1) Da du die Solar sowieso schon teilweise demontieren musst: Wärs möglich sie gleich komplett zu entfernen, zu verkaufen und dafür mehr PV zu montieren? (Mehr PV würd ich bei 280m² Fläche mit LWP LWP [Luftwärmepumpe] sowieso empfehlen ;) ) 2) Wenn die 10m² Solar bleiben und überall Estrich mit FBH FBH [Fußbodenheizung] kommt: Lass dir ja keinen Heizungspuffer einreden und fahr mit der LWP LWP [Luftwärmepumpe] direkt in den Estrich, das ist mehr als genug Masse und Wasservolumen zum Abtauen. Die Solar könnte natürlich auch zur Heizungsunterstüzung dienen, müsste dann aber halt gut geregelt werden und man müsste schauen ob das mit dem vorhandenem Material geht. 3) Hast du selber Holz? Wenn ja dann kann es Sinn machen den Kessel zu behalten. Dann hast aber halt wieder 3 eigenständige Heizsysteme die du iwie verknüpfen musst. Die Frage ist auch: Wie alt ist der Kessel und was machst du wenn ihm das Zeitliche segnet? Kommt dann wieder ein gebrauchter rein? Ansonsten: Alles verkaufen, auf die LWP LWP [Luftwärmepumpe]+Dämmung+Wärmesenke konzentrieren und PV rauf was geht. 1 |
||
|
||
Hallo beda, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Konzept für LWP und bestehende Solarthermie |
||
|
||
Bezüglich Kesseleinbindung mal Arne Komposch (dyarne) anschreiben, gibt da ein gutes Schema wo der Kessel/Solar mit Puffer im Rücklauf der WPWP [Wärmepumpe] eingebunden wird...finds jetzt auch die Schnelle hier nicht im Forum. |
||
|
||
... nennt sich, glaube ich, "Entlademischer". |
||
|
||
|
||
Stimmt, danke! https://www.energiesparhaus.at/forum-bauernhof-auf-wp-umruesten/72139_1 |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]