur heizen. d.h. es dauert einfach eine gewisse Zeit bis ein solcher Sprung in der VL VL [Vorlauf] Temperatur erreicht wird. Wenn die berechnete VL VL [Vorlauf] plötzlich um ein paar K ansteigt dauert es mehrere Stunden bis die WP WP [Wärmepumpe] das erreicht. Berechnete VL VL [Vorlauf] von 38°C bei einem Neubau verputzt mit 50er Ziegel halte ich aber für recht unrealistisch, ich bin aber selber Laie. Ich bin mit meinem Haus und 50er Massivbauweise am oberen Ende der hier dokumentierten Anlagen und ich bin bei 0°C Außentemperatur bei 30°C oder 31°C VL VL [Vorlauf]. Da bin ich noch am Optimieren. Was ich gesehen habe sind viele hier unter 30°C VL VL [Vorlauf] bei 0°C AT AT [Außentemperatur] (Außentemperatur). 38°C habe ich überhaupt noch nie gelesen in diesem Forum. Poste mal deine Heizkurve. KT AUS Min habe ich z.b. auf Empfehlung von Arne auf -6,5°C, wohlgemerkt das passt bei meiner Anlage und kann nicht einfach so übernommen werden. Die Anlage versucht immer bis maximal 2°C darüber zu gehen, kommt also bis tiefstens -4,5°C KT Aus. Weiter sollte es nicht runtergehen. Aktuell bin ich schon seit Wochen konstant bei -3°C, scheint also für mich zu passen. |
||
|
||
ja, sollte natürlich realtiv gleich sein. funktioniert in deinem fall nur nicht weil du damit massiv eingreifst innenraumfühler ist ein wirklich heikles thema. würde dir fürs erste empfehlen diesen zu deaktivieren. nur zum verständnis. die abweichung von VL VL [Vorlauf]-IST zu VL VL [Vorlauf]-SOLL wird mit dem eingestellten faktor (in deinem fall 2) multipliziert. um diesen wert wird dann VL VL [Vorlauf]-berechnet erhöht bzw. gesenkt. deine eingestellte raumtemperatur scheint dabei welten von der tatsächlichen entfernt zu sein. bitte poste diese einstellungen und werte mal. |
||
|
||
nein, nein, das hast du hinter dir gelassen. ist sehr gut und sehr richtig was du geschrieben hast... auch dem schließ ich mich an... |
||
|
||
hab dein IBN-protokoll angefragt, da steht -5,5° drinnen. das war zum IBN zeitpunkt im frühjahr der intern gültige wert. also entweder hat sich der IBN-techniker hier verklickt - was ja leicht passieren kann - oder es ist später einmal geändert worden? wurscht, der wert war einfach falsch. du kannst auf -6,5° einstellen, das wäre für deine anlage die aktuell gültige werkseinstellung. dann mußt du dem haus wohl 2-4 tage zeit geben, bis sich die ganze gebäudemasse wieder auf wunschtemperatur eingeschwungen hat. wenn das passiert ist und die heizkurve und verschiebung halbwegs passen dann funktioniert auch dies... ... die reale vl-temperatur schwingt dann vielleicht nur mehr 1° rund um die berechnete... jetzt wird aufgeheizt, da reden wir von 10-15m³ das sind 10.000-15.000l estrich und dem ganzen massiven rest der aufgeladen wird... |
||
|
||
das kann ich leider nicht nachvollziehen. der wert wurde von meiner seite und ziemlich sicher auch vom installateur nicht geändert. aber wie du sagst, wurscht. seit gestern abend ist der richtige wert (-6.5) hinterlegt. wird gemacht. ich sehe ja, dass es bergauf geht. von daher bleib ich entspannt. den innenraumfühler dreh ich ab |