« Heizung, Lüftung, Klima  |

Kühlen Nibe S11xx

Teilen: facebook    whatsapp    email
  
  •  Jonte23
29.6. - 30.6.2024
9 Antworten | 4 Autoren 9
9
Hallo Liebes Forum,

ich konnte hier im Forum bereits sehr viel über die optimalen Einstellungen im Heizbetrieb meiner Nibe lernen. Nun steht für mich auch der Kühlbetrieb an. 

Mein Problem ist, dass meine Nibe erst mittags/nachmittags mit dem Kühlbetrieb beginnt. Meiner Meinung nach sollte sie bereits morgens starten. Da ist aber der Wert mittlere Temperatur Kühlung BT1 noch nicht hoch genug. Aktuell ist mein Wert Start Kühlbetrieb auf 22 Grad eingestellt, was ich eigentlich schon recht gering finde. Filterzeit Kühlung schwankt meine Einstellung zwischen aktuell 3 h, ich komme von 5h. Ist also auch recht gering. Meine Kühlkurve ist mit 18 Grad nach unten begrenzt.  Gibt es weitere Einstellungen welche ich prüfen sollte ?

Würdet Ihr sagen, die Position meines Außenfühlers in falsch ? Er befindet sich an der nördlichen Hausecke, allerdings richtung Nordwesten. Somit bekommt er morgens keinerlei Sonne ab. Ich überlege mir, ob Nordosten und somit morgens bereits etwas Sonne sinnvoller ist. Andersherum bekommt er in den Abendstunden nochmal richtig was ab.

Gruß 

  •  Akani
29.6.2024  (#1)
Die gemittelt Temperatur eben tiefer stellen wenns nicht kühlt.
Oder deine Gradminuten sind abgebaut dann wird auch die kühlung unterbrochen

1
  •  BungalowImGruen
  •   Bronze-Award
29.6.2024  (#2)
Ich würde die Filterzeit auf 12h ändern, dann wird der Kühlbetrieb nicht gleich beendet, wenn es ein paar Stunden unter 22° hat.

1
  •  Jonte23
30.6.2024  (#3)

zitat..
BungalowImGruen schrieb:

Ich würde die Filterzeit auf 12h ändern, dann wird der Kühlbetrieb nicht gleich beendet, wenn es ein paar Stunden unter 22° hat.

Der Kühlbetrieb startet aber auch später oder ?


1


  •  BungalowImGruen
  •   Bronze-Award
30.6.2024  (#4)

zitat..
Jonte23 schrieb: Der Kühlbetrieb startet aber auch später oder ?

Ja, richtig. Ich weiß nicht, wie die Verhältnisse bei dir sind, bei uns trifft das aber nur auf die Übergangszeit zu und da bin ich sogar froh, wenn die Kühlung noch nicht läuft. 
Wir haben 22° mit 16h eingestellt und das passt bei uns recht gut. 
Wenn du einen früheren Kühlstart brauchst, musst du die Parameter entsprechend anpassen. 


1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
30.6.2024  (#5)
Die passive Kühlung mit ihrer begrenztem Leistung lebt vom Dauerbetrieb, sonst bekommst du kaum Wärme hinaus.

Ich fahre die Kühlkurve durchgehend auf zB 19 Grad manuell, egal ob es jetzt mal kurz wärme oder kälter ist. Kühlen funktioniert nicht wie inverses Heizen.

1
  •  Jonte23
30.6.2024  (#6)

zitat..
BungalowImGruen schrieb:

──────..
Jonte23 schrieb: Der Kühlbetrieb startet aber auch später oder ?
───────────────

Ja, richtig. Ich weiß nicht, wie die Verhältnisse bei dir sind, bei uns trifft das aber nur auf die Übergangszeit zu und da bin ich sogar froh, wenn die Kühlung noch nicht läuft. 
Wir haben 22° mit 16h eingestellt und das passt bei uns recht gut. 
Wenn du einen früheren Kühlstart brauchst, musst du die Parameter entsprechend anpassen.

Danke für den Hinweis, ich wusste zwar um die Filterzeit und arbeite auch mit 24-36 h beim Heizen. Hab das aber dummerweise nicht auf das Kühlen transferiert :D. Hab es also umgestellt. 

Was denkt Ihr zu meiner Fühlerposition ?


1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
30.6.2024  (#7)

zitat..
Jonte23 schrieb: Was denkt Ihr zu meiner Fühlerposition ?

Komplett egal, siehe mein Posting zuvor. Eine passive Kühlung, die erst auf die Morgensonne reagiert ist ohnehin schon viel zu spät dran. 


1
  •  Jonte23
30.6.2024  (#8)

zitat..
rabaum schrieb:

──────..
Jonte23 schrieb: Was denkt Ihr zu meiner Fühlerposition ?
───────────────

Komplett egal, siehe mein Posting zuvor. Eine passive Kühlung, die erst auf die Morgensonne reagiert ist ohnehin schon viel zu spät dran.

Okay, bedeuetet, mit der längeren Filterzeit und einem senken der Starttemperatur sollte es klappen. 


1
  •  BungalowImGruen
  •   Bronze-Award
30.6.2024  (#9)

zitat..
rabaum schrieb: Komplett egal, siehe mein Posting zuvor. Eine passive Kühlung, die erst auf die Morgensonne reagiert ist ohnehin schon viel zu spät dran.

Genau so. 


1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Dämmung Sole Leitungen draußen