« Heizung, Lüftung, Klima  |

KNV S1155-6 Warmwasserbereitung

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 ...... 3  4  5 
  •  rantanplan
26.6.2020 - 5.10.2021
83 Antworten | 12 Autoren 83
2
85
Hallo,
kann mir bitte jemand ein paar Tipps zur Optimierung der Warmwasserbereitung geben?
Wir haben eine KNV S1155-6 mit dem Greenwaterspeicher 300/200.
Nun habe ich die Brauchwasserbereitung so eingestellt, dass bei 38°C wieder erhitzt wird und bei 46°C der Aufheizvorgang beendet wird.
Allerdings ist mir nun aufgefallen, dass die Warmwasserbereitung morgens 3x gestartet wird.


2020/20200626550683.png
Dabei wurde einmal um 05:45 und einmal um 06:30 geduscht.

Was wäre die vernünftigste Variante, eine sofortige Neuladung beim Duschen zu verhindern (Sperrintervall, längerer Integralzeitraum, ...)?

Kurze Frage am Rande. Gibt es eine Möglichkeit die Verdichterfrequenz mitzuloggen? Eventuell weiß jemand ja das entsprechende Modbusregister.

Vielen Dank schonmal.
Mit freundlichen Grüßen
Christian

  •  dkmh
26.6.2020  (#1)

zitat..
rantanplan schrieb: Kurze Frage am Rande. Gibt es eine Möglichkeit die Verdichterfrequenz mitzuloggen? Eventuell weiß jemand ja das entsprechende Modbusregister.

Siehe
https://www.energiesparhaus.at/forum-knv-s1155-s1255-modbus-tcp-erste-schritte/55936_1

Compressor frequence: 1046 fc04 inputregister u16 Hz 10 R

1
  •  rantanplan
26.6.2020  (#2)
Super, danke.
Die Liste, die ich bekommen hatte, ging nur bis Register 132.

1
  •  rantanplan
26.6.2020  (#3)
Wenn man einen USB Stick angesteckt hat, kann man die Liste der ModBus Register auch auf diesen exportieren (im Menü Installateureinstellungen/Tools/ModBus).
Bei mir wird dann folgende Liste exportiert:

Title Register type Register Division factor Unit Variable size Min value Max value Default value 
Aktu­elle Außen­luft­tempe­ratur (BT1) MODBUS_INPUT_REGISTER 1 10 °C 2 0 0 0
Vorlauf (BT2) MODBUS_INPUT_REGISTER 5 10 °C 2 0 0 0
Rück­lauf (BT3) MODBUS_INPUT_REGISTER 7 10 °C 2 0 0 0
Brauch­wasser­berei­tung (BT6) MODBUS_INPUT_REGISTER 9 10 °C 2 0 0 0
Ein­tritt Wärme­quellen­medium (BT10) MODBUS_INPUT_REGISTER 10 10 °C 2 0 0 0
Aus­tritt Wärme­quellen­medium (BT11) MODBUS_INPUT_REGISTER 11 10 °C 2 0 0 0
Konden­sator (BT12) MODBUS_INPUT_REGISTER 12 10 °C 2 0 0 0
Heißgas (BT14) MODBUS_INPUT_REGISTER 13 10 °C 2 0 0 0
Sauggas (BT17) MODBUS_INPUT_REGISTER 16 10 °C 2 0 0 0
Mitt­lere Tempe­ratur (BT1) MODBUS_INPUT_REGISTER 37 10 °C 2 0 0 0
Volumenstrommesser (BF1) MODBUS_INPUT_REGISTER 40 10 l/m 2 0 0 0
Grad­minuten MODBUS_HOLDING_REGISTER 11 10 GM 3 -30000 30000 0
Berech­neter Vorlauf Klima­tisie­rungs­system 1 MODBUS_INPUT_REGISTER 1017 10 °C 2 0 0 0
Leis­tung interne Zusatz­heizung MODBUS_INPUT_REGISTER 1027 100 kW 2 0 0 0
Ver­dichter­fre­quenz, Istwert MODBUS_INPUT_REGISTER 1046 10 Hz 5 0 0 0
Dreh­zahl Hei­zungs­umwälz­pumpe (GP1) MODBUS_INPUT_REGISTER 1102 1 % 4 0 0 0
Dreh­zahl Wärme­quellen­pumpe (GP2) MODBUS_INPUT_REGISTER 1104 1 % 4 0 0 0
Alarm­nummer MODBUS_INPUT_REGISTER 1975 1  2 0 0 0

Diese Registerwerte lassen sich mit einem ModBusTCPMaster-Programm auch problemlos auslesen.

