« Heizung, Lüftung, Klima  |

·gelöst· Kondenswasser - KNV Wärmepumpe - RGK

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  tacd
30.10. - 10.11.2020
9 Antworten | 6 Autoren 9
9
Hallo,
Unsere neue Wärmepumpe läuft jetzt seit ca 2 Monaten und es bildet sich Kondenswasser unter der Ummantelung.
any ideas wieso das so ist bzw. was das Problem sein könnte ?


2020/20201030188913.jpg

2020/20201030829010.jpg


2020/20201030464753.jpg


2020/20201030198845.jpg


liebe grüsse
chris

  •  Stoffal02
  •   Bronze-Award
31.10.2020  (#1)
Nicht ausreichend gut isoliert? Wenn kalte Flüssigkeit in einer warmen Umgebung läuft, dann kommt es zu kondensat. Da hilft nur gut isolieren. Bei einem deiner Bilder kannst du ja sogar die Isolierung unten aufmachen....

1
  •  Brombaer
  •   Gold-Award
31.10.2020  (#2)
Benachbarte Stücke müssen auch diffusionsdicht verklebt werden. 
Wie dick ist die Dämmung denn ?


1
  •  trango71
  •   Bronze-Award
31.10.2020  (#3)
ordentlich isolieren und gut ists.
ich hab das so gelöst indem ich eine ganze Box drumherum gebaut habe und seitdem ist Ruhe mit Kondenzwasser.

2020/20201031544749.jpg


2020/20201031251796.jpg


2020/20201031761950.jpg

1


  •  tacd
31.10.2020  (#4)
Danke für die raschen Antworten 

@trango71  wow sieht perfekt aus - hattest du vorher Kondenswasser ? Da ich nicht vom Fach bin was hast du da genau verwendet für die Isolierung ?

@Brombaer kann es gerade nicht abmessen aber ich denke so 0,5 cm 

Liebe Gruesse c

1
  •  Brombaer
  •   Gold-Award
31.10.2020  (#5)
Da ist zu dünn, mindestens 19mm soweit ich das in Erinnerung habe, ich bin da eher der Überdimensionierer (ich arbeite langsam, also ist meine Zeit das Teuerste, da kommt es auf zusätzliche 50€ beim Material nicht an) und würde eine Nummer größer nehmen (25mm)

1
  •  passra
  •   Silber-Award
31.10.2020  (#6)
Hauptproblem ist hier, dass die Isolierung schon mal nicht luftdicht ausgeführt ist und deshalb die warme Luft AN das Rohr heran kann...

1
  •  Gerhard52
  •   Silber-Award
2.11.2020  (#7)

zitat..
passra schrieb: Hauptproblem ist hier, dass die Isolierung schon mal nicht luftdicht ausgeführt ist und deshalb die warme Luft AN das Rohr heran kann...

Gibt es dazu eine Norm?
Sprich Armaflex etc. ist hier nicht geeignet?

1
  •  Brombaer
  •   Gold-Award
2.11.2020  (#8)
Doch, muß aber ordentlich verklebt sein, wonach es hier teilweise nicht aussieht. Und dick genug sollte es auch sein.

1
  •  tacd
10.11.2020  (#9)
Danke nochmals - Installateur hat alles jetzt neu gemacht und es tritt jetzt kein Kondenswasser zumindest bis dato auf .

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: KNV LWSE-V Heizkurve