Hallo!

Ich bin schon seit einiger Zeit Mitleserin hier im Forum und begeistert von der Fülle an Infos und der vielseitigen Hilfestellung, die man hier erhält.

Wir würden gerne nächstes Jahr mit dem Hausbau starten und haben unser Projekt bereits eingereicht bzw. hoffen demnächst die Genehmigung dafür zu erhalten.

Mich beschäftigen derzeit noch einige offene Fragen zum Thema Heizung bzw. Kühlung. Trotz Recherche mittels Suchfunktion hab ich noch keine ganz ausreichende Antwort gefunden.

Wir planen natürlich einen RGK RGK [Ringgrabenkollektor], KWL, BKA (zwischen EG und OG) sowie eine Klimaanlage zur Entfeuchtung. Im OG hätten wir gerne einen Sichtdachstuhl. Nun stell ich mir aber die Frage, wie man die Kühlung des OG bzw. vor allem der Schlafräume effektiv und möglichst kosteneffizient gestalten könnte. Die BKA BKA [Betonkernaktivierung] wäre in unserem Fall ja nur in der Zwischendecke möglich. Würde im OG eine Kühlung über die FBH FBH [Fußbodenheizung] ausreichen oder sollte man besser über eine zusätzliche Wandheizung nachdenken? Wäre es ggf sogar besser die Kühlung des OG rein über die Klimaanlage und FBH FBH [Fußbodenheizung] laufen zu lassen? Oder wirkt die Raumhöhe dank Sichtdachstuhl selbst schon vorbeugend gegen die sommerliche Überhitzung? Vom Installateur kam der Vorschlag einer Deckenkühlung mittels Trockenbauelementen, wobei diese sehr teuer sein sollen. Ich bin noch ein ziemliches Nackerbatzl auf dem Gebiet der Gebäudetechnik und würde mich über Ideen freuen, wie man in unserem Fall zu einer bestmöglichen Variante hinsichtlich Kosten/Nutzen-Verhältnis kommt. 

Anbei auch noch unser Plan zur besseren Veranschaulichung.


_aktuell/20240828572083.jpg


_aktuell/20240828104301.jpg


_aktuell/20240828580933.jpg
Danke! 

LG

  •  melly210
  •   Gold-Award
28.8.2024  (#1)
Also nur über die FBH FBH [Fußbodenheizung] zu kühlen würde ich dir nicht raten. Das funktioniert deutlich schlechter als über Wände/Decken. Dh entweder Wände und Decken auch belegen, oder gleich nur die Klimaanlage. Wenn du ohnehin zum Entfeuchten Klimaanlage einbaust, finanziell sicher die günstigere Option.

1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
28.8.2024  (#2)
Wieso nicht gleich Entfeuchtung über die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] und Klimaanlage nur mal Vorbereiten?

Sofern ich das richtig verstehe, Sichtdachstuhl heißt doch ich sehe das komplette Holz des Dachstuhles, wo sollen dann die Trockenbauelemente hin? Und falls der Insti das so machen will, frage ihm gleich welche er nehmen will.

Wir haben Trockenbauelemente und Wandheizung gemacht, kann dir da sicher ein bisschen weiterhelfen.

1
  •  kf1811
28.8.2024  (#3)

zitat..
Ulairi schrieb:

Wieso nicht gleich Entfeuchtung über die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] und Klimaanlage nur mal Vorbereiten?

Sofern ich das richtig verstehe, Sichtdachstuhl heißt doch ich sehe das komplette Holz des Dachstuhles, wo sollen dann die Trockenbauelemente hin? Und falls der Insti das so machen will, frage ihm gleich welche er nehmen will.

Wir haben Trockenbauelemente und Wandheizung gemacht, kann dir da sicher ein bisschen weiterhelfen.

Ok hab mich missverständlich ausgedrückt. Eine Zwischensparrendämmung und Verkleidung wäre grundsätzlich auch ok, aber das OG sollte jedenfalls nach oben hin offen sein, also keine Decke haben. Die Frage ist eben, wie man im Fall eines "offenen" Dachstuhls eine Kühlung möglichst kostensparend und effizient umsetzen kann.

Was ist jetzt wirklich Stand der Technik im Neubau? 😅 Gibt es einen "One best way" beim Thema Heizung, Kühlung, Lüftung und Entfeuchtung? Ich dachte es gibt noch nicht wirklich gute Kombi Geräte also Lüftung + Entfeuchtung? Hab immer wieder gelesen, dass deshalb empfohlen wird, eine Split Klimaanlage vorzusehen bzw. wurde mir das vom Insti empfohlen. Worauf würdet ihr dbzgl. im Neubau achten?

Danke.☺️ 




1


  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
29.8.2024  (#4)
Wenn ihr eine Zwischensparrendämmung machts, dann würden Module gehen.

https://www.variotherm.com/de/produkte/wandheizungkuehlung-trockenbau.html => Habe ich mir damals angeschaud, mein Trockenbauer meinte das ist nicht so einfach, weil da muss er mehr Trockenbau machen. Ich habe dann so lange herumtelefoniert bis ich jemanden gefunden habe der die Module verbaut hat und der hat mir dann erklärt warum. Der Anschluss der Module ist ziemlich fummelig. Er musste auf den bestehenden Trockenbau dann nochmal was draufmachen lassen, damit sich das ausgeht.

https://www.pipelife.at/referenzprojekte/deckenkuehlung-mit-bluebee.html => Das haben wir gemacht. Sind teuer, aber da sie Speichermasse haben, haben wir uns für diese entschieden.

Die billigste Lösung wird eine Wahndheizung sein. Haben wir auch gemacht im OG. Wir haben uns auf eine gewisse Höhe geeinigt, ich glaube wir haben 2,50 m gemacht, und alles was darüber war haben wir mit Wandheizung eingedeckt.

Was würde ich anders machen mit meinem jetzigen Wissen? Viel viel mehr Kühlung im OG. Die BKA BKA [Betonkernaktivierung] kühlt um soviel besser, man merkt den Unterschied zwischen EG und OG. OG ist meistens um 1° wärmer.

Bezüglich KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]. Da ist @leitwolf der Spezialist hier im Forum. Entfeuchtung über die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] ist möglich.

Da ihr noch nicht angefangen habts zu bauen würde ich dir folgenden Tipp geben: Lasse die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] von leitwolf planen und die FBH FBH [Fußbodenheizung] nach flow30 planen.

1
  •  bluefox
  •   Bronze-Award
29.8.2024  (#5)
Wir haben bei uns 40cm Zellulose als Zwischensparrendämmung und haben eine eingeputzte Deckenheizung realisiert.

Dazu wurden auf der 3/8er-Lattung (Abstand 30cm) Fibrolith-Platten mit 25mm als Putzträger montiert. Darauf dann durchgeschraubt auf die 3/8er die Clip-Schienen im Abstand von 60cm für die 16x2 Alu-Verbund-Rohre. Diese wurden dann mit Lehmputz verputzt. 

Die Variante ist aber auf jeden Fall sehr zeitaufwändig bei der Montage und das Verputzen der Deckenheizung macht nicht jede Putzfirma. Vorteil ist aber etwas Speichermasse und es gibt keine Kupplungen im Rohr.


_aktuell/20240829518538.png


_aktuell/20240829340940.png


_aktuell/20240829596240.png


_aktuell/20240829576072.png

6
  •  maco
31.8.2024  (#6)
Wir sind am überlegen ob wir die OG Decke weglassen und auch einen Sichzdachstuhl machen.
Deshalb würde mich interessieren wie teuer eine Wandheizung (Nassystem mit Klemmschienen) im Verhältnis zu einer BKA BKA [Betonkernaktivierung] ist und ob es schwierig ist jemand zu finden der das verputzt?
Bei Trockenbau Deckenheizungen habe ich hier im Forum schon was vom Faktor 10 gegenüber BKA BKA [Betonkernaktivierung] gelesen.

1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
2.9.2024  (#7)
@maco 
WH ist im Prinzip nix anderes wie BKA BKA [Betonkernaktivierung]. Einfach ein Rohr, wie du das jetzt anbringst macht halt jeder anders. Wir haben unsere BKA BKA [Betonkernaktivierung] zB am ganzen Eisen festgebunden mit Kabelbinder, ich kenne abe auch jemanden, die haben die komplette BKA BKA [Betonkernaktivierung] mit Klemmschienen gemacht.

Trockenbaulösung ist viel viel teurer. Ich weiß nicht mehr wieviel genau, aber für 3 Räume habe ich glaube ich 3000 gezahlt.

Bezüglich verputzen der WH WH [Wandheizung], einfach mit der Innenputzfirma vorher reden. Bei meiner war es kein Problem. Es wurde halt überall mehr Putz benötigt wo wir WH WH [Wandheizung] gemacht haben.