1


  •  rantanplan
27.6.2020  (#4)
Hier nochmal eine bessere Aufzeichnung der Warmwasserbereitung. 


2020/20200627657812.png
Zu diesem Zeitpunkt wurde kein Warmwasser mehr entnommen.
Was mir merkwürdig vorkommt, ist dass die Aufheizung des Wassers von 38 auf 46 °C nur ca. 30 Minuten dauert.
Und noch merkwürdiger, dass die Temperatur des Warmwassers immerhalb von 40 Minuten um 5° C abfällt.
Schwerkraftbremse wurde verbaut und Zirkulationspumpe ist nicht angeschlossen.

1
  •  Peter2
  •   Bronze-Award
27.6.2020  (#5)
Wt Pumpe bei Brauchwasser auf 1% reduzieren und Bereiterleistung Brauchwasser auf 3 kW setzen. Das erhöht die Laufzeit und wärmt den Speicher oben besser durch. Die Schichtung wird auch besser erreicht.
Der Greenwather lebt von der Schichtung. Bei dir wird wohl mit viel Volumenstrom die Schichtung zerstört werden. Der Mantel wird recht schnell warm und das Wasser im Inneren ist noch nicht so weit. Ergebnis ist ein schneller Anstieg am Fühler. Die Wärmepumpe schaltet ab. Danach wärmt sich das Wasser im Inneren auf wodurch die Temperatur am Fühler wieder sinkt. Es steht auch weniger Brauchwasser zur Verfügung wie es bei dir eingestellt ist. 
Was auch noch eine Rolle spielt ist die Entnahme beim Duschen. Hast du eine Regendusche wird viel Volumen in kurzer Zeit durch Kaltwasser ersetzt was mit Turbolenzen im Speicher einhergeht. Die Schichtung ist wieder gestört. 
Ich hoffe das hilft dir weiter. 
MfG Peter 


1
  •  rantanplan
29.6.2020  (#6)
Hallo,
super, danke. Ich werde das ausprobieren.
Mit freundlichen Grüßen
Christian

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
29.6.2020  (#7)
servus Christian,

ergänzend zu Peter...

der (scheinbare) abfall des ww nach dem laden kommt eben vom einschichten. während des ladens und der strömung mißt du am sensor quasi dynamisch die temperatur. ab dem abschalten schichtet sich das heißeste wasser ganz oben (über dem fühler) ein und das 'zweitheißeste' steht beim fühler an.

prinzipiell hat man beim ww-speicher immer die entscheidung den fühler tiefer oder höher zu setzen.

ersteres läßt die wp schnell anspringen, ist also maximal komfort- u wassermengen orientiert.
zweiteres ist ökonomisch orientiert.

ww-laden optimieren ist immer sehr individuell nach system (direkt, tank-in-tank, hygiene oder friwa) und nutzerverhalten...

beispielhaft ist der faden von brink...

https://www.energiesparhaus.at/forum-wwbraucherwasserbereitungsstrategiebrink/45576

1
  •  rantanplan
30.6.2020  (#8)
Hallo Arne und Peter,

danke für die Erläuterungen, ich hatte mir schon so etwas gedacht und mir auch die Optimierungsvarianten von Brink angesehen.
Ich habe nun versucht die WT Pumpe auf 1% zu stellen, was die Wärmepumpe allerdings mit einem Hochdruckalarm quitiert hat.
Ich muss hier noch eine vernünftigere Einstellung finden. Eventuell muss ich noch die Verdichterfrequenz limitieren und nicht nur die Bereiterleistung.
Mit freundlichen Grüßen
Christian

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
30.6.2020  (#9)
dann hast du vermutlich ein rückschlagventil in der hydraulik. dieses braucht einen gewissen mindestdruck um zu öffnen. bei mir sind das um die 15% umwälzpumpenleistung...

1
  •  rantanplan
2.7.2020  (#10)
Hallo Arne,
du hast Recht, an Rückschlagventil habe ich nicht gedacht. Es sitzt im gemeinsamen Rücklauf direkt vor der Wärmepumpe.
Hier wäre es vermutlich schlauer gewesen, es nur im Rücklauf der Heizung einzubauen und den Greenwater ohne Rückschlagventil anzuschließen.

Ich habe allerdings einen Absperrventil im Rücklauf des Heizkreises. Ich werde das mal schließen um eine natürliche Zirkulation in den Heizkreis zu verhindern und beobachten, ob das eine Auswirkung auf die Entladung des Boilers hat.

1
  •  passra
  •   Bronze-Award
2.7.2020  (#11)

zitat..
dyarne schrieb: dann hast du vermutlich ein rückschlagventil in der hydraulik. dieses braucht einen gewissen mindestdruck um zu öffnen. bei mir sind das um die 15% umwälzpumpenleistung...

Welchen Durchfluss bekommst du bei diesen 15%?
Ich bin ja noch auf der Suche nach einer Basiseinstellung für die erste WW WW [Warmwasser]- Bereitung 😉

1
  •  rantanplan
19.11.2020  (#12)
Hallo,
ich würde die Optimierung der WW WW [Warmwasser]-Bereitung jetzt im Heizbetrieb gerne wieder aufnehmen.
Dabei ist mir etwas merkwürdiges aufgefallen, wofür ich keine Erklärung habe.
Ab 23:45 Uhr hat die Wärmepumpe scheinbar noch einen WW WW [Warmwasser]-Takt eingelegt, obwohl das Wasser 42 °C hatte (Brauchwassereinstellung: 36-46°C) und auch kein WW WW [Warmwasser] entnommen wurde.


2020/20201119756977.png

Die Gradminuten geben auch keinen Aufschluss auf dieses Verhalten.


2020/20201119379935.png

Hat vielleicht jemand eine Idee, warum sich die Wärmepumpe so verhällt bzw. einen Hinweis,
wie dieser zusätzliche Takt vermieden werden kann.

Danke schonmal.
Mit freundlichen Grüßen
Christian

1
  •  SaubererM
  •   Bronze-Award
6.9.2021  (#13)
hallo miteinander,
habe am wochende das erste mal brauchwasser gemacht.. habe die ganzen threads vorher schonmal gelesen und so gut wie möglich versucht an die vorgeschlagenen einstellungen zu halten..
wassertemperatur war so um de 20°
fühler sitzt bei mir unten im speicher
oben habe ich ein thermostat wo ich temperatur ablesen kann
stoptemperatur war 45° (fühler unten)
thermostat oben zeigte 50° an

brauchwasser manuell modus
drehzahl hu-pumpe 15%

sole ein war ca. 11°
sole aus ca. 7°

drezahl sole-pumpe war anfangs bei 50%, dann bei ca. 35%.
kann diese (bzw. soll?) manuell eingestellt werden?

gedauert hat das ganze ca. 3 stunden..  erzeugte wärme ca. 15kwh und verbrauchten strom (externer zähler) ca. 4kwh.. ergibt cop von ca. 3,75

vorlauftemperatur war um de 60°.. ist diese zu hoch? sollte diese auch begrenzt werden?

für die sole ein von ca. 11° kommt mir der cop von 3,75 recht niedrig vor, wenn ich da so sehe was andere für werte bekommen...

1
  •  SaubererM
  •   Bronze-Award
7.9.2021  (#14)
habe gestern abend wieder einen ww-ladung gestartet
ww start bei 34° (fühler unten)
              38° oben bei thermostat

Zieltemperatur 45°(fühler) ergibt oben ca. 50°

Hu-Pumpe 15% fix... ca. 8,5-9l/min
WQ-Pumpe Auto.. läuft ca. 7min mit 100% dann pendelt es sich bei 30%.. ca. 13,5l/min ein

vl zu rl hat ca. 10-11° Spreizung

Sperrbereich ab 91Hz

Verdichter lief durchgehend mit 50Hz

Gedauert hat das ganze ca. 1,25-1,5 Stunden

6,6kWh Wäreme bei 1,7kwH Strom .. = ca. 3,8 COP

bei  Sole ein ca. 12° und Sole aus ca. 7,5° (stand bei 30min nach ww-start)

nach 12Stunden ergibt  sich noch eine Temperatur von 42° am Fühler unten und 46° am Thermostat oben... sind ca. 4-5° Verluste beim Speicher oben..

Gibt es jetzt schon eine Funktion, wo WQ beim Warmwasser extra eingestellt werden kann?? oder immer noch gleich bei Warmwasser und Heizen?

1
  •  Peter2
  •   Silber-Award
7.9.2021  (#15)
Hu Pumpe so weit senken das sich knapp über 5l/min einstellen. (Bei mir 5%) Den Vorlauf kann man nicht direkt senken aber man kann die Leistung senken. Der Vorlauf ergibt sich dadurch von selbst. Der cop ist bei mir am Beginn bei knapp 7 und gegen Ende eher bei 3,5.  Du darfst nicht vergessen dass du den Speicher durch ladest weil der Fühler unten im Speicher sitzt. Das heißt Du hast gegen Mitte der Ladung schon einen hohen Rücklauf. Das erhöht die mittlere Übertemperatur und damit auch den Hub. (Verhältnis zwischen (Quelle ein - Quelle aus ) zu (Vorlauf - Rücklauf) das verschlechtert den cop.
Bei mir sitzt der Fühler mittig und ich habe den oberen Fühler auch montiert.
MfG Peter


1
  •  JanRi
  •   Gold-Award
7.9.2021  (#16)
Kann man bei der "S" analog zur "F" den WW WW [Warmwasser]-Bereitungsmodus zwischen "Delta-T" und "Zieltemperatur" umstellen? Falls das geht, wäre es eine Möglichkeit, das bei fester Pumpendrehzahl fast unvermeidbare massive Überschießen des VL VL [Vorlauf] gegen Ende des WW WW [Warmwasser]-Laufs einzudämmen.

"Zieltemperatur" regelt den VL VL [Vorlauf] auf knapp 2K oberhalb der Abschalttemperatur, indem die Heizungspumpe entsprechend angesteuert wird. Bei der "F" krankt das daran, dass die Pumpe nicht weit genug runterkommt (es sei denn, man drosselt hydraulisch), aber das dürfte bei der "S" besser sein, weil die Pumpe deutlich weiter runter kommt mit den Durchfluss.

1
  •  passra
  •   Gold-Award
7.9.2021  (#17)
...dafür neigt die Regelung bei der S brutal zum Schwingen,  egal ob auf Ziel oder Delta gestellt ist. Also das Ergebnis GENAU beobachten...

1
  •  SaubererM
  •   Bronze-Award
8.9.2021  (#18)

zitat..
Peter2 schrieb: über 5l/min einstellen

bin jetzt einmal von 15% auf 10% gegangen.. schau ma, was er da durchbringt. heute abend starte ich wieder eine ww-ladung

zitat..
Peter2 schrieb: Den Vorlauf kann man nicht direkt senken aber man kann die Leistung senken. Der Vorlauf ergibt sich dadurch von selbst.

also kann ich ihm eig eh nur die hu-pumpendrehahl und sole-pumpendrehzahl vorgeben...

zitat..
Peter2 schrieb: Du darfst nicht vergessen dass du den Speicher durch ladest weil der Fühler unten im Speicher sitzt.

das spielt ja keine rolle oder? ob der fühler jetzt unten sitzt und ich ww-stop bei 45° (oben50°) habe oder der fühler oben sitzt und ich erst bei 50° stoppe ist ja das gleiche..

zitat..
JanRi schrieb: zwischen "Delta-T" und "Zieltemperatur" umstellen

zitat..
JanRi schrieb: "Zieltemperatur" regelt den VL VL [Vorlauf] auf knapp 2K oberhalb der Abschalttemperatur, indem die Heizungspumpe entsprechend angesteuert wird.

dh. wenn ich ww-stop bei 45° habe (fühler unten)... geht der vl "nur auf 47° rauf.. damit braucht sie halt dann länger...
kann ich eig den max. vorlauf bei ww-bereitung auch definieren?

 


1
  •  JanRi
  •   Gold-Award
8.9.2021  (#19)

zitat..
SaubererM schrieb: dh. wenn ich ww-stop bei 45° habe (fühler unten)... geht der vl "nur auf 47° rauf.. damit braucht sie halt dann länger...

Das ist der Gedanke von "Zieltemperatur". 

Je nach Situation ist das effizienter, weil die AZ bei 47C eben viel besser ist als bei 55 oder noch mehr.


zitat..
SaubererM schrieb: kann ich eig den max. vorlauf bei ww-bereitung auch definieren?

Vermutlich nicht.

Delta-T regelt auf eine einstellbare Spreizung, Zieltemperatur auf einen mehr oder weniger konstanten Vorlauf (im Rahmen dessen, was die Pumpe hergibt).

Das Problem bei Delta-T ist, dass der VL VL [Vorlauf] gegen Ende ziemlich deutlich überschießt, weil der RL RL [Rücklauf] ja ziemlich warm zurückkommt. 

Letztlich muss man ausprobieren, was beim eigenen System am besten läuft. Dazu per USB oder Modbus alles Loggen, am besten auch auf geeignete Weise (Modbus-Zähler oder so) den Stromverbrauch. Dann kann man in den Logs für verschiedene Strategien (feste Pumpendrehzahl, Delta-T und Zieltemperatur) nach Läufen mit möglichst ähnlichen Ausgangssituationen (erkennbar an BW_unten und BW_oben sowie dem RL RL [Rücklauf] direkt nach dem Start der WW WW [Warmwasser]-Bereitung) suchen und dann schauen, welche Strategie am wenigsten Strom verbraucht hat.


1
  •  SaubererM
  •   Bronze-Award
9.9.2021  (#20)

zitat..
JanRi schrieb: weil die AZ bei 47C eben viel besser ist als bei 55

zitat..
JanRi schrieb: Das Problem bei Delta-T ist, dass der VL VL [Vorlauf] gegen Ende ziemlich deutlich überschießt, weil der RL RL [Rücklauf] ja ziemlich warm zurückkommt.

das muss ich das nächste mal probieren.. nur werd ich hier dann das ww-stop (jetzt 45° fühler unten) höher stellen  müssen, damit ich die 50+° oben erreiche weil ja dann er vl nur auf ca. 47° geht..

zitat..
JanRi schrieb: Dazu per USB oder Modbus alles Loggen, am besten auch auf geeignete Weise (Modbus-Zähler oder so) den Stromverbrauch. Dann kann man in den Logs für verschiedene Strategien (feste Pumpendrehzahl, Delta-T und Zieltemperatur) nach Läufen mit möglichst ähnlichen Ausgangssituationen (erkennbar an BW_unten und BW_oben sowie dem RL RL [Rücklauf] direkt nach dem Start der WW WW [Warmwasser]-Bereitung) suchen und dann schauen, welche Strategie am wenigsten Strom verbraucht hat.

ja das will ich demnächst angehen, hab mich aber damit noch nicht beschäftigt wie das auf einen usb-stick spielen geht bzw. netzwerk hab ich auch noch keines dort..
eigenen stromzähler habe ich eingebaut

habe gestern wieder eine ww-ladung gemacht..

Start bei 38° Fühler unten
              41° Thermostat oben

10 min nach Start war vl 46° / rl 33° / sole 12° u. 8° pumpe 30% -14l/min  / Verdichter 50Hz

dann hab ich mich mit der hu-pumpen drehzahl gespielt... bei 15% war ich bei 9l/min ..
dann bin ich auf 10% gegangen.. da schwankte sie zwischen 7 bis 9l/min
dann bin ich auf 5% gegangen.. da schwankt sie zwischen 5 bis 9l/min

irgendwo hab ich schonmal gelesen, dass die pumpe das nicht so genau erfassen kann... deswegen die starken schwankungen oder??

ww-bereitung ca. 1-1,25h
stop bei 45° Fühler...
aber diesmal hatte die Temperatur oben 54°.. wie kann das sein?

ca. 1,2kwH Strom verbraucht und 4,9kWh wäreme erzeugt --> 4,08 AZ

heute früh, also ca. 12Stunden später waren beim fühler unten noch 42° und beim thermostat oben 49°...


1
  •  SaubererM
  •   Bronze-Award
14.9.2021  (#21)

zitat..
JanRi schrieb: Das ist der Gedanke von "Zieltemperatur".

Je nach Situation ist das effizienter, weil die AZ bei 47C eben viel besser ist als bei 55 oder noch mehr.


zitat..
JanRi schrieb: Delta-T regelt auf eine einstellbare Spreizung, Zieltemperatur auf einen mehr oder weniger konstanten Vorlauf (im Rahmen dessen, was die Pumpe hergibt).

Das Problem bei Delta-T ist, dass der VL VL [Vorlauf] gegen Ende ziemlich deutlich überschießt, weil der RL RL [Rücklauf] ja ziemlich warm zurückkommt.


habe gestern erneut einen ww-lauf gestartet aber ich kann das nicht bestätigen.

ww-start 33° - stop 43°
habe umgestellt auf ZIELTEMPERATUR aber nach 30 min war der vl schonwieder bei 53° und rl 32°

hätte angenommen, dass bei zieltemperatur bei vl nicht so weit nach oben geht... hmm.. verstehe ich nicht ganz😅

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]


next