WPWP [Wärmepumpe] für 1500€ austauschen = günstig Solepumpe für 1500€ austauschen 😳 |
||
|
||
@Brome Danke Sollte natürlich heißen "Ein Kostenvoranschlag für den Austausch der Solepumpe ist ziemlich saftig mit über € 1.500,-- . . . . . . vielen Dank vorab für eure Unterstützung." |
||
|
||
der FI fällt wegen der Quellenpumpe? glaub ich nicht. Gehts eventuell um den Verdichter(kompressor)? 1500€ für tausch der Quellenpumpe halte ich für saftig. selbst wenn die bei nibe original vielleicht 500€ kosten würde... |
||
|
||
|
||
Wenn sich die Wärmepumpe im Auto Modus befindet, fliegt der FI permanent nach wenigen Minuten bereits. Sobald ich auf den manuellen Modus umstelle und lediglich die Zusatzheizung läuft, fliegt der FI nicht mehr. Woran das liegen kann, weiß ich nicht, dazu kenne ich mich viel zu wenig bzw. gar nicht mit dem Ding aus. Die Quellenpumpe ist gleich der Solepumpe, nehme ich an?! Sprechen deiner Ansicht denn meine Schilderungen so sehr gegen die Theorie des Installateurs? 🤔 |
||
|
||
wenn der FI fliegt, gibts n fehlerstrom. keine überlast oder so. bei "nur zusatzheizung" läuft zwar die sole (quellen) pumpe auch nicht, doch vorallem läuft der verdichter nicht. man könnte in der zwangssteuerung die solepumpe ohne alles andere laufen lassen. fliegt dann der FI, wäre es vermutlich diese. glaube ich aber nicht. außer da gibts feuchtigkeit an der elektrik der pumpe oder fehlerhafte verbindungen etc. ich befürchte es liegt am verdichter. definitiv würde ich nicht auf gut glück für 1500 schleifen die pumpe tauschen lassen. da müsste mir der monteur das schon zu 100% zusichern.(wäre trotzdem zu teuer) allerdings wird der heizstab auch von tag zu tag teurer... du brauchst jemand, der schnell und zuverlässig diagnostizieren und reparieren kann. edit: auf die schnelle habe ich tatsächlich nur hohe preise für die quellenpumpe gefunden. fast 900€ für dein modell. vermutlich die grundfos... muss es doch auch günstiger geben? |
||
|
||
Danke für deine tolle Unterstützung in der Thematik 🙏 Im Kostenvorschlag, den ich erhalten habe, ist die "Sole Umwälzpumpe zur bestehenden Wärmepumpe lt. KNV" mit € 741,07 exkl. Steuer angeführt. Also das Ding scheint echt einiges an Kohle zu kosten . . . aber wie du schon richtig sagst, einfach auf Verdacht den Austausch vorzunehmen, ist halt schon ein wenig riskant . . . man stelle sich vor, es lag nicht daran |
||
|
||
Darauf wollte ich hinaus 😉 |
||
|
||
Habe nun mit KNV Kundendienst telefoniert, bin nach Anweisung bei der Wärmepumpe in den Servicebereich gegangen und habe die "Kälteträgerpumpe" aktiviert und sofort ist der FI gefallen. Laut dem Mitarbeiter ein ganz klarer Hinweis darauf, dass die Solepumpe im Eimer ist und ausgewechselt gehört |
||
|
||
ok,so hatte ich es ja oben geschrieben, hätte ich aber wirklich nicht mit gerechnet. aber besser als verdichter hin. da die pumpe ja scheinbar wirklich recht teuer ist und es schnell gehen sollte (heizstab frisst dich auf) würde ich den insti bestellen. einen anderen suchen klappt so schnell bestimmt nicht und wird vermutlich auch nicht billiger. vielleicht kommt er dir ja noch etwas entgegen. |
||
|
||
Wäre interessant ob die Solepumpe bei der 1145er auch eine drehzahlgeregelte ist wie bei der 1155er oder nicht. Bzw. welcher Typ. Finde den Preis echt heftig. Ich hab für meine Sole-Pumpe der 1155er (Original Nibe Ersatzteil, ist aber eine Grundfos) aber auch ca. 500€ inkl. Steuer bezahlt bei einem Händler aus Litauen. Habe diese mitbestellt für meine Grundwasser-Saugheber-Lösung. Wenn man eine Alternative Pumpe verwenden würde müsste man aber auch aufpassen dass sie für Kondensation geeignet ist und den entsprechenden Duchfluss/Förderhöhe schafft ähnlich wie die Originale. |
||
|
||
Hab mich auch gerade auf die Suche gemacht und wenn man nach dem Typ (Grundfos UPMXL Geo 25-125 180) sucht, kommt man auf einen Shop der die Pumpe um 500€ listet aber nicht lagernd hat...würd dir aber sowieso nichts bringen wenn's dir keiner einbaut. Also wie von cacer geschrieben würd ich nicht lange zögern...eventuell geht noch was bei der Arbeitszeit. Lange kann so ein Pumpentausch ja nicht dauern, was meint ihr? |
||
|
||
Ist das die gleiche nur mit nem anderen Label? https://www.manomano.de/p/viessmann-umwaelzpumpe-upmxl-geo-25-125-180-pwm-7862138-14175419 Also nach 4 Jahre so ne saftige Rechnung/Reparatur. Hier könnte man von KNV etwas Entgegenkommen beim Preis der Pumpe erwarten. |
||
|
||
Etwas das fast wichtiger wäre ist die Ursache für den Defekt zu finden. Solche Pumpen gehen normalerweise sehr selten kaputt. Fatal wäre einfach die Pumpe zu tauschen und in einem Jahr ist die wieder defekt. Sicher kann es auch mal passieren das eine von zig Pumpen frühzeitig stirbt. Aber wenn der defekt eine Ursache im System hat (Kondensat läuft in die Elektronik oder ähnliches) dann passiert das ja wieder. MfG Peter |