« Heizung, Lüftung, Klima  |

KNV/Nibe S1156-08 Druckverlust / Durchfluss für Tiefenborung

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  PrRa
9.2. - 11.2.2025 1
1
2
Hallo zusammen,

ich habe mich jetzt festgelegt dass es eine Tiefenborung wird nachdem ich mich über die Saugheberlösung nicht so ganz drüber traue.

Meine Quelle soll nach möglichkeit Fett werden da ich zwar sehr viel herumgesucht und auch unterschiedlichste Berechnungstolls verwendet habe aber so wie oft streuen die Werte die dabei herauskommen gewaltig bzw. passen diverseste Angaben nicht zusammen.
Und da habe ich lieber eine Fette Quelle als eine zu kleine.

Nun zur Frage: Und zwar ist die verbaute Quellenpumpe in der S1156-08 Leistungsfähig genug für zwei Tiefenbohrungen mit Duplex Sonde 32mm mit jeweils 130m?
Als Anbindung kommen da noch 15m 50mm Rohr dazu sowie ein Soleverteiler und die Befülleinrichtung und was da sonst noch dazu gehört.
Meine Berechnung sagt Nein aber irgent wie kann ich mir das nicht ganz vorstellen dass die Korrekt ist.

Im Datenblatt habe ich gefunden dass die WP WP [Wärmepumpe] einen max Durchfluss von 1,36m³/h bei max benötigt was 0,377l/s entspricht. Wenn ich das Richtig aus dem Diagramm lese dürfte man dann einen maximalen Durckverlust von etwas über 40kPa haben = 0,4 Bar

_aktuell/20250209413809.png
Ich habe jetzt mal versucht das Berechnungsbeispiel von Stüwa umzulegen auf mich
https://www.stuewa.de/de/produkte/erdwaerme/erdwaermesonden-u-form/geoheat
Wärmepumpe: 1360 l/h
Erdwärmesonden: 2 x 130 m Doppel-U Ø 32 mm
Anschlussleitung Ø 50 mm von
Soleverteiler bis Wärmepumpe: 15 m
Berechnung Solemenge
Erdwärmesonden:
2 x 4 x 130 m x 0,539 l/m = 561 l
Anschlussleitung Ø 50 mm:
2 x 15 m x 1,307 l/m = 39 l
Soleverteiler und sonstiges = 6l (Schätzung)
Total: 606 Liter

Berechnung Druckabfall für Wasser:
Erdwärmesonden:
1360 l/h /(2 x 2 x 1360) = 0,25 l/s
KORREKTUR: 1360 l/h /(2 x 2 x 3600s) = 0,095l/s 
Laut der Tabelle
_aktuell/20250209198494.png
KORREKTUR:

_aktuell/20250210631888.png
➜ 0,095l/s = 0,3 m bar/m
2 x 130 m x 1,5 m bar/m = 0,078 bar

Anschlussleitung Ø 50 mm:
1360 l/h /(1 x 1360) = 1,0 l/s
➜ 2,14 m bar/m
2 x 15 m x 2,14 m bar/m = 0,064 bar

Soleverteiler und sonstige Zeüg ??
Summe wäre mal 0,142 bar, nehmen wir mal 0,2 bar an um das Sonstige dazuzunehmen

Stüwa rechnet dann die im Beispiel ermittelten 0,163 noch mal auf die Sole um.
Druckabfall bei 25 % STÜWASOL L-Eco und 0° C
1,5 x 0,163 bar
➜ Total: 0,245 bar
Ich möchte hier das Fertiggemisch vom Ringgrabenshop verwenden.
Im Datenblatt von Stüwa zu deren Plörre finde ich keine Angabe die auf diesen Faktor 1,5 hindeutet allerdings habe ich eine Grafik mit dynamischer Viskosität gefunden. Wasser ist bei 0Grad bei 1,8, 20%Ethylenglycol-Wasser Gemisch bei 3,7 und 20%Ethanol-Wasser bei 4,6

Wenn ich jetz mal ca. davon ausgehe dass die 1,5 grob die Differenz zwischen den 3,7 (bei Glycol) auf die 1,8 (Wasser) sind müste der Wert bei Ethanol wohl ca. 2,5 sein und der

Druckverlust Total : 0,2 * 2,5 = 0,5Bar

Damit wäre ich deutlich über den 0,4Bar die die Pumpe Leisten kann!

Anm: Rechner nun auch gefunden
https://www.schweizer-fn.de/berechnung/stroemung/druckverlust_rohr_rech.php
Und nachdem jetzt wohl der Verteiler erst im Haus gesetzt wird habe ich da mit 300m Rohr gerechnet
Das ist wohl "normale Sole"

_aktuell/20250210683811.png

Versucht Pumpether einzugeben
https://www.alcosuisse.ch/fileadmin/media/300_Alcosuisse/Produktflyer_Produktpalette/Alcosuisse_Produktflyer_A4_Pumpetha_de.pdf
Das muss man aber erst mal umrechnen

_aktuell/20250210676130.png

Turbolente Strömung, Freu

_aktuell/20250210755684.png
Sobald die Durchflussleistung aber nur mehr PDesign der WP WP [Wärmepumpe] ist (1,29m³/h / 4 = 0,32m³/h je Sondenrohr ist sie weg die Turbolente Strömung aber der Druckverlust ist auch viel niedriger

_aktuell/20250210334636.png
Danke
Ralph

  •  rabaum
  •   Gold-Award
11.2.2025  (#1)
Ich antworte dir nur in Bezug auf diese Kernfrage, weil alles hier aufzuarbeiten, wird mir etwas zu umfangreich. 

zitat..
PrRa schrieb: Nun zur Frage: Und zwar ist die verbaute Quellenpumpe in der S1156-08 Leistungsfähig genug für zwei Tiefenbohrungen mit Duplex Sonde 32mm mit jeweils 130m?

Ja, natürlich ist sie das.

Ich habe mal eine Vergleichsrechnung angestellt mit großzügig gerundeten Werten, weil bei 4 Kreisen ohnehin nicht viel herauskommen wird.

26 mm Innendurchmesser
0,4 m³/h Volumenstrom (1/4 des gesamten)
0,005 Rauigkeit
300 m Kreislänge
Wasser-Frostschutz bei 0 °C und 20%

Dann bist du irgendwo bei 100 mbar Druckverlust.

Ob du jetzt bei Maximalleistung laminar oder turbulent unterwegs bist, ist auch nur mehr akademisch, weil die Maschine 99,x% der Zeit im Teillastbereich laufen wird.

2


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: LAN Anschluss S1155-6