|
|
||
2 Gegenfragen: 1. Die S1255 hat einen internen WW WW [Warmwasser] Speicher verbaut. Warum dann extern WW WW [Warmwasser] bereiten? 2. Warum überhaupt Pufferspeicher? FBH oder HK? |
||
|
||
Hallo ds50, mea culpa, es handelt sich natürlich um eine S1155 ohne integriertem Brauchwasserspeicher. Kann man das im Titel nachträglich editieren? Der Pufferspeicher dient wie geschrieben zur Versorgung einer Frischwasserstation. Inzwischen - glaube ich - ist auch die Lösung gefunden: BT5 wird nicht beachtet, wenn der Brauchwasserkomfort auf "hoch" gestellt ist. Nur bei mittel bzw. niedrig löst die Grenztemperatur am BT5 auch den Start der Brauchwasserbereitung aus. Aus meiner Sicht eher ein Bug in der Firmware, dass das bei hohem BW-Komfortlevel ignoriert wirde, denn je nach Positon der Fühler kommt dann eine für die FriWa weniger gut nutzbare Schichtung und mehr Energieverbrauch raus. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]