Das Kondenswasser kommt idR von der feuchtwarmen Luft im Wohnbereich, welche aufgrund einer fehlerhaften Dampfbremse (z.B. ein Loch durch die Betondecke) in der Dämmung kondensiert. Die Betondecke selbst ist logischerweise trocken, da sie ja dank Dämmung noch warm ist. Du dürftest irgendwo vom Wohnbereich feuchtwarme Luft in den Dachboden bekommen. Häufige Fehlerquellen: • Nicht luftdicht ausgeführte Dachbodentreppe • Nicht luftdichte Entlüftungsrohre, Elektroleitungen, etc., welche die Betondecke durchdringen • Nicht luftdicht verschlossene Elektroleitungen vom Wohnraum in den Dachboden (Kaiser Dichtstopfen auf der warmen Seite) Edit: Die Fehlerquelle gehört gefunden und abgestellt, da dir sonst schlimmstenfalls die Steher wegfaulen. Vielleicht im betroffenen Bereich (großflächig) die EPS Platten weg und schauen (fühlen), ob es an verdächtigen Stellen warm von unten durchzieht. |
||
|
||
Vielen Dank für die Antwort. Oberste Dämmplatte ist trocken, Kondenswasser ist nur zwischen den Fugen und dadurch sammelt es sich teilweise zwischen den Dämmschichten. Trotzdem gleiches Problem? Danke. Lg |
||
|
||
|
||
@ds50 |
||
|
||
Bitte nochmal meine Antwort lesen. Gilt nach wie vor. |
||
|
||
Strangentlüftung entflüftet in den Dachraum, keine Firstentlüftung, sonstige Löcher in der Betondecke, keine Dampfbremse/nicht verklebt, feuchtes Holz im Dachstuhl |