|
|
||
misst ungenau... extra zähler rein in den zählerkasten für die wp.. dann weißt du ganz genau was die wp verbraucht... |
||
|
||
Läuft der Heizstab? Hängen am smartmeter auch andere Verbraucher? Wie viel Heizfläche und welche Energiekennzahl? Fassade? Mit wieviel Hz läuft der Verdichter? |
||
|
||
In vielen Fällen wird für die Anzeige an der Wärmepumpe nur der Verdichter berücksichtigt. Steuerung und Pumpen fehlen, was je nach Leistung doch einiges ausmachen kann. |
||
|
||
|
||
Hi Hab nen DrehstromZähler (Eaton SDM630, den dürften eh mehrere haben) davorgehängt und les mir periodisch per Bash script verschiedene Werte aus, das ganze auf einem Raspi - Plus halt Influx DB + Grafana als Spielerei dazu... Per Modbus TCP les ich aus der S1255 auch aus und haus in die Influx... So schauts momentan aus, ist noch in der Beta Phase LG Wolfgang |
||
|
||
Wie die Vorredner schon gesagt haben, ein separater Stromzähler bringt Sicherheit. 30 kwh Stromverbrauch pro Tag ist aber m.E. viel zu hoch, wenn du nur mit 20° VL temperierst. Check mal, ob der Heizstab aktiviert ist und kontrolliere deine Warmwassereinstellungen. |
||
|
||
Ajo meine Vergleichswerte fertigteilhütte bj2006 ekz zw. 45 und 48 RT~22grad mom Jan23 ca 9-12kWH fbh nibe1255,RGK lg |
||
|
||
Ich temperiere auch gerade mit 20grad vl (16-17grad it) und brauche etwa 8-10kwh je Tag. Die 30kwh kommen mir daher auch sehr viel vor. |
||
|
||
Danke für die Antworten. Ich nehm mal mit, dass ich mit meinem Elektriker noch wegen eines Stromzählers rede. Weil mit so einer großen Abweichung machts dann ja relativ wenig Sinn... Mir kommt/kam es auch ziemlich viel vor. Allerdings sollte dann in drei/vier Wochen eh endlich das Ausheizprogramm starten. Dann wird der Strom erst fließen... 🙈 Es ist noch kein WW WW [Warmwasser]-Speicher angeschlossen und der Heizstab ist deaktiviert. Aber es gibt mit Keller und Wandheizungen ca 40 offene Heizkreise (also rund 3,5 km Schlauch). Und halt ständig Fenster offen und thermisch auch das Dach. Also die WP WP [Wärmepumpe] läuft konstant mit 1,3 kW ohne irgendeine Modulierung oder so. |
||
|
||
Wie gehts deinem RGK RGK [Ringgrabenkollektor]? Schon ausgelutscht mit der Orgie :D? |
||
|
||
Die Strom-"Messung" in der WP WP [Wärmepumpe] beruht nur auf der Kennlinie des Verdichters, aus der die angeblich benötigte Leistung ausgelesen wird. Das ist halt beliebig ungenau. Dazu dann noch eventuell nicht berücksichtige Pumpen und Steuerungsenergie, schon hast du irgendeine Hausnummer als Leistung/Energie. 1 |
||
|
||
korrekt, bei einem genauer (zb. beim pedaaa), bei anderen wie mir etwas ungenauer. Wie gesagt, ohne separaten Stromzähler ist das irgendwas, aber mit Sicherheit nicht dein Verbrauch. Nebenan im LWP LWP [Luftwärmepumpe] Thread gibts eine ähnliche Diskussion (in die andere Richtung), wo sich die Leute über die guten Arbeitszahlen freuen, die ihnen ihre Wärmepumpen vorgaukeln und schönschätzen. |
||
|
||
Ja, bei LWWPs gibt es da auch ganz "lustige" Berechnungen, manch Hersteller lässt da sogar den Verbrauch des Lüfters weg, der bei einer LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] ja nur gaaanz unwesentlich zum Verbrauch beiträgt 🙃 Von der Heizkreispumpe reden wir da schon gar nicht mehr... Aber Hauptsache im Display stehen schöne Phantasiewerte und machen den Kunde glücklich 😈 |
||
|
||
Das wäre dann ja der nächste Punkt. Kann man sich denn auf die Menge der abgegebenen Wärme verlassen? Dann ist ja die Arbeitszahl am Gerät ohnehin ein reiner Fantasiewert. Momentan hab ich ca 6,5, was ich bei lediglich 20 Grad Vorlauf auch plausibel fand. Laut Stromverbrauch (wenn die Wärmeabgabe stimmt), wäre ich dann bei ca 5. |
||
|
||
Kommt auf das Fabrikat an. Bei den Nibe/KNVs S/F1x55 ist tatsächlich ein richtiger WMZ eingebaut, der auch ziemlich genau ist, wie manche User hier schon mit einem externen WMZ gegengecheckt haben. Bei anderen Marken wird das hingeschätzt...und ohne jemanden da Absicht unterstellen zu wollen, sind diese Schätzberechnungen eben oft sehr positiv dargestellt. Dann freuen sich die LWP LWP [Luftwärmepumpe] Besitzer über ihre tollen Arbeitszahlen, die tlw. sogar höher als jene von Sole WP WP [Wärmepumpe] sind...der LWP LWP [Luftwärmepumpe] Besitzer ist happy, der Installateur auch und am allermeisten der LWP LWP [Luftwärmepumpe] Fabrikant Ich weiß nicht, ob das ev. nur die AZ vom Verdichter ist. Welche Anzeige meinst du? Meine berechnete kommt momentan auch auf 6,2 nur für den Verdichter...ist dann eine Gesamt JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] (inkl. WW) von 5,7 bis jetzt. In meiner JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] Berechnung ist aber alles drinnen (Pumpen/Steuerungsleistung, Trockensumpfheizung übern Sommer usw.)...ausser die Kühlleistung, die hab ich von der Berechnung exkludiert. |
||
|
||
wie gdfde geschrieben hat ist dieser wmz sehr verläßlich und tausendfach validiert. ein 'echter' physischer wmz und zusätzlich das wichtige feature daß der offset vl/rl kalibriert wird. ganz ganz wichtig für systeme mit high-flow und niedriger spreizung... der stromzähler gehört als hutschienzähler ergänzt, wie oben geschrieben. und das bei jeder wp-installation... |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]