« Hausbau-, Sanierung  |

Kontrollierte Wohnraumlüftung Zu-Abluft

Teilen: facebook    whatsapp    email
 1  2 ...... 3 
  •  Nora
13.2. - 17.2.2016
45 Antworten 45
45
Hallo zusammen,

ich habe folgende Frage zur einer Homevent RS250 Wohnraumlüftung:
Wieweit sollen bzw. müssen Zu- und Abluft im Freien von einander entfernt sein, um einen "Kurzschluss" zu vermeiden?
Ich weiß schon .. "je weiter desto besser!" ...

Danke für Eurer feedback :o)

  •  MinMax
  •   Gold-Award
13.2.2016  (#1)

zitat..
Nora schrieb: Ich weiß schon .. "je weiter desto besser!" ...

nicht unbedingt... ich hab einen Kombikasten, funtzt bestens
http://www.systemair.com/Templates/Pages/X-CVVX-160-Kombigitter-ws-12453-dech.aspx


1
  •  wolfgangpue
13.2.2016  (#2)
Steht bei der Projektdimensionierung bei Hoval dabei: 3m

1
  •  brink
13.2.2016  (#3)
Ich bekomme auch einen kombiturm. Innen/mitte luft mit hoher geschwindigkeit nach oben. Ansaugung aussen, seitlich

2015/2015110963518.PNG
bilder und lösungsdetails bei leitwolf erfragen.. :)

1


  •  chris1963
14.2.2016  (#4)
Warum macht man überhaupt eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]? Jetzt wird dieses Zeug angepriesen wie toll das System ist jedoch verscheigt jeder, dass sich in den Leitungen mit den Jahren Pilze und Schimmel bilden wird.

Diese Anlagen dann wieder zu reinigen wird einiges kosten und den Spass daran verderben. Es wird von den Verkäufern zwar immer abgestritten, dass es so ist, aber es ja logisch, dass sich Kondenswasser bildet wenn es Temperaturunterschiede gibt.

Außerdem wird Staub angesaugt der sich in den Leitungen festsetzt. Ich möchte sehen wie so ein Rohr nach 10 Jahren innen aussieht.

Es kann ja selber für sich entscheiden ob er das will.
Das Beste und Sinnvollste ist immer noch das händische Lüften!

Chris



1
  •  Nora
14.2.2016  (#5)
@chris1963

ich habe die anlage nun seit neun jahren und möchte diese keinesfalls missen. ich würde sicherlich kein neues haus mehr ohne kwl bauen.
selbst die luft morgens im schlafzimmer ist, als hätte man gerade gelüftet.

kondenswasser:
hab ich absolut keines. die zuluftleitungen bis zum aggregat sind gedämmt und in der anlage habe ich weder im sommer noch im winter auch nur ein tröpfchen wasser finden können - absolut trocken! nicht einmal im bereich des insektengitters (vor der zuluftheizung, die nur bei extrem kalten temperaturen schaltet) ist es feucht. daher ist das thema pilze oder schimmel nicht exixtent. zumal bei der zuluft ja auch noch f7 filter eingebaut sind.

zum thema leitungen:
die zuluftleitungen, direkt ab den filtern habe ich gestern mal überprüft, weil mich das thema auch beschäftigt hat.
und ich war sehr überascht: die sehen aus, als wurden sie gestern erst eingebaut - absolut sauber!

wichtig, das um und auf bei einer solchen anlage ist die wartung. regelmäßiges filterwechseln, reinigung des insektengitters und des kwl innnenraumes.

1
  •  Nora
14.2.2016  (#6)
@alle

danke für euer feedback :o)

1
  •  speeeedcat
  •   Gold-Award
14.2.2016  (#7)
Woher nimmst du deine Weisheit Chris? Betroffener? Dann war's schlecht geplant und noch schlechter ausgeführt.
Oder diverse Gruselreportagen im Fernsehen gesehen? Nur handelt es sich hier ebenfalls um massive Fehlplanungen oder Aufnahmen von Abluftventilen im Gastro-Bereich emoji
Also keineswegs representativ.

Hier zeig ich dir mein Abluftventil in der Küche, ohne Dunstabzug, jeden Tag kochen, rund 3 Meter Luftlinie vom Herd entfernt:

2016/20160214452861.JPG
Der Schimmel hält sich in Grenzen emoji
Und hier das blitzblanke Zuluftventil:

2016/20160214392528.JPG
Nach vier Jahrem im Einsatz.
Du solltest deine gefährliche Unwissenheit nicht öffentlich posten ;)....

2
  •  melly210
  •   Bronze-Award
14.2.2016  (#8)
Chris, ich habe am Anfang auch gedacht wie du. Aber je mehr ich mich im Zuge unserer Hausplanung mit dem Thema befasst habe, umso mehr ist mir klar geworden, daß eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] notwendig bzw sehr, sehr sinnvoll ist wenn die Fenster nach ÖNORM (dh dicht) eingebaut werden.

Lies dir doch mal die Lüftungsempfehlungen für Neubauten durch. Das ist für die Durchschnittsfamiliegröße realistisch gesehen nicht machbar. Die Folge ist dann eben Kondensat innen an den Fenstern und in der Folge Schimmel, eine hohe Schadstoffkonzentration im Haus und verbrauchte Luft. Ich kann mittlerweile wenn ich in Neubauten reingehe sofort sagen ob eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] verbaut ist oder nicht. Wenn nicht merkt man einfach die leicht feuchte, abgestandene Luft. Auch wenn regelmäßig gelüftet wird. Wenn eine verbaut ist merkt man - nichts. Kein Unterschied zu draussen.

Wenn eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] fachgerecht eingebaut wird schimmelt da auch nichts. Baulich wäre auch noch ein Sole/Erdwärmetauscher zu empfehlen, dann ist die Schimmelgefahr faktisch null. Klar muss man die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] wie alle technischen Geräte mittels Filtertausch und Co warten. Aber wenn man das auch macht gibt es dann auch keine Probleme.

1
  •  brink
14.2.2016  (#9)

zitat..
chris1963 schrieb: Warum macht man überhaupt eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]?


informiere dich gerne:
http://www.klimaaktiv.at/dms/klimaaktiv/publikationen/erneuerbare-energie/komfortlueftung/Komfortlueftungsbroschuere_2015.pdf?1=1

zitat..
chris1963 schrieb: dass sich in den Leitungen mit den Jahren Pilze und Schimmel bilden wird.


unrichtig

zitat..
chris1963 schrieb: Diese Anlagen dann wieder zu reinigen wird einiges kosten


bedingt unrichtig
reinigen kann ich selber. habe im luftverteilungssystem von allen zugängen max einen 90° bogen.
planung ist wichtig!
wenn die kwl schlecht geplant ist, kann es sein, dass sogar die decke abgenommen werden muss. das ist aber kein thema von kwl, sondern von inkompetenz und kann bei allen gewerken passieren.

zitat..
chris1963 schrieb: Es wird von den Verkäufern zwar immer abgestritten, dass es so ist, aber es ja logisch, dass sich Kondenswasser bildet wenn es Temperaturunterschiede gibt.


unrichtig und unwissen
meine anlage hat ausserdem kein verkäufer geplant.
für kondens braucht es einen taupunkt. wie soll es in einem familienhaus zu so einer situation kommen?

zitat..
chris1963 schrieb: Außerdem wird Staub angesaugt der sich in den Leitungen festsetzt. Ich möchte sehen wie so ein Rohr nach 10 Jahren innen aussieht.


unrichtig und unwissen
bei richtiger wartung und filterwechsel setzt sich in zuluftleitungen kein staub an. bei abluftleitungen sollte alle 5-10 jahren dort mal staubgesaugt werden.

zitat..
chris1963 schrieb: Das Beste und Sinnvollste ist immer noch das händische Lüften!


sicher eine möglichkeit.
kannst gerne meine fragen aus diesem thread beantworten.
http://www.energiesparhaus.at/forum/40824_1

2
  •  gudrun
  •   Silber-Award
14.2.2016  (#10)

zitat..
chris1963 schrieb: Das Beste und Sinnvollste ist immer noch das händische Lüften!


Das ist dann aber keine KONTROLLIERTE Lüftung.

zitat..
chris1963 schrieb: Es wird von den Verkäufern zwar immer abgestritten, dass es so ist, aber es ja logisch, dass sich Kondenswasser bildet wenn es Temperaturunterschiede gibt.


Wundert mich, dass es von den Verkäufern abgestritten werden soll, denn es stimmt natürlich, dass Kondenswasser entsteht. Aber das ist auch vollkommen normal, deshalb verfügen diese Geräte auch über einen Kondensatablauf. Dieser befindet sich am Wärmetauscher(hier kondensierts ja). Dieser Prozess spielt sich aber auch nur hier ab und ist somit in den Luftleitungen kein Thema.

2016/20160214945155.JPG

1
  •  brink
14.2.2016  (#11)
Draussen in der abluftleitung kanns im winter noch weiter kondensieren, da ja die luft nach dem wärmetauscher 100% wassergesättigt ist. Jedoch geht da eh nur eine richtung nach draussen. Solange man sich es nicht in den lichtschacht einbläst, hat man kein biotop.. ;)
2015/20151110798671.JPG'
2015/20151110798671.JPG

1
  •  gudrun
  •   Silber-Award
14.2.2016  (#12)
stimmt, deswegen muss die Abluftleitung mit Gefälle zum Gerät verlegt werden, damit Kondensat hier über genannten Ablauf abfliessen kann.

1
  •  chris1963
15.2.2016  (#13)
Da hab ich ja in ein Bienennest gestochen! Hab ich jetzt etwa eine heilige Kuh geschlachtet? Ich habe die Weisheiten weder vom Fernsehen noch bin ich ein Betroffener (Gott sei dank nicht), jedoch werden diese Dinge trotzdem bei sehr vielen passieren.

Es werden nicht alle Anlagen so top gebaut oder geplant wie sich das jeder gerne wünscht.
Ich bin auch kein strikter Gegner einer solchen Lüftung jedoch wäre sie für mich keine Option.

Egal jeder soll das machen was er für richtig hält.
Chris



1
  •  chris1963
15.2.2016  (#14)

zitat..
Du solltest deine gefährliche Unwissenheit nicht öffentlich posten ;)....


@ speeeedcat

Das ist ja eine Ansage! Du tust ja gerade so als ob ich einen Krieg heraufbeschwören würde! Bleib ein bisschen am Boden. Eine Meinung zu einer Sache ist ja kein Verbrechen oder?

1
  •  MinMax
  •   Gold-Award
15.2.2016  (#15)

zitat..
gudrun schrieb: deswegen muss die Abluftleitung mit Gefälle zum Gerät verlegt werden

du meinst die Fortluft (FOL) sicher

1
  •  MinMax
  •   Gold-Award
15.2.2016  (#16)

zitat..
speeeedcat schrieb: Und hier das blitzblanke Zuluftventil:

man muss dazu sagen, die sind immer sauber, ein F7 Filter macht schon seine Arbeit... wohre soll da der Dreck kommen?
interessant wären da Abluftleitungen... hier kann man aber auch mit kleinen G3-Filtern etwas Hilfe leisten oder eben alle 7 Jahre mit einer Schornsteinbürste am Seil + Staubsauger mal durchgehen.

1
  •  brink
15.2.2016  (#17)

zitat..
chris1963 schrieb: Es werden nicht alle Anlagen so top gebaut oder geplant wie sich das jeder gerne wünscht.


ja, stimme zu!
und nicht nur bei der kwl, bei allen gewerken ist es so. leider.

zitat..
dyarne schrieb: womit wir wieder bei einem lieblingsthema von mir sind:
die baubranche ist exakt so schlecht wie es die häuslbauer zulassen.
leider lassen sie viel zu viel zu...



1
  •  speeeedcat
  •   Gold-Award
15.2.2016  (#18)

zitat..
chris1963 schrieb: Es werden nicht alle Anlagen so top gebaut oder geplant wie sich das jeder gerne wünscht.
ja, stimme zu!
und nicht nur bei der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], bei allen gewerken ist es so. leider.


und wieso sucht man sich dann nicht den "Besten" in seiner Gegend einfach raus und geht meist nach dem best-price-Prinzip? Hier gibt es genügend Empfehlungen, die sich durch ganz Österreich ziehen.

zitat..
MinMax schrieb: interessant wären da Abluftleitungen


Das erste Foto IST die Abluftleitung....

zitat..
chris1963 schrieb: Das ist ja eine Ansage! Du tust ja gerade so als ob ich einen Krieg heraufbeschwören würde! Bleib ein bisschen am Boden. Eine Meinung zu einer Sache ist ja kein Verbrechen oder?


natürlich ist das kein Verbrechen. Wenn du aber nicht selbst davon betroffen bist und solche Schauergeschichten "nur vom Hörensagen" kennst, weil

zitat..
chris1963 schrieb: jedoch werden diese Dinge trotzdem bei sehr vielen passieren.


frag ich mich, woher du deine Weisheiten beziehst? Orakel? Oder doch

zitat..
speeeedcat schrieb: gefährliche Unwissenheit


??????

1
  •  BAU2014
  •   Silber-Award
15.2.2016  (#19)
...und schon brandet sie wieder auf, die ewige frage: gott oder allah, diesel oder benzin, fußball oder basketball,.....

eine wohnraumlüftung ist doch kein hochtechnisches ding. man bläßt nur frischluft ins haus und wärmt diese vorher mit einem wärmetauscher. da gibts kein voodoo.
selbst bei den fensterhebern im auto haben sich die leute mal die finger eingeklemmt. dann hat man die technik ein wenig verfeinert, und schon hat es jeder im auto. die evolution geht heute schneller. vor zehn jahren war das noch (halbwegs) neu. mittlerweile sollte eigentlich jeder halbwegs denkende mensch wissen, das hinter einer kontrollierten wohnraumlüftung nur ein einfaches komfortfeature steckt. nicht mehr und nicht weniger.
sicher kann staub in die leitungen dringen (wenn kein entsprechender filter davor ist). na und? wenn ich das fenster auf mache kommt doch auch staub rein. beim fensterlüften wisch ich den staub einfach von den möbel und bei der lüftungsanlage hab ich filter oder schick den sauger rein. ob staub in meinen abluftleitungen ist, interessiert mich recht wenig und in der zuluftleitung ist ganz sicher nicht mehr dreck als auch durchs fenster kommen würde.

chris1963 hat offensichtlich gehört, dass sich jemand durch einen fensterheber die fingerabgezwickt hat und deshalb lange ein auto gesucht, bei dem keine fensterheber verbaut sind. OK ist doch sein ding. ihn deshalb zu missionieren macht wenig sinn.
da es sich hier jedoch um ein fachforum handelt, ersuche ich chris1963 sich wirklich mal über den stand der technik und physikalische grundsätze zu erkundigen: es ist NUR eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]!

2
  •  chris1963
15.2.2016  (#20)
Offensichtlich glauben hier doch einige, dass ich ein Neandertaler bin. Ich habe auch kein Auto gesucht das keine Fensterheber hat und fürchte mich auch nicht vor einer KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]. Es ist meine Meinung, dass ich keine brauche und meine Bedenken die ich hier zum Ausdruck gebracht habe.

@Speeeedcat: Offensichtlich hast du die Weisheiten von irgendwo bezogen weil du ja schreibst, dass man den Besten und nicht den Billigsten nehmen soll.
Woher weißt du wer der Beste ist?
Der Preis hat nichts mit der Qualität der Ausführung zu tun.

Bei meinem Haus hat auch nicht der billigste Bieter Markenfenster eingebaut und trotzdem gings daneben.

Warum gibt es Sendungen wie Pfusch am Bau? Sicher nicht weil alle Leute nur auf den Preis schauen sondern es genug schwarze Schafe gibt die ihre Arbeit nicht richtig machen.
Zieg mir einen, ja nur einen Häuselbauer bei dem alles zu 100 % richtig gemacht wurde, ich kenne keinen.

Nach deiner Einschätzung müßte dann jeder ein Narr sein, bei dem was schiefgelaufen ist weil er nicht den Besten genommen hat.

Zum Schluß noch einmal für dich ganz alleine: ICH HABE KEINE KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]!!

@Bau2014

Das ist kein Fachforum sondern ein Diskussionsforum!! Hier kann jeder Fragen und Antworten einstellen und muß kein Fachmann sein.



1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
15.2.2016  (#21)

zitat..
chris1963 schrieb: Es wird von den Verkäufern zwar immer abgestritten, dass es so ist, aber es ja logisch, dass sich Kondenswasser bildet wenn es Temperaturunterschiede gibt...

und wie paßt dieser satz zu einer kwl?

wo trifft bei einer kwl feuchtwarme luft auf kalte flächen sodaß kondensat ausfällt?

wenn man logische weisheiten postuliert sollten diese besser nicht zu 100% unlogisch sein ... emoji

1
 1  2 ...... 3 

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.


next