Hallo zusammen,
ich habe mich jetzt festgelegt dass es eine Tiefenborung wird nachdem ich mich über die Saugheberlösung nicht so ganz drüber traue.
Meine Quelle soll nach möglichkeit Fett werden da ich zwar sehr viel herumgesucht und auch unterschiedlichste Berechnungstolls verwendet habe aber so wie oft streuen die Werte die dabei herauskommen gewaltig bzw. passen diverseste Angaben nicht zusammen.
Und da habe ich lieber eine Fette Quelle als eine zu kleine.
Nun zur Frage: Und zwar ist die verbaute Quellenpumpe in der S1156-08 Leistungsfähig genug für zwei Tiefenbohrungen mit Duplex Sonde 32mm mit jeweils 130m?
Als Anbindung kommen da noch 15m 50mm Rohr dazu sowie ein Soleverteiler und die Befülleinrichtung und was da sonst noch dazu gehört.
Meine Berechnung sagt Nein aber irgent wie kann ich mir das nicht ganz vorstellen dass die Korrekt ist.
Im Datenblatt habe ich gefunden dass die
WP WP [Wärmepumpe] einen max Durchfluss von 1,36m³/h bei max benötigt was 0,377l/s entspricht. Wenn ich das Richtig aus dem Diagramm lese dürfte man dann einen maximalen Durckverlust von etwas über 40kPa haben = 0,4 Bar
Ich habe jetzt mal versucht das Berechnungsbeispiel von Stüwa umzulegen auf mich
https://www.stuewa.de/de/produkte/erdwaerme/erdwaermesonden-u-form/geoheat Wärmepumpe: 1360 l/h
Erdwärmesonden: 2 x 130 m Doppel-U Ø 32 mm
Anschlussleitung Ø 50 mm von
Soleverteiler bis Wärmepumpe: 15 m
Berechnung Solemenge
Erdwärmesonden:
2 x 4 x 130 m x 0,539 l/m = 561 l
Anschlussleitung Ø 50 mm:
2 x 15 m x 1,307 l/m = 39 l
Soleverteiler und sonstiges = 6l (Schätzung)
Total: 606 Liter Berechnung Druckabfall für Wasser:
Erdwärmesonden:
1360 l/h /(2 x 2 x 1360) = 0,25 l/s
KORREKTUR: 1360 l/h /(2 x 2 x 3600s) = 0,095l/s
Laut der Tabelle
KORREKTUR:
➜ 0,095l/s = 0,3 m bar/m
2 x 130 m x 1,5 m bar/m = 0,078 bar
Anschlussleitung Ø 50 mm:
1360 l/h /(1 x 1360) = 1,0 l/s
➜ 2,14 m bar/m
2 x 15 m x 2,14 m bar/m = 0,064 bar
Soleverteiler und sonstige Zeüg ??
Summe wäre mal 0,142 bar, nehmen wir mal 0,2 bar an um das Sonstige dazuzunehmen
Stüwa rechnet dann die im Beispiel ermittelten 0,163 noch mal auf die Sole um.
Druckabfall bei 25 % STÜWASOL L-Eco und 0° C
1,5 x 0,163 bar
➜ Total: 0,245 bar
Ich möchte hier das Fertiggemisch vom Ringgrabenshop verwenden.
Im Datenblatt von Stüwa zu deren Plörre finde ich keine Angabe die auf diesen Faktor 1,5 hindeutet allerdings habe ich eine Grafik mit dynamischer Viskosität gefunden. Wasser ist bei 0Grad bei 1,8, 20%Ethylenglycol-Wasser Gemisch bei 3,7 und 20%Ethanol-Wasser bei 4,6
Wenn ich jetz mal ca. davon ausgehe dass die 1,5 grob die Differenz zwischen den 3,7 (bei Glycol) auf die 1,8 (Wasser) sind müste der Wert bei Ethanol wohl ca. 2,5 sein und der
Druckverlust Total : 0,2 * 2,5 = 0,5Bar
Damit wäre ich deutlich über den 0,4Bar die die Pumpe Leisten kann!
Anm: Rechner nun auch gefunden
https://www.schweizer-fn.de/berechnung/stroemung/druckverlust_rohr_rech.php Und nachdem jetzt wohl der Verteiler erst im Haus gesetzt wird habe ich da mit 300m Rohr gerechnet
Das ist wohl "normale Sole"
Versucht Pumpether einzugeben
https://www.alcosuisse.ch/fileadmin/media/300_Alcosuisse/Produktflyer_Produktpalette/Alcosuisse_Produktflyer_A4_Pumpetha_de.pdf Das muss man aber erst mal umrechnen
Turbolente Strömung, Freu
Sobald die Durchflussleistung aber nur mehr PDesign der
WP WP [Wärmepumpe] ist (1,29m³/h / 4 = 0,32m³/h je Sondenrohr ist sie weg die Turbolente Strömung aber der Druckverlust ist auch viel niedriger
Danke
Ralph