« Heizung, Lüftung, Klima  |

KNV Nibe S1255: Brauchwasser, BT6, BT5

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  cain
19.11. - 20.11.2024
2 Antworten | 2 Autoren 2
2
Guten Abend liebes Forum!

Ich benötige mal kurz Hilfe aus der Community:
Meine Wärmepumpe beläd einen 500l Pufferspeicher, an dem eine FriWa dran hängt.

Der Betrieb der Friwa bringt es mit sich, dass im Puffer sehr hohe Spreizungen herrschen, wodurch die WW WW [Warmwasser]-Bereitung über nur einen Sensor (BT6) m.M. nicht sehr effizient erfolgt.

Also habe ich einen weiteren Temperaturfühler am AUX1 Eingang der WPWP [Wärmepumpe] angehängt und im Menü (verfügbare Ein- und Ausgänge) als "BT5 Brauchwasser-Start" hinterlegt.

BT5 befindet sich am Puffer oben knapp unterhalb des FriWa-Vorlaufs.
BT6 befindet sich am Puffer unten, knapp oberhalb des FriWa-Rücklaufs

Im Menü der Wärmepumpe wurde nun z.B. hinterlegt:
Brauchwasser-Start: 42°C
Brauchwasser-Stopp: 48°C

Das hat jetzt einige Monate gut so funktioniert:
Wenn BT5 < Brauchwasser-Start (42°C): Beginn Warmwasser (da kann BT6 schon unter 25°C sein!)
Wenn BT6 > Brauchwasser-Stopp (48°C); Ende Warmwasser

Plötzlich macht die Wärmepumpe aber folgendes:
Wenn BT6 < Brauchwasser-Start: Beginn Warmwasser
Wenn BT6 > Brauchwasser-Stopp: Ende Warmwasser

Wie ich oben geschrieben habe, rutscht BT6 aufgrund des FriWa-Rücklaufs rasch unter die Start-Soll-Temperatur. Das führt natürlich zu häufigen Mini-WW-Takten.
Der BT5 wird für die Steuerung völlig ignoriert, obwohl dessen Temperatur korrekt (z.B. My Uplink) angezeigt wird.

Und das Verhalten ist wie gesagt "plötzlich" gekommen.
Neustart, FW Update... hat alles nichts geholfen, außer dass der BT5 neu angemeldet werden musste, und trotzdem ignoriert wird. Rückkehr zu einem einzigen (höher platzierten) Sensor kommt nicht in Frage.

Was muss ich tun, damit BT5 "Brauchwasser-Start" tatsächlich wieder den Brauchwasser-Start auslöst, und nicht BT6?

LG Aaron

  •  ds50
  •   Gold-Award
20.11.2024 7:42  (#1)
2 Gegenfragen:

1. Die S1255 hat einen internen WW WW [Warmwasser] Speicher verbaut. Warum dann extern WW WW [Warmwasser] bereiten?

2. Warum überhaupt Pufferspeicher? FBH oder HK?

1
  •  cain
20.11.2024 18:13  (#2)
Hallo ds50,

mea culpa, es handelt sich natürlich um eine S1155 ohne integriertem Brauchwasserspeicher. Kann man das im Titel nachträglich editieren?

Der Pufferspeicher dient wie geschrieben zur Versorgung einer Frischwasserstation.

Inzwischen - glaube ich - ist auch die Lösung gefunden:

BT5 wird nicht beachtet, wenn der Brauchwasserkomfort auf "hoch" gestellt ist. Nur bei mittel bzw. niedrig löst die Grenztemperatur am BT5 auch den Start der Brauchwasserbereitung aus.

Aus meiner Sicht eher ein Bug in der Firmware, dass das bei hohem BW-Komfortlevel ignoriert wirde, denn je nach Positon der Fühler kommt dann eine für die FriWa weniger gut nutzbare Schichtung und mehr Energieverbrauch raus.

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Welche Art von Pufferspeicher bei Fernwärme?