kannst per tastenkombie auf die alte version zurück. steht im handbuch. (für die S kenn ich die nicht) |
||
|
||
Danke erstmal für den Tipp aber leider wird das nichts mit Tastencombi. Die S hat nur eine Taste. Im Handbuch ist auch nichts zu finden. Habe jetzt die Firmware neu herunter geladen und nochmals installiert. Vielleicht ist beim flashen was schiefgelaufen. Werde heute Nachmittag feststellen ob es was gebracht hat. Mfg Peter |
||
|
||
Die alte Version habe ich bei mir auf dem Rechner. bei Bedarf einfach PN mit deiner E-Mail-Adresse... |
||
|
||
|
||
Bei Betriebsmodus WQ Pumpe auf "10 Tage" gestellt? |
||
|
||
installateurshandbuch Seite 67. auf vorherigen Version zurück setzen |
||
|
||
@passra: PN ist raus @ds50: nein ist auf periodisch und Delta fest 4k Mfg Peter |
||
|
||
@cancer: ich vermute, da ich die Software nochmals aufgespielt habe weil ich an einen Fehler beim flashen geglaubt habe, habe ich mir diese Möglichkeit verspielt. Versucht habe ich es aber es bleibt bei 2.9.7 Danke trotzdem Mfg Peter |
||
|
||
Gibt aber auch schon eine 2.10.3. |
||
|
||
@ds50: Die muß aber erst heute raus gekommen sein. CHANGES • Energy log (menu 3.3). If 1 year history is selected, the last 12 months are now displayed. • Minor adjustments to menus and menu texts • Fixed an issue that could cause the GP2 pump not to be regulated, if “min. brine-out” in menu 7.1.2.8 was set above -2 degrees. • Improved control of the PVT-source / AAC accessory • Fixed an issue with scheduling when syncronizing to myUplink • Improved handling of pump control in multisystem hot water together with SMO S40 to reduce the risk of HP alarms. Klingt vielversprechend. Punkt drei klingt nach meinem Problem. Danke Ich werde es mal probieren. Mfg Peter |
||
|
||
Genau, probier das mal 👍😜 wenns gut geht, dann könnt ich auch wieder mal updaten, das langsame Display nervt schon ganz schön 😁 |
||
|
||
@passra: Die Version funktioniert soweit ganz gut. Nur bei "Mehr Brauchwasser" mit WT Pumpe auf 5% und Zielladung geht sie auf Störung: "Kondensator Ausgangs Temperatur zu hoch". Da dreht sie bis 75 Hz und dann ist es vorbei. Muss ich mir noch anschauen was da los ist. Mfg Peter |
||
|
||
@Peter2 Danke für die Info. Immer wieder spannend, mit welchen Problemen die Software bei der Brauchwasserbereitung kämpft. Da ich das aber eh extern regle, könnt ich am WE mal ein Update wagen... |
||
|
||
Vielleicht wird die WPWP [Wärmepumpe] die Wärme nicht los - mal mit 10% probieren. Ich hatte z.B. bis letzte Woche noch ein Rückschlagventil im RL RL [Rücklauf] der WPWP [Wärmepumpe] verbaut, jetzt hat es der Insti endlich ausgebaut. Vorher hab ich mind. 27% HU benötigt, um die Feder zu überwinden und um 5 l/min bei WW WW [Warmwasser] zu haben, jetzt spiele ich mich mit 10% und 4,4 l/min. :-D |
||
|
||
@ds50: Bei der Vorversion ging es mit den selben Einstellungen. Die Leistung für Brauchwasser ist ja auf Auto. Bei dieser Version dreht sie einfach zu schnell zu hoch. Vorher ging sie auf 55 Hz und dann langsam auf 65 hoch. Jetzt erst auf 60 und dann auf 75 und das innerhalb von einer Minute. Das geht bei einem so geringen Durchsatz schief. Ich lade den Greenwather ja absichtlich mit so einem geringen Durchsatz um die Schichtung zu nutzen. Ich habe während einer Ladung erst nach zwei Drittel des Taktes einen Anstieg beim Rücklauf. Und bin bei 5% auf knapp 3,2l/min. Normale Brauchwasserbereitung funktioniert ja auch ganz normal. Ich werde schon eine Lösung finden. @passra: viel Spaß damit. |