Ich könnte mir vorstellen, dass es eine Mindestaußentemperatur für den Kühlbetrieb gibt. Bei meiner WP WP [Wärmepumpe] sind das 10°C. |
||
|
||
ja, dich wollt ich eh auch fragen (bevor ich mich in den Manuels selbst ewig verwirre) wie ist das bei den Jeishas?! Ist da Kühlung per Knopfdruck möglich?! (bei AT AT [Außentemperatur] über 10C) Und dann kühlt die einfach nach Kühlkurve oder Fixtemp. Vorgabe?! Oder wie läuft das bei den Panasonics? |
||
|
||
Knopfdruck im Sinne von externem Einschalter müsste ich prüfen, ansonsten ist das aber relativ einfach. Bei der Panasonic ist eine Vorlauftemperatur von 20°C möglich, mehr geht nicht, weniger natürlich schon. Ich hatte die WP WP [Wärmepumpe] bei mir mittels Timer gesteuert, z.B. von 5-12 Uhr und danach aus. Nächsten Sommer wird das vermutlich anders werden, mit Heishamon und den integrierten Rules kann man ja alles Programmieren, ob jetzt Außentemperaturgesteuert mit Filter oder Innentemperatur, ist damit alles möglich. Ich werde es so wie mit dem Heizbetrieb machen, es wird eine timergesteuerte Startzeit geben, da prüft er die Rücklauftemperatur (ist gleich die Deckentemperatur) wenn der Wert einen gewissen Sollwert überschreitet, dann wird halt die Kühlung angeworfen, wenn nicht dann erst mit dem nächsten Timer. Nachdem man jetzt mit Rules auf viertel Grad genau regeln kann sollte dies ausreichen. Mit der Heizung läuft es jetzt zumindest so sehr gut. Passt halt für eine BKA BKA [Betonkernaktivierung], bei einer FBH FBH [Fußbodenheizung] müsste man sich was anderes überlegen (je nachdem wie stark sich die Sonneneinstrahlung auswirkt, vielleicht sogar Innenraumgeführt). |
||
|
||
|
||
So... ich hol das Thema aus der Versenkung hervor. Ich habe grad mal nachgesehen, den Punkt gibts nun wirklich bei den AUX-Eingängen: Und über Modbus kann man mittlerweile auch VL VL [Vorlauf]-Soll beim Kühlen vorgeben: Da tut sich ja einiges bei KNV/Nibe. Das kommt den KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-Entfeuchtungslösungen sehr zugute. Nur wär halt noch schön zu Wissen, das der AUX-Eingang im Detail macht?! Oder welche Randbedingungen es gibt, damit die Kühlung wirklich startet. Kennt jemand mehr Hintergründe? Ansonsten werd ich auch bei KNV direkt anfragen bzw. selbst ausprobieren/testen. |
||
|
||
Vielleicht mal im Fratzenbuch Forum fragen ? |
||
|
||
hallo hab die aux funktionen ausprobiert man schaltet soweit ich es mitbekommen hab einfach den heiz- oder kühlmodus manuell ein egal wie die temperaturgrenzen für heizen oder kühlen sind beim heizen starten dann die gradminuten also der verdichter startet nicht sofort bei aktivierung was ich bemerkt habe ist dass seitdem ich den versuch gemacht habe beim neustart der WP WP [Wärmepumpe] (Nibe S1155) der automodus wieder aktiviert werden muss da sonst im menü nichts ausgewählt ist und die wärmepumpe einfach nichts macht - war ein wenig überrascht bei 5 grad AT AT [Außentemperatur] warum die heizung nicht startet |
||
|
||
Danke, OK, das wird dann also das Gleiche sein, wie wenn man am Display manuell auf Kühlen stellt, richtig? Mhhh.. aber ich hab grad einen Knoten im Kopf, dann würds doch eigentlich eh gleich losgehen oder? Also Sole- und HK-Pumpe laufen, und Kühlungs-Mischer geht auf und versucht Kühl-VL-Soll (laut Kühlkurve) anzufahren, oder nicht? Kühlgradminuten gibts doch bei Passivkühlung garnicht 🤔 Irgendwie steh ich grad am Schlauch... OK, aber wie kommt man dann wieder in den Automodus? Aux-Eingang lösen reicht ja laut deiner Beschreibung nicht. Kann ja nicht sein, dass man dann jedesmal extra zum Display gehen muss?! Ach, würd das gern mal probieren, aber im Winter halt ziemlich blöd 😅 |
||
|
||
ich habs im sommer getestet heizmodus: temperaturgrenze heizen wird ignoriert und heizmodus wird gestartet also start HK pumpe und gradminuten werden gezählt solepumpe startet nur wennst eine Standby drehzahl eingestellt hast denk ich ansonsten bei Verdichterstart Kühlmodus: hab ein PCM 40 Kastl und fahr eine fixe VL VL [Vorlauf] temp aber sobald bei Aux die funktion aktiviert wurde startet die Kühlung auch bei der Nibe kannst ja den Betriebsmodus einstellen und normal ist Automodus aktiviert zufällig hab ich bemerkt dass da nix ausgewählt war und umgestellt hab ich sicher nichts hätts daher auf die Aux funktionen geschoben wahrscheinlich ist dann vorgesehen dass die WP WP [Wärmepumpe] nicht dazwischenpfuscht wegen der externen Steuerung